Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

30.03.2017 в 14:42:32

voltel написал: За счет этой перемычки при постоянно закрытом 3-ходовом обеспечивается температуры подачи за счет циркуляции по "малому кругу". В вашем случае температура подачи на входе может сильно изменяться. Мы такое проходили на многих объектах, где сантехники дозирующие вентили не регулировали.

Закрытое положение 3-х ходового это какое?

При схеме на фото шток клапана в нижнем положении гонит поток с ИТП. И температуру в теплообменнике можно если только балансировочным вентилем регулировать.

При верхнем положении штока вода просто гоняется по кругу между подачей и обраткой с ИТП. А циркуляция в теплообмениике встаёт.

А в промежуточном положении данный клапан хрен пойми как.

voltel написал: Что у вас управляет приводом 3-ходового? Сигнал управления аналоговых или 24В на закрытие\открытие?

Сигнал на привод идёт с контроллера. 0,5-10 вольт на открытие-закрытие. С этим пока ещё не разбирался. Привод тоже как то живёт своей жизнью, не может до конца открыть клапан. Толи длина линии большая, толи ещё что то.

ЗЫ. клапан развернули в положение как полагается по проекту. И сейчас в верхнем положении штока вода гоняется по малому кругу по теплообменнику. А в нижнем вода с ИТП идёт на теплообменник. Ну и соответственно в промежуточных положениях вода смешивается.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

06.04.2017 в 08:43:17

Народ, а подскажите назначение балансировочного вентиля слева. Справа регулироваться поток теплоносителя на смесительный узел. А слева то зачем регулировать поток теплоносителя через теплообменник?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.04.2017 в 08:55:31

Он и справа не был бы нужен. Нужное количество носителя определяет смеситель. При избытке тепла, смеситель снизил бы расход забираемого носителя от подачи до нужной величины.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

06.04.2017 в 10:29:32

cineman, без правого никак. Смесительный клапан до конца перекрывать нельзя, т.к. весь узел колбасить начинает. Видать из-за того, что клапан для такого режима (направления потоков) не предназначен. Т.ч. приходится балансировочным нижнею границу температуры выставлять.

0