Vadim 161 написал: был собран на SE Esay9
Изя зло. Электронные узо и говённые автоматы. Даже на иеке в сто раз лучше.
31.03.2017 в 19:49:42
Vadim 161 написал: был собран на SE Esay9
Изя зло. Электронные узо и говённые автоматы. Даже на иеке в сто раз лучше.
31.03.2017 в 20:57:01
Dog of War, опыт общения с электриками из ЖЭКа и Энергосбыта говорит о том, что лучше нанять стороннего специалиста для переборки этажного щита. Если нужно отключение, договоритесь с местным ЖЭКом. Их электрик отключит, а работу сделает специалист. Он же пусть материал закупает, вы можете что-то упустить.
В идеале схема такая:
Коммутацию в этажном щите выполните ПуГВ 1х6
31.03.2017 в 21:21:02
alx220 написал: В идеале схема такая:
Вводной 2п АВ УЗО 100-300 мА Счетчик Кабель в квартиру ВВГнг-LS 3х6
УЗО после счетчика. Перед счетчиком один АВ. Или вы хотите чтобы УЗО опечатывалось "в идеале" ? ;) И зачем УЗО аж 300ма в квартиру, да еще и не селективное? Да и если все группы под УЗО? Шоб было? ;)
31.03.2017 в 22:03:47
BV написал: УЗО после счетчика. Перед счетчиком один АВ. Или вы хотите чтобы УЗО опечатывалось "в идеале" ? ;) И зачем УЗО аж 300ма в квартиру, да еще и не селективное? Да и если все группы под УЗО? Шоб было? ;)
УЗО на 100-300 мА защищает линию питающего кабеля и подключения в распределительном щите от проблем с изоляцией. Оно же перед счетчиком защищает счетчик. Можно селективное. А далее в распределительном щите уже ставятся УЗО на 30 мА для защиты человека от поражения эл. током.
31.03.2017 в 23:33:14
alx220 написал: В идеале схема такая: Вводной 2п АВ УЗО 100-300 мА Счетчик
и
alx220 написал: Оно же перед счетчиком защищает счетчик.
Тихий ужас... :D И весь этот бред при утверждении в подписи "Электромонтажные работы высокого качества (Москва, МО). Сборка щитов. Шеф-монтаж, консультации". Куда мир катится... :confused:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
31.03.2017 в 23:41:35
ZooZoo написал: И весь этот бред при утверждении в подписи "Электромонтажные работы высокого качества (Москва, МО). Сборка щитов. Шеф-монтаж, консультации". Куда мир катится...
Что Вас смутило-то, по существу?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.03.2017 в 23:59:02
MaSeVi написал: Что Вас смутило-то
Риторический вопрос, полагаю. Или вы тоже ставите УЗО перед счетчиком? С целью защиты счетчика, к примеру? :D :a Про другие ляпы промолчу пока. Просто "великий спец", как всегда, поспешил и людей насмешил.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.04.2017 в 00:04:34
ZooZoo написал: Риторический вопрос, полагаю. Или вы тоже ставите УЗО перед счетчиком?
Пояснить можете, какая разница, перед/за/напротив/сзади/с целью/без цели?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2017 в 00:06:50
ZooZoo написал: И весь этот бред при утверждении в подписи "Электромонтажные работы высокого качества (Москва, МО). Сборка щитов. Шеф-монтаж, консультации".
Вы лично убедились в обратном? Это некрасиво, неэтично...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2017 в 00:10:48
MaSeVi написал: Пояснить можете, какая разница, перед/за/напротив/сзади/с целью/без цели?
Пусть сам "спец" защищает и обосновывает свои т.н. "ноу-хау" :D . Это ведь решение именно "высокого качества"? :D
И НТД бы какие-нибудь бы привел, кстати, для примера. Ради интереса. А я погляжу - шум это уличный или морской прибой :popcorn
{{post:5981730,Это некрасиво, неэтично..}}
Некрасиво и неэтично так себя подавать, поскольку система проверки/контроля на форуме отсутствует. Поэтому про некрасивость вы также можете заявить напрямую автору подписи :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.