voltel написал: За счет этой перемычки при постоянно закрытом 3-ходовом обеспечивается температуры подачи за счет циркуляции по "малому кругу". В вашем случае температура подачи на входе может сильно изменяться. Мы такое проходили на многих объектах, где сантехники дозирующие вентили не регулировали.
Закрытое положение 3-х ходового это какое?
При схеме на фото шток клапана в нижнем положении гонит поток с ИТП. И температуру в теплообменнике можно если только балансировочным вентилем регулировать.
При верхнем положении штока вода просто гоняется по кругу между подачей и обраткой с ИТП. А циркуляция в теплообмениике встаёт.
А в промежуточном положении данный клапан хрен пойми как.
voltel написал: Что у вас управляет приводом 3-ходового? Сигнал управления аналоговых или 24В на закрытие\открытие?
Сигнал на привод идёт с контроллера. 0,5-10 вольт на открытие-закрытие. С этим пока ещё не разбирался. Привод тоже как то живёт своей жизнью, не может до конца открыть клапан. Толи длина линии большая, толи ещё что то.
ЗЫ. клапан развернули в положение как полагается по проекту. И сейчас в верхнем положении штока вода гоняется по малому кругу по теплообменнику. А в нижнем вода с ИТП идёт на теплообменник. Ну и соответственно в промежуточных положениях вода смешивается.