тут уже никак к сожалению, только стиралку могу на ванную розетку завести. вроде же 3.5КВт должно хватать то.
31.03.2017 в 19:00:00
и так имеем счетчик - двухполосник на 25А (фаза и ноль) - ВН40А (фаза и ноль) и далее по схеме думал сделать отдельно розетки и свет через УЗО (два разных) и отдельно ванна
31.03.2017 в 19:05:46
На счет отдельного УЗО на свет, это спорное решение, при утечке на одной из линий освещения не будет света во всей квартире. Я лично предпочитаю совмещать свет и розетки под УЗО.
Грубый, но справедливый
31.03.2017 в 19:16:20
в целом рациональное зерно в этом есть. Что нибудь по маркам (и моделям) подскажите ABB, IEK, SCHNEIDER ELECTRIC, HAGER или Легранд
ПС или ставить сначала автомат на 25А а потом счетчик?
31.03.2017 в 19:33:31
Dog of War написал: ABB, IEK, SCHNEIDER ELECTRIC, HAGER или Легранд
Выбирайте по бюджету, АББ УЗО с двойными клеммами удобно
Dog of War написал: ставить сначала автомат на 25А а потом счетчик?
да, потом ВН и далее
Vadim 161 написал: Я лично предпочитаю совмещать свет и розетки под УЗО.
Если УЗО на комнату - то там не будет никакого, электричества. А так хоть розетки останутся и можно будет торшер включить.
31.03.2017 в 19:39:49
ну там по группам, поэтому удлинитель из соседней комнаты и тоже будет свет. Так что воспользуюсь приведенной схемой. Спасибо вам за советы.
31.03.2017 в 19:41:57
Тот щит, схему которого я выложил выше был собран на SE Esay9, по цене обошелся чуть дороже 14000, вместе с корпусом ABB mistral 41 на 24 модуля.
Грубый, но справедливый
31.03.2017 в 19:49:42
Vadim 161 написал: был собран на SE Esay9
Изя зло. Электронные узо и говённые автоматы. Даже на иеке в сто раз лучше.
31.03.2017 в 20:57:01
Dog of War, опыт общения с электриками из ЖЭКа и Энергосбыта говорит о том, что лучше нанять стороннего специалиста для переборки этажного щита. Если нужно отключение, договоритесь с местным ЖЭКом. Их электрик отключит, а работу сделает специалист. Он же пусть материал закупает, вы можете что-то упустить.
В идеале схема такая:
Коммутацию в этажном щите выполните ПуГВ 1х6
31.03.2017 в 21:21:02
alx220 написал: В идеале схема такая:
Вводной 2п АВ УЗО 100-300 мА Счетчик Кабель в квартиру ВВГнг-LS 3х6
УЗО после счетчика. Перед счетчиком один АВ. Или вы хотите чтобы УЗО опечатывалось "в идеале" ? ;) И зачем УЗО аж 300ма в квартиру, да еще и не селективное? Да и если все группы под УЗО? Шоб было? ;)
31.03.2017 в 22:03:47
BV написал: УЗО после счетчика. Перед счетчиком один АВ. Или вы хотите чтобы УЗО опечатывалось "в идеале" ? ;) И зачем УЗО аж 300ма в квартиру, да еще и не селективное? Да и если все группы под УЗО? Шоб было? ;)
УЗО на 100-300 мА защищает линию питающего кабеля и подключения в распределительном щите от проблем с изоляцией. Оно же перед счетчиком защищает счетчик. Можно селективное. А далее в распределительном щите уже ставятся УЗО на 30 мА для защиты человека от поражения эл. током.
31.03.2017 в 23:33:14
alx220 написал: В идеале схема такая: Вводной 2п АВ УЗО 100-300 мА Счетчик
и
alx220 написал: Оно же перед счетчиком защищает счетчик.
Тихий ужас... :D И весь этот бред при утверждении в подписи "Электромонтажные работы высокого качества (Москва, МО). Сборка щитов. Шеф-монтаж, консультации". Куда мир катится... :confused:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
31.03.2017 в 23:41:35
ZooZoo написал: И весь этот бред при утверждении в подписи "Электромонтажные работы высокого качества (Москва, МО). Сборка щитов. Шеф-монтаж, консультации". Куда мир катится...
Что Вас смутило-то, по существу?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.03.2017 в 23:59:02
MaSeVi написал: Что Вас смутило-то
Риторический вопрос, полагаю. Или вы тоже ставите УЗО перед счетчиком? С целью защиты счетчика, к примеру? :D :a Про другие ляпы промолчу пока. Просто "великий спец", как всегда, поспешил и людей насмешил.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.04.2017 в 00:04:34
ZooZoo написал: Риторический вопрос, полагаю. Или вы тоже ставите УЗО перед счетчиком?
Пояснить можете, какая разница, перед/за/напротив/сзади/с целью/без цели?