23.03.2017 в 10:11:12
Добрый день. Посмотрите пожалуйста схемку. Имеет право на жизнь? Баня, эксплуатация весна-осень. По обществу СИП на столбах. Что на подстанции не известно. Заземление будем делать своё - 3 гладких арматуры 2,5 м на таком же расстоянии друг от друга, полоса 5*50. Потребители обычные для дачи: холодильник, плита на 2 конфорки, телевизор, возможно обогреватель 1-1,5 кВт.
23.03.2017 в 10:29:18
Vlad_54, разрешённая мощность? Генератор, реле напряжения планируете? Вторичное заземление у столба есть? Насосную станцию под свой АВ. Я бы всё на дифах собрал.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.03.2017 в 10:40:00
Где происходит разделение на N и PE? До ЗОИ идут 2 жилы, после уже 3.
Смысл УЗО на 100 мА в боксе на фасаде? От пожара? Ставьте на 300 мА.
Бокс в доме должен быть оборудован аппаратом управления на вводе - автомат или выключатель нагрузки.
Если оставлять такую же схему, то ВД на 30 мА нужно защитить автоматом перед ними минимум на 40 А, либо их заменить на АД12.
Между 12 и 13 шинами - перемычку обязательно.
УЗО на 10 мА зачем? От утечек и на 30 защитит, который стоит перед ним.
23.03.2017 в 10:50:26
Systproject написал: Смысл УЗО на 100 мА в боксе на фасаде? От пожара? Ставьте на 300 мА.
На 100мА от пожара не спасет?
Systproject написал: Бокс в доме должен быть оборудован аппаратом управления на вводе - автомат или выключатель нагрузки.
Необязательно. Для удобства только.
Systproject написал: Если оставлять такую же схему, то ВД на 30 мА нужно защитить автоматом перед ними минимум на 40 А, либо их заменить на АД12.
УЗО защищены вводным АВ.
Systproject написал: Между 12 и 13 шинами - перемычку обязательно.
Не нужно :nо: Это нулевые шинки разных УЗО.
Systproject написал: УЗО на 10 мА зачем? От утечек и на 30 защитит, который стоит перед ним.
На мокрые потребители логично ставить 10мА, т.к. опасность при пробое на корпус выше, а УЗО 10мА защитит при меньшей утечке.
23.03.2017 в 10:50:33
Systproject написал: Между 12 и 13 шинами - перемычку обязательно.
Вообще то это разные УЗО. Какая перемычка? :eek:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.03.2017 в 11:09:29
megrad написал: Vlad_54, разрешённая мощность? Генератор, реле напряжения планируете? Вторичное заземление у столба есть? Насосную станцию под свой АВ. Я бы всё на дифах собрал.
megrad, Местному электрику вообще по барабану,на вопрос по мощности и вводному АВ,сказал "чё хотите,то и ставьте."Генератор нет.Напряжение вроде не скачет. Заземление будем вкапывать своё,ТТ.На дифах стоимость схемы возрастёт в разы.
Systproject написал: Где происходит разделение на N и PE? До ЗОИ идут 2 жилы, после уже 3.
Смысл УЗО на 100 мА в боксе на фасаде? От пожара? Ставьте на 300 мА.
Бокс в доме должен быть оборудован аппаратом управления на вводе - автомат или выключатель нагрузки.
Если оставлять такую же схему, то ВД на 30 мА нужно защитить автоматом перед ними минимум на 40 А, либо их заменить на АД12.
Между 12 и 13 шинами - перемычку обязательно.
УЗО на 10 мА зачем? От утечек и на 30 защитит, который стоит перед ним.
Systproject, С ВВГ запарился,исправил.С заменой УЗО на Диф. пожалуй да.УЗО на 10 мА перед мокрыми потребителями в мойке.А зачем перемычка? Это шины из под разных УЗО
23.03.2017 в 11:54:42
megrad написал:
Vlad_54 написал: "чё хотите,то и ставьте."
И когда транс сгорит он немного отдохнёт.
Vlad_54 написал: Заземление будем вкапывать своё,ТТ.
Не путайте заземление с повторным заземлением нулевого провода.
megrad, я так понимаю,оно на столбе должно производиться?Столб за границей участка находится.
23.03.2017 в 12:04:09
Или имеется в виду вот это:
но в этом случае,нужно быть уверенным,что с ТП именно PEN приходит.Я прав?
23.03.2017 в 12:25:47
Vlad_54 написал: но в этом случае,нужно быть уверенным,что с ТП именно PEN приходит.Я прав?
А что, есть другие варианты? :)
23.03.2017 в 12:46:28
Vlad_54 написал: пожалуй да.УЗО на 10 мА перед мокрыми потребителями в мойке.
А чего только одно, надо два ставить , насосная станция тоже мокрая :) :)
23.03.2017 в 16:10:37
А в чем сакральный смысл ставить УЗО 10мА с автоматом последовательно с УЗО 30 ма?
23.03.2017 в 18:09:25
megrad написал: повторным заземлением нулевого провода.
Повторное заземление нулевого провода после прибора учёта может привести к увеличению показаний по прибору учёта.
И не все сетивики согласовываю прибор учёта в доме, некоторые настаивают на установке прибора учёта на улице.
23.03.2017 в 19:34:50
Vlad_54 написал: я так понимаю,оно на столбе должно производиться
Да.
ser000 написал: Повторное заземление нулевого провода после прибора учёта
Повторка выполняется на столбе до прибора учёта.
Vlad_54 написал: но в этом случае,нужно быть уверенным,что с ТП именно PEN приходит
Главное чтобы сечение соответствовало.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.