02.04.2017 в 01:57:17

BV написал: У деда есть один инструмент

Электрик требуется как должностное лицо, с правомерным доступом к инженерной сети и возможностью отключать её или её сегменты.

Предложить свои навыки УК не думали, на фоне отсутствия сотрудников подходящей квалификации? Не безвозмездно разумеется :)

0
Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

02.04.2017 в 02:01:23

VIVA написал: Электрик требуется как должностное лицо, с правомерным доступом к инженерной сети и возможностью отключать её или её сегменты. Предложить свои навыки УК не думали? Не безвозмездно разумеется :)

Мощно пошутили. Дед СИЛЬНО дешевле берет, а BV и любой другой знающий электрик УК "разорит" :) да и почистить и протянуть контакты в подъездных щитах квалификации деда должно хватить.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

02.04.2017 в 02:05:11

Kassius написал: Мощно пошутили.

Никаких шуток. Штатный специалист прямо говорит, что его квалификации не достаточно для инспекции хозяйства на предмет выявления проблемы. Ввиду единичности ситуации, привлечь специалиста "по найму" вполне разумно.

0
Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

02.04.2017 в 02:07:39

VIVA написал: привлечь специалиста "по найму" вполне разумно

мне кажется, к 99% УК понятие "разумно" не применимо.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111284

02.04.2017 в 02:11:06

http://www.webohrannik.ru/vseokomynalke/tekushchij-i-kapitalnyj-remont-mnogokvartirnogo-doma.html Текущий и капитальный ремонт многоквартирного дома

К текущему ремонту не относятся аварийные работы и работы, связанные с содержанием дома.

Текущий ремонт по пунктам Электротехнические устройства:

Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир. Замена светильников в местах общего пользования зданий. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов. 3амена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением общедомовых помещений. 3амена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания. Ремонт стационарных электроплит, включенных в состав общедомового имущества.

0
Аватар пользователя
Dr. D

Местный

Регистрация: 11.08.2014

Москва

Сообщений: 53

03.04.2017 в 18:54:04

Получил ответ на свое обращение через mos.ru:

По указанному адресу выполнены работы:

  1. Заменён автомат 25А - 2 шт.;
  2. Установлены дин рейки; 3. Автоматы установлены на дин рейки;
  3. Убраны скрутки;
  4. Заменён электропровод к автомату;
  5. Подтянуты контакты. Дополнительно сообщаю, что вышеуказанный дом входит в региональную программу капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения), работы будут выполнены в 2017 году. Данная информация размещена на официальном сайте: http://repair.mos.ru/

По поводу потенциала на газовой трубе - ничего...

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

03.04.2017 в 20:59:28

Dr. D написал: Заменён автомат 25А - 2 шт.;

Интересно, где эта пара по 25А. Заметил только новичка на C16.

Dr. D написал: По поводу потенциала на газовой трубе - ничего

А вы в заявке, что написали?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111284

03.04.2017 в 21:10:12

VIVA, Похоже им в заявке надо не просто писать, что там все плохо, а полную Дефектную ведомость составлять )

0
Аватар пользователя
Dr. D

Местный

Регистрация: 11.08.2014

Москва

Сообщений: 53

03.04.2017 в 21:30:07

VIVA, да, двух автоматов не заменили, старый советский поменяли на 25А. И еще мой автомат объединили с другим перемычкой, т.е. на 6 мм2 меди повесили вместо моих 32А еще и 25А... Ну и замотали обуглившуюся изоляцию изолентой. Контакты не чистили, насколько я могу судить.

Переписка с mos.ru: Это я: Повреждение электропроводки/щитового оборудования Внутриподъездные электрощитки находятся в аварийном состоянии. В частности, щиток под лестницей первого этажа в подъезде 1. Проблемы: 1) отсутствует надежная металлосвязь между нулем подъездного стояка и нулем вводнораспределительного устройства (ВРУ); 2) левая верхняя фаза перегревается - температура больше 100 град. (плохой контакт, почерневшая обуглившаяся изоляция); 3) безобразно выполнены подключения - без автоматических выключателей; 4) справа от щитка - незакрепленные автоматы, висящие на проводах 1,5 мм2; 5) по нулю от ВРУ - ток всего 2 А при разностном токе трех фаз - 20-30 Ампер - ноль не выполняет свои функции. Ток нуля идет не в ВРУ, а через газовые колонки на трубы холодной воды.

