BV, ошибаюсь, но не совсем. Согласно табличке из ПУЭ, все так. Минимальное сечение розеточных линий не оговаривается. Можно ставить и 1,5 кв. мм. Но есть нюансы, а именно: групповые линии розеток сейчас по большей части защищаются автоматическими выключателями С16, ток неотключения которых 1,13 номинала (I). Получается, что АВ С16, будет сколь угодно долго держать ток 18А. В-принципе, впритык, но пролазим максимальный ток для двухжильного кабеля 1,5 мм в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, проложенного в воздухе (штукатурку не стоит принимать как землю, имхо) 19А. Однако, есть еще т.н. "ток условного отключения", обычно равный 1,45I. Означает, что в течении 1 часа для АВ до 63А и 2 часов для АВ более 63А, "автомат" не отключит нагрузку. Получаем, что С16 отключится быстрее 1 часа (из "холодного" состояния) при токе до 23А. Уже перебор.
Получается, что 1,5 кв. мм ставить на питание розеточных линий имеет смысл только если розетка одна и защищена АВ номиналом не более 10А, а еще лучше - плавкой вставкой.
А еще могут быть потери, если линия длинная и в нее включили что-нибудь "прожорливое" (человеческий фактор).
А если посчитать макс. перегрузочную способность при токах гарантированного срабатывания ЭМ расцепителей, то получится, что нужен АВ не выше В6.
Оттого и получается, чтоб не городить огород, проще поставить С16 и жилу 2,5 кв.мм.
Формально - можно и 1,5 кв.мм на розетки.