Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

26.03.2017 в 16:39:40

для начала надо определить направление подачи, без этого пляски с бубнами вокруг радиатора не имеют смысла, для этого надо перекрыть оба крана на радиаторе и подождать пока остынут отводы, потом одновременно включить и положив руки на краны заметить какой нагреется быстрее. оттуда и подача.

определите этот момент, а потом поговорим)

насчет подключения, обычно соединял монолит американками НР-НР, у радиатора который справа хоть и 1", но есть же радиаторные футорки, только монолит с ними не устанавливается, со всеми остальными биметаллическими они в любом случае ставятся. либо на 3/4 либо на 1/2

0
Аватар пользователя
Alex MS

Местный

Регистрация: 26.12.2016

Москва

Сообщений: 34

27.03.2017 в 09:49:43

Starnet122,

Подача наверняка нижняя. Или так как весь верхний коллектор тёплый, то все-таки подача верхняя ?

так по первому посту - подача верхняя.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111591

27.03.2017 в 10:58:27

Олегович написал: для этого надо перекрыть оба крана на радиаторе и подождать пока остынут отводы, потом одновременно включить и положив руки на краны заметить какой нагреется быстрее. оттуда и подача.

Совсем не факт. Гравитация может передавить слабую циркуляцию

0
Аватар пользователя
Alex MS

Местный

Регистрация: 26.12.2016

Москва

Сообщений: 34

27.03.2017 в 18:08:52

однако только верх теплый, низ и нижняя труба холодная

Мы верим автору поста? )) Что-то теплое, в нижняя труба - холодная. Значит "что-то" теплое пришло не по нижней трубе.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

27.03.2017 в 20:50:34

BV написал: Совсем не факт. Гравитация может передавить слабую циркуляцию

вы когда нибудь сами делали подобную проверку? хотя даже и теоретически должна быть понятна физика процесса. чтобы возникла гравитационная циркуляция нужно чтобы ТН попал в радиатор, а прежде чем попасть в него, он пройдет краны, которые нагреются...

0
Аватар пользователя
zxcv123123

Местный

Регистрация: 24.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 123

27.03.2017 в 22:58:08

Starnet122, подача верхняя узнал сегодня

0
Аватар пользователя
zxcv123123

Местный

Регистрация: 24.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 123

27.03.2017 в 23:01:47

касимов, про поврнуть трубу - понял попробую , второй логично понятно по этому и диагональное подключениие , планируется загнать удлинитель потока хотя бы в первую ну а вторая как получится ..

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111591

28.03.2017 в 01:56:01

Олегович написал: чтобы возникла гравитационная циркуляция нужно чтобы ТН попал в радиатор, а прежде чем попасть в него, он пройдет краны, которые нагреются...

И что это меняет? ;)

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

28.03.2017 в 07:29:49

zxcv123123 написал: подача верхняя узнал сегодня

для верхней подачи подключено верно. я думаю что проблема в нехватке тепла так как заужение на 20м фитинге примерно до 12 мм, это меньще чем 1/2"вая труба. вам просто нехватает тепла потому что все снимает радиатор, а больше не заходит из-за низкого расхода...переварите стояк на 3/4", как он скорее всего и был изначально.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.03.2017 в 08:30:44

Олегович написал:

BV написал: Совсем не факт. Гравитация может передавить слабую циркуляцию

вы когда нибудь сами делали подобную проверку? хотя даже и теоретически должна быть понятна физика процесса. чтобы возникла гравитационная циркуляция нужно чтобы ТН попал в радиатор, а прежде чем попасть в него, он пройдет краны, которые нагреются...

Олегович, при убитой циркуляции в стояке прогреется первым верхний кран даже при нижней подаче. Увы! И лично проверено, и на форуме с год назад был весёлый случай, когда у человека направление движения ТН в батарее менялось изо дня в день. Поэтому эксперимент с перекрытием - он половинчатый, если нижний кран прогрелся первым - 100% нижняя подача. А если верхний - по-прежнему можно считать направление неизвестным.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111591

28.03.2017 в 11:57:44

С штатным чугуном в старых домах как правило делали верхний розлив. Но всяко бывает

0
Аватар пользователя
zxcv123123

Местный

Регистрация: 24.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 123

05.04.2017 в 00:43:27

BV, Олегович, Alex MS, касимов, Starnet122, Всем привет , спасибо за побсуждение и предположение ! прошу прощения что долго не выходил на связь , проблему решил , итак известно что подача верхняя , сначала я попробовал по совету повернуть трубу на 90 % и за батарею и перед - но не получилось , мешают сами радиаторы и городить еще что-то показалось не правильным , потом поставил кран на байпас но это оказалось не очень результативным , приходилось перекрывать краны в другой комнате что несомненно заставляло радиатор в первой комнате работать но при этом во второй комнате подостывал , решил я поставить удлинитель потока , я порыскал по инету и посмотрел где можно купить , оказывается у нас в питере можно купить только в термоките , но он очень далеко от меня и там он вставляется в дюймовую американку а у меня 3\4 , так что подпиливать не хотелось , я взял в обычную футорку 3\4 на 1\2 вставил металлопластиковую трубу 20 , попроворачивал ее так что бы она уперлась в ребра американки ( по ощущениям очень плотно туго вращалась труба и внутри футорки резьба должна быть по всей длине а то тут пришлось мне покупать другую так как мне резьба была на половину) ну и воткнул ее туда на всю длину длинного радиатора минус одна секция , в результате радиатор заработал , видимо дело было в зигзаге наверх рядом с нижней американкой ! Осталось только одно место холодное , отмечено на фото но это я считаю ерундой , так же поставил кран на всякий случай в углу , не знал сколько раз мне придется переделывать и что бы лужи с полу не вытирать решил таким образом сливать воду . Остался последний вопрос , искал маленький кран и купил кран терма , судя по описанию он для бытовых приборов и техники типа стиралка , хотя указано макс давление 10атм - подойдет ли он мне - не лопнет ? или нужно что то посерьезнее

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.04.2017 в 20:29:07

zxcv123123 написал: он для бытовых приборов и техники типа стиралка

Если он не безизвестного производителя, то ставьте.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

06.04.2017 в 21:17:19

zxcv123123, для таких ответственных мест как радиатор отопления - очень не надежный вариант. капли придется вытирать даже при закрытом кране очень скоро)

почему не скрутили радиатор на американки НР-НР? и симпатичнее бы было и проход в 2 раза шире чем у трубы м/п 20 мм

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

07.04.2017 в 11:16:49

Олегович написал: почему не скрутили радиатор

забил на это дело

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу