01.04.2017 в 15:31:31
BV написал: А не устраивает то, что по уму на каждый стояк должны быть свои вставки.
То есть рабочий ноль стояка через стенку корпуса ящика, это нормально? =)
01.04.2017 в 15:53:53
VIVA написал: как вы понимаете во всём доме, а не в одном этажном щитке.
это понятно. Но здесь, на вводе есть явный косяк в нуле. Хотя бы его исправить.
VIVA написал: Как уже написал автор, это услуга. И она оплачивается. Поэтому вопрос скорее к владельцам жилья.
С одной стороны. С другой стороны Газовщики бязывают это делать. (Смешно - лет десять назад лично их убеждал поставить свою вставку - не понимали ВООБЩЕ, пытались отказываться, вот как время течет)
VIVA написал: То есть рабочий ноль стояка через стенку корпуса ящика, это нормально? =)
Нет конечно. Ну хоть бы на один болт насадили что-ли - здесь - и это был бы "хлеб" ;)
VIVA написал: нежели те, кто это проектировал и выполнял.
Возможно между проектом и исполнением произошел некоторый разрыв - что было то и поставили, как умели :)
01.04.2017 в 15:56:15
PS После смены УК на ГБУ Жилищник возможно у этого электрохозяйства просто не стало совсем хозяина. Кто знал что и где - уволился. А дед .... "аааа, радость - нашел ВРУ" - до этого и не знал похоже
01.04.2017 в 16:07:07
насколько я понимаю, проложить нуль отдельным кабелем от щитка до ВРУ - не слишком большая проблема, наверное?
01.04.2017 в 16:23:55
Dr. D написал: отдельным кабелем
у них наверное нет этого кабеля :) и денех нет. По уму - минимум 10мм2 меди
И еще бы понять каким маршрутом сейчас идет кабель от РУ до щитка
01.04.2017 в 16:28:57
BV написал:
VIVA написал: Рабочий ноль стояка, кстати, через корпус этого РУ подключён.
угу, через этот ноль идет аж целых 0,12А при разностном токе фаз ампер так 20-30 )))
BV написал: угу, через этот ноль идет аж целых 0,12А при разностном токе фаз ампер так 20-30 )))
BV, так многие металлические шкафы в старых домах с TN подключены. Рабочий ноль на корпус и на повторку. СУП, однако. "Экономия ресурсов". :)
BV написал: Или без вставок раньше было "модно" делать? Если (трехфазное) КЗ - сработает защита в ТП? На это надежда?
По идее должны стоять или ПН, или "стекляшки". Если часть дома отключали, то есть надежда (призрачная), что "где-то там" есть защита. Ну и защита ТП - наше все! :)
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
01.04.2017 в 16:39:02
Kassius написал: BV, так многие металлические шкафы в старых домах с TN подключены. Рабочий ноль на корпус и на повторку. СУП, однако. "Экономия ресурсов". :)
Но суть в том, что - с рабочего нуля стояка на корпус шкафа ток не идет через нулевой проводник
01.04.2017 в 16:50:41
BV написал:
Kassius написал: BV, так многие металлические шкафы в старых домах с TN подключены. Рабочий ноль на корпус и на повторку. СУП, однако. "Экономия ресурсов". :)
Но суть в том, что - с рабочего нуля стояка на корпус шкафа ток не идет через нулевой проводник
BV, не понял. На фото цепь, по идее такая: ноль ввода-каркас шкафа-ноль стояка. Сечение каркаса позволяет. Пока каркас в месте контакта не проржавеет, все будет ОК. Для старого фонда это норма. Я понимаю, что надо бы отводом от магистрали занулить, но "що маэмо, то маэмо". Переделывать это "дедушка" точно не будет, т.к. всю жизнь только так и делал, скорее всего.
Подъездный щиток легче заново собрать, чем "лепить из того, что было". :)
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
01.04.2017 в 17:02:27
Kassius написал: каркас шкафа-ноль стояка.
вот по этому проводу течет 0,12 Ампера при перекосе фаз (обхватываем сразу три фазы клещами) 20-30 А. Почему так - ХЗ. Лезть туда глубже и искать где не контакт страшно и не мое дело.
01.04.2017 в 17:14:32
BV написал: Увеличьте фото. http:/mediafiles/f7/ce/23/f7ce23ffa01d3a2036cbf90ef1e1ea59.jpeg
BV, так оно и в землю так же течет. Вы же щиток "щупали", током он, скорее всего, не "дрался". Хуже было бы, если мет. корпус не соединить с нулем. А про то, что ток маловат, уже обсуждали, что, вероятно, по трубам идет. Лезть туда глубже, не обесточив его предварительно, я бы не рискнул.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
01.04.2017 в 19:38:12
Dr. D написал: насколько я понимаю, проложить нуль отдельным кабелем от щитка до ВРУ - не слишком большая проблема, наверное?
Только проблема (если кабели не перебиты где-то) не на участке между ВРУ и РУ. А от РУ и вверх по стояку. В т.ч. переходных сопротивлениях контактов отходящих в квартиры рабочих нулей. Нужно брать электрика УК и с ним инспектировать все щиты стояка.
02.04.2017 в 00:23:53
VIVA написал: Нужно брать электрика УК и с ним инспектировать все щиты стояка.
нужно напомнить про ППР главному инженеру или кто там ответственный за эл. хозяйство.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
02.04.2017 в 01:43:13
VIVA написал: Нужно брать электрика УК и с ним инспектировать все щиты стояка.
У деда есть один инструмент - индикаторная отвертка
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу