26.03.2017 в 16:39:40
для начала надо определить направление подачи, без этого пляски с бубнами вокруг радиатора не имеют смысла, для этого надо перекрыть оба крана на радиаторе и подождать пока остынут отводы, потом одновременно включить и положив руки на краны заметить какой нагреется быстрее. оттуда и подача.
определите этот момент, а потом поговорим)
насчет подключения, обычно соединял монолит американками НР-НР, у радиатора который справа хоть и 1", но есть же радиаторные футорки, только монолит с ними не устанавливается, со всеми остальными биметаллическими они в любом случае ставятся. либо на 3/4 либо на 1/2
27.03.2017 в 09:49:43
Starnet122,
Подача наверняка нижняя. Или так как весь верхний коллектор тёплый, то все-таки подача верхняя ?
так по первому посту - подача верхняя.
27.03.2017 в 10:58:27
Олегович написал: для этого надо перекрыть оба крана на радиаторе и подождать пока остынут отводы, потом одновременно включить и положив руки на краны заметить какой нагреется быстрее. оттуда и подача.
Совсем не факт. Гравитация может передавить слабую циркуляцию
27.03.2017 в 18:08:52
однако только верх теплый, низ и нижняя труба холодная
Мы верим автору поста? )) Что-то теплое, в нижняя труба - холодная. Значит "что-то" теплое пришло не по нижней трубе.
27.03.2017 в 20:50:34
BV написал: Совсем не факт. Гравитация может передавить слабую циркуляцию
вы когда нибудь сами делали подобную проверку? хотя даже и теоретически должна быть понятна физика процесса. чтобы возникла гравитационная циркуляция нужно чтобы ТН попал в радиатор, а прежде чем попасть в него, он пройдет краны, которые нагреются...
27.03.2017 в 22:58:08
Starnet122, подача верхняя узнал сегодня
27.03.2017 в 23:01:47
касимов, про поврнуть трубу - понял попробую , второй логично понятно по этому и диагональное подключениие , планируется загнать удлинитель потока хотя бы в первую ну а вторая как получится ..
28.03.2017 в 01:56:01
Олегович написал: чтобы возникла гравитационная циркуляция нужно чтобы ТН попал в радиатор, а прежде чем попасть в него, он пройдет краны, которые нагреются...
И что это меняет? ;)
28.03.2017 в 07:29:49
zxcv123123 написал: подача верхняя узнал сегодня
для верхней подачи подключено верно. я думаю что проблема в нехватке тепла так как заужение на 20м фитинге примерно до 12 мм, это меньще чем 1/2"вая труба. вам просто нехватает тепла потому что все снимает радиатор, а больше не заходит из-за низкого расхода...переварите стояк на 3/4", как он скорее всего и был изначально.
28.03.2017 в 08:30:44
Олегович написал:
BV написал: Совсем не факт. Гравитация может передавить слабую циркуляцию
вы когда нибудь сами делали подобную проверку? хотя даже и теоретически должна быть понятна физика процесса. чтобы возникла гравитационная циркуляция нужно чтобы ТН попал в радиатор, а прежде чем попасть в него, он пройдет краны, которые нагреются...
Олегович, при убитой циркуляции в стояке прогреется первым верхний кран даже при нижней подаче. Увы! И лично проверено, и на форуме с год назад был весёлый случай, когда у человека направление движения ТН в батарее менялось изо дня в день. Поэтому эксперимент с перекрытием - он половинчатый, если нижний кран прогрелся первым - 100% нижняя подача. А если верхний - по-прежнему можно считать направление неизвестным.
28.03.2017 в 11:57:44
С штатным чугуном в старых домах как правило делали верхний розлив. Но всяко бывает
05.04.2017 в 00:43:27
BV, Олегович, Alex MS, касимов, Starnet122, Всем привет , спасибо за побсуждение и предположение ! прошу прощения что долго не выходил на связь , проблему решил , итак известно что подача верхняя , сначала я попробовал по совету повернуть трубу на 90 % и за батарею и перед - но не получилось , мешают сами радиаторы и городить еще что-то показалось не правильным , потом поставил кран на байпас но это оказалось не очень результативным , приходилось перекрывать краны в другой комнате что несомненно заставляло радиатор в первой комнате работать но при этом во второй комнате подостывал , решил я поставить удлинитель потока , я порыскал по инету и посмотрел где можно купить , оказывается у нас в питере можно купить только в термоките , но он очень далеко от меня и там он вставляется в дюймовую американку а у меня 3\4 , так что подпиливать не хотелось , я взял в обычную футорку 3\4 на 1\2 вставил металлопластиковую трубу 20 , попроворачивал ее так что бы она уперлась в ребра американки ( по ощущениям очень плотно туго вращалась труба и внутри футорки резьба должна быть по всей длине а то тут пришлось мне покупать другую так как мне резьба была на половину) ну и воткнул ее туда на всю длину длинного радиатора минус одна секция , в результате радиатор заработал , видимо дело было в зигзаге наверх рядом с нижней американкой ! Осталось только одно место холодное , отмечено на фото но это я считаю ерундой , так же поставил кран на всякий случай в углу , не знал сколько раз мне придется переделывать и что бы лужи с полу не вытирать решил таким образом сливать воду . Остался последний вопрос , искал маленький кран и купил кран терма , судя по описанию он для бытовых приборов и техники типа стиралка , хотя указано макс давление 10атм - подойдет ли он мне - не лопнет ? или нужно что то посерьезнее
06.04.2017 в 20:29:07
zxcv123123 написал: он для бытовых приборов и техники типа стиралка
Если он не безизвестного производителя, то ставьте.
06.04.2017 в 21:17:19
zxcv123123, для таких ответственных мест как радиатор отопления - очень не надежный вариант. капли придется вытирать даже при закрытом кране очень скоро)
почему не скрутили радиатор на американки НР-НР? и симпатичнее бы было и проход в 2 раза шире чем у трубы м/п 20 мм
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу