Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

31.03.2017 в 19:49:42

Vadim 161 написал: был собран на SE Esay9

Изя зло. Электронные узо и говённые автоматы. Даже на иеке в сто раз лучше.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

31.03.2017 в 20:57:01

Dog of War, опыт общения с электриками из ЖЭКа и Энергосбыта говорит о том, что лучше нанять стороннего специалиста для переборки этажного щита. Если нужно отключение, договоритесь с местным ЖЭКом. Их электрик отключит, а работу сделает специалист. Он же пусть материал закупает, вы можете что-то упустить.

В идеале схема такая:

  • Вводной 2п АВ
  • УЗО 100-300 мА
  • Счетчик
  • Кабель в квартиру ВВГнг-LS 3х6

Коммутацию в этажном щите выполните ПуГВ 1х6

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123311

31.03.2017 в 21:21:02

alx220 написал: В идеале схема такая:

Вводной 2п АВ УЗО 100-300 мА Счетчик Кабель в квартиру ВВГнг-LS 3х6

УЗО после счетчика. Перед счетчиком один АВ. Или вы хотите чтобы УЗО опечатывалось "в идеале" ? ;) И зачем УЗО аж 300ма в квартиру, да еще и не селективное? Да и если все группы под УЗО? Шоб было? ;)

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

31.03.2017 в 22:03:47

BV написал: УЗО после счетчика. Перед счетчиком один АВ. Или вы хотите чтобы УЗО опечатывалось "в идеале" ? ;) И зачем УЗО аж 300ма в квартиру, да еще и не селективное? Да и если все группы под УЗО? Шоб было? ;)

УЗО на 100-300 мА защищает линию питающего кабеля и подключения в распределительном щите от проблем с изоляцией. Оно же перед счетчиком защищает счетчик. Можно селективное. А далее в распределительном щите уже ставятся УЗО на 30 мА для защиты человека от поражения эл. током.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

31.03.2017 в 23:33:14

alx220 написал: В идеале схема такая: Вводной 2п АВ УЗО 100-300 мА Счетчик

и

alx220 написал: Оно же перед счетчиком защищает счетчик.

Тихий ужас... :D И весь этот бред при утверждении в подписи "Электромонтажные работы высокого качества (Москва, МО). Сборка щитов. Шеф-монтаж, консультации". Куда мир катится... :confused:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17288

31.03.2017 в 23:41:35

ZooZoo написал: И весь этот бред при утверждении в подписи "Электромонтажные работы высокого качества (Москва, МО). Сборка щитов. Шеф-монтаж, консультации". Куда мир катится...

Что Вас смутило-то, по существу?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

31.03.2017 в 23:59:02

MaSeVi написал: Что Вас смутило-то

Риторический вопрос, полагаю. Или вы тоже ставите УЗО перед счетчиком? С целью защиты счетчика, к примеру? :D :a Про другие ляпы промолчу пока. Просто "великий спец", как всегда, поспешил и людей насмешил.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17288

01.04.2017 в 00:04:34

ZooZoo написал: Риторический вопрос, полагаю. Или вы тоже ставите УЗО перед счетчиком?

Пояснить можете, какая разница, перед/за/напротив/сзади/с целью/без цели?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17288

01.04.2017 в 00:06:50

ZooZoo написал: И весь этот бред при утверждении в подписи "Электромонтажные работы высокого качества (Москва, МО). Сборка щитов. Шеф-монтаж, консультации".

Вы лично убедились в обратном? Это некрасиво, неэтично...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.04.2017 в 00:10:48

MaSeVi написал: Пояснить можете, какая разница, перед/за/напротив/сзади/с целью/без цели?

Пусть сам "спец" защищает и обосновывает свои т.н. "ноу-хау" :D . Это ведь решение именно "высокого качества"? :D
И НТД бы какие-нибудь бы привел, кстати, для примера. Ради интереса. А я погляжу - шум это уличный или морской прибой :popcorn {{post:5981730,Это некрасиво, неэтично..}} Некрасиво и неэтично так себя подавать, поскольку система проверки/контроля на форуме отсутствует. Поэтому про некрасивость вы также можете заявить напрямую автору подписи :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.04.2017 в 00:18:15

ZooZoo написал: Куда мир катится

Одни эмоции опять?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.