ответ мне: По указанному адресу выполнены работы:

  1. Заменён автомат 25А - 2 шт.;
  2. Установлены дин рейки;
  3. Автоматы установлены на дин рейки;
  4. Убраны скрутки;
  5. Заменён электропровод к автомату;
  6. Подтянуты контакты. Дополнительно сообщаю, что вышеуказанный дом входит в региональную программу капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения), работы будут выполнены в 2017 году. Данная информация размещена на официальном сайте: http://repair.mos.ru

Наверное, будем ждать, когда начнут кап. ремонт...

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

03.04.2017 в 21:39:00

Dr. D написал: 5) по нулю от ВРУ - ток всего 2 А при разностном токе трех фаз - 20-30 Ампер - ноль не выполняет свои функции. Ток нуля идет не в ВРУ, а через газовые колонки на трубы холодной воды.

Ещё позвоните в МосГаз, расскажите, что обращались к ним, к вам приезжала бригада, проблему выявили, но не решили, посоветовали вызвать специалиста. Вы вызвали специалиста, и он выявил, что по внутридомовому газопроводу протекает значительный ток, ввиду плохого состояния рабочего ноля стояка. И спросите, что вам делать в такой ситуации, если УК тянет время, до предстоящего в конце года капремонта.

Вам нужно убедиться, что потенциал на газовой трубе всё ещё есть (формально) и в ответе, написать, что в результате предпринятых действий проблема не решена. Полюс то, что выше писал про взять телефон ГИ и далее по списку. Но если вам и далее лишь формальной перепиской заниматься предпочтительно, дело ваше.

BV написал: а полную Дефектную ведомость составлять )

Именно так. Потому что "по бумажке" будут реагировать ровно на то, что описано.

Dr. D написал: старый советский поменяли на 25А

На вашем фото появился новенький IEK С16А, и никак не 25.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

03.04.2017 в 21:40:50

BV написал: а полную Дефектную ведомость составлять )

Именно так. Потому что "по бумажке" будут реагировать ровно на то, что описано.

Dr. D написал: старый советский поменяли на 25А

На вашем фото появился новенький IEK С16А, и никак не 25.

0
Аватар пользователя
Dr. D

Местный

Регистрация: 11.08.2014

Москва

Сообщений: 53

03.04.2017 в 21:47:23

Сейчас газовая труба при контакте с холодной водой "молчит". Мой мультиметр не измеряет амперы по переменному току, в вольтах показывает около 2,5.

VIVA, пардон, да - не 25А, а 16А.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

03.04.2017 в 21:47:58

Dr. D написал: 5) по нулю от ВРУ - ток всего 2 А при разностном токе трех фаз - 20-30 Ампер - ноль не выполняет свои функции. Ток нуля идет не в ВРУ, а через газовые колонки на трубы холодной воды.

Вам нужно убедиться, что потенциал на газовой трубе всё ещё есть (формально) и в ответе, написать, что в результате предпринятых действий проблема не решена. Полюс то, что выше писал про взять телефон ГИ и далее по списку. Но если вам и далее лишь формальной перепиской заниматься предпочтительно, дело ваше.

Ещё позвоните в МосГаз, расскажите, что обращались к ним, к вам приезжала бригада, проблему выявили, но не решили, посоветовали вызвать специалиста. Вы вызвали специалиста, и он выявил, что по внутридомовому газопроводу протекает значительный ток, ввиду плохого состояния рабочего ноля стояка. И спросите, что вам делать в такой ситуации, если УК тянет время, до предстоящего в конце года капремонта.

BV написал: а полную Дефектную ведомость составлять )

Именно так. Потому что "по бумажке" будут реагировать ровно на то, что описано.

Dr. D написал: старый советский поменяли на 25А

На вашем фото появился новенький IEK С16А, и никак не 25. В железном ящике, суда по фото, как были 32 и 25, так и остались. Равно как ИЭК25, АВВ32 и ДЭК50.

Dr. D написал: Сейчас газовая труба при контакте с холодной водой "молчит".

Хорошо бы конечно именно ток замерить... И чем-нибудь более основательным.

Хочу вам настоятельно посоветовать, в ходе предстоящей реконструкции внимательно (возможно с привлечением стороннего специалиста) следить за тем, что именно вам собираются делать (как на стадии проекта, так и по приёмке работ) в ходе реконструкции энергохозяйства. И уже сейчас начинать насаждать в умы жильцов дома, что это важно, и хорошо бы инициативную группу завести. И всё, чтобы потом не получить "что дали" и не как можно сделать.

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

03.04.2017 в 21:50:10

Переименовал тему.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

03.04.2017 в 21:52:41

Dr. D написал: Сейчас газовая труба при контакте с холодной водой "молчит".

Хорошо бы конечно именно ток замерить... И чем-нибудь более основательным.

0