vladimirp
vladimirp
Новичок

Регистрация: 11.11.2011

Киев

Сообщений: 64

26.03.2017 в 11:09:17

Пропало электричество в части квартиры. Интересно, что произошло это, когда потребители электричества отсутствовали. Нажали на выключатель - света нет. Моргания (мерцания) в момент пропадания электричества тоже не было. Хотя моргание было в ноябре и длилось полтора месяца (писал здесь ранее). Потом мерцать перестало и все стабилизировалось. Но, видать не все.

Распредкоробку, из которой идет разводка на свет и розетки в проблемной части я нашел быстро. Все аккуратно скручено, никаких следов подгораний и т. п. Не обнаружено. Собственно к вопросу. К этой коробке провод идет от щитка, или где-то на входе в квартиру есть еще коробка, так сказать входная? Делаем предположение, что родные (от строителей) коробки никто не трогал.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

26.03.2017 в 11:10:57

Электрика - наука о контактах. Ищите, что еще можно сказать.....

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.03.2017 в 11:21:30

Для начала нужно узнать, есть ли электричество у ваших соседей. Может, его централизованно отключили.

Потом посмотрите, есть ли напряжение в щите на вводе. Потом на отходящих линиях. Далее смотрите распред. коробки, выключатели, розетки. Везде ли есть фаза и ноль.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.03.2017 в 11:50:24

vladimirp, как вариант трассоискатель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.03.2017 в 12:19:39

BV написал: см название темы

Ключевое слово "часть", да, не заметил :)

0
vladimirp
vladimirp
Новичок

Регистрация: 11.11.2011

Киев

Сообщений: 64

26.03.2017 в 13:13:24

Есть надежда, что коробочки искать не надо. Пробежал с индикатором по всем розеткам в проблемной части. На месте ноля показывает фазу!!! Но! На месте контакта заземления розетки оказалось ноль!!! Пробежался с патроном и лампочкой по розеткам - лампа везде зажглась, если найти в розетке свою фазу и замкнуть с контактом заземления. Хорошо, что провода от щитка целые.

Но теперь не знаю, вопросов стало больше или меньше. В доме никто перекоммутацией не занимался.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

26.03.2017 в 13:42:12

vladimirp написал: На месте ноля показывает фазу!!!

Полагаю, что Вы что-то путаете. По описанию выходит, что нарушен контакт рабочего нуля. Проблемную коробку или проблемный участок цепи придётся найти.

P.S. Во время проведения экспериментов в другие розетки в проблемной части ничего не втыкали и все выключатели освещения были выключены?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

26.03.2017 в 13:53:33

ну ноль отвалился - бывает :) А индикатор может фазу и по наводкам показать - это не новость :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

26.03.2017 в 13:56:50

BV написал: по наводкам

Лампочкой проверялось. Надеюсь, что накаливания. Предположу, что в потолочных светильниках тоже они.

0