Аватар пользователя
Dog of War

Местный

Регистрация: 21.05.2014

Мытищи

Сообщений: 28

31.03.2017 в 18:52:19

тут уже никак к сожалению, только стиралку могу на ванную розетку завести. вроде же 3.5КВт должно хватать то.

0
Аватар пользователя
Dog of War

Местный

Регистрация: 21.05.2014

Мытищи

Сообщений: 28

31.03.2017 в 19:00:00

и так имеем счетчик - двухполосник на 25А (фаза и ноль) - ВН40А (фаза и ноль) и далее по схеме думал сделать отдельно розетки и свет через УЗО (два разных) и отдельно ванна

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

31.03.2017 в 19:05:46

На счет отдельного УЗО на свет, это спорное решение, при утечке на одной из линий освещения не будет света во всей квартире. Я лично предпочитаю совмещать свет и розетки под УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Dog of War

Местный

Регистрация: 21.05.2014

Мытищи

Сообщений: 28

31.03.2017 в 19:16:20

в целом рациональное зерно в этом есть. Что нибудь по маркам (и моделям) подскажите ABB, IEK, SCHNEIDER ELECTRIC, HAGER или Легранд

ПС или ставить сначала автомат на 25А а потом счетчик?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112890

31.03.2017 в 19:33:31

Dog of War написал: ABB, IEK, SCHNEIDER ELECTRIC, HAGER или Легранд

Выбирайте по бюджету, АББ УЗО с двойными клеммами удобно

Dog of War написал: ставить сначала автомат на 25А а потом счетчик?

да, потом ВН и далее

Vadim 161 написал: Я лично предпочитаю совмещать свет и розетки под УЗО.

Если УЗО на комнату - то там не будет никакого, электричества. А так хоть розетки останутся и можно будет торшер включить.

0
Аватар пользователя
Dog of War

Местный

Регистрация: 21.05.2014

Мытищи

Сообщений: 28

31.03.2017 в 19:39:49

ну там по группам, поэтому удлинитель из соседней комнаты и тоже будет свет. Так что воспользуюсь приведенной схемой. Спасибо вам за советы.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

31.03.2017 в 19:41:57

Тот щит, схему которого я выложил выше был собран на SE Esay9, по цене обошелся чуть дороже 14000, вместе с корпусом ABB mistral 41 на 24 модуля.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20788

31.03.2017 в 19:49:42

Vadim 161 написал: был собран на SE Esay9

Изя зло. Электронные узо и говённые автоматы. Даже на иеке в сто раз лучше.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

31.03.2017 в 20:57:01

Dog of War, опыт общения с электриками из ЖЭКа и Энергосбыта говорит о том, что лучше нанять стороннего специалиста для переборки этажного щита. Если нужно отключение, договоритесь с местным ЖЭКом. Их электрик отключит, а работу сделает специалист. Он же пусть материал закупает, вы можете что-то упустить.

В идеале схема такая:

  • Вводной 2п АВ
  • УЗО 100-300 мА
  • Счетчик
  • Кабель в квартиру ВВГнг-LS 3х6

Коммутацию в этажном щите выполните ПуГВ 1х6

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112890

31.03.2017 в 21:21:02

alx220 написал: В идеале схема такая:

Вводной 2п АВ УЗО 100-300 мА Счетчик Кабель в квартиру ВВГнг-LS 3х6

УЗО после счетчика. Перед счетчиком один АВ. Или вы хотите чтобы УЗО опечатывалось "в идеале" ? ;) И зачем УЗО аж 300ма в квартиру, да еще и не селективное? Да и если все группы под УЗО? Шоб было? ;)

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

31.03.2017 в 22:03:47

BV написал: УЗО после счетчика. Перед счетчиком один АВ. Или вы хотите чтобы УЗО опечатывалось "в идеале" ? ;) И зачем УЗО аж 300ма в квартиру, да еще и не селективное? Да и если все группы под УЗО? Шоб было? ;)

УЗО на 100-300 мА защищает линию питающего кабеля и подключения в распределительном щите от проблем с изоляцией. Оно же перед счетчиком защищает счетчик. Можно селективное. А далее в распределительном щите уже ставятся УЗО на 30 мА для защиты человека от поражения эл. током.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

31.03.2017 в 23:33:14

alx220 написал: В идеале схема такая: Вводной 2п АВ УЗО 100-300 мА Счетчик

и

alx220 написал: Оно же перед счетчиком защищает счетчик.

Тихий ужас... :D И весь этот бред при утверждении в подписи "Электромонтажные работы высокого качества (Москва, МО). Сборка щитов. Шеф-монтаж, консультации". Куда мир катится... :confused:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16881

31.03.2017 в 23:41:35

ZooZoo написал: И весь этот бред при утверждении в подписи "Электромонтажные работы высокого качества (Москва, МО). Сборка щитов. Шеф-монтаж, консультации". Куда мир катится...

Что Вас смутило-то, по существу?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

31.03.2017 в 23:59:02

MaSeVi написал: Что Вас смутило-то

Риторический вопрос, полагаю. Или вы тоже ставите УЗО перед счетчиком? С целью защиты счетчика, к примеру? :D :a Про другие ляпы промолчу пока. Просто "великий спец", как всегда, поспешил и людей насмешил.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16881

01.04.2017 в 00:04:34

ZooZoo написал: Риторический вопрос, полагаю. Или вы тоже ставите УЗО перед счетчиком?

Пояснить можете, какая разница, перед/за/напротив/сзади/с целью/без цели?

0