02.04.2017 в 17:26:13
минусом является что я не замечу нарушение контакта зануления в реле.
Так по вашему лучше оставить двухпроводную схему? )
02.04.2017 в 17:26:53
-Pioner- написал:
TN-C Нашёл )
-Pioner-, видите как просто, добавляете пятую жилу во ВРУ и получаете землю.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.04.2017 в 17:27:49
"купите провод и сделайте пятую жилу." на подстанцию? ) схемка выше правильная TN-C?
02.04.2017 в 17:27:55
-Pioner- написал: Так по вашему лучше оставить двухпроводную схему
:applause: Всё просто друг Гораций...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.04.2017 в 17:29:13
-Pioner- написал: на подстанцию?
На кой Вам ТП - ВРУ Вашего дома достаточно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.04.2017 в 17:35:22
-Pioner- написал: Чем будет хуже для меня
Всё уже сказано, перечитывайте ещё раз. Внимательно. То, какая у вас была проводка и что вы делаете, здесь вообще ни причём.
-Pioner- написал: минусом является что я не замечу нарушение контакта зануления в реле. Так по вашему лучше оставить двухпроводную схему? )
Как уже было сказано
Если всё так беспросветно и ужасно, ну делайте двухпроводку с УЗО.
-
-Pioner- написал: где земля во ВРУ на схеме??
Вам вот так предлагают сделать
02.04.2017 в 17:36:58
-Pioner- написал: минусом является что я не замечу нарушение контакта зануления в реле. Так по вашему лучше оставить двухпроводную схему? )
Как уже было сказано
Если всё так беспросветно и ужасно, ну делайте двухпроводку с УЗО.
02.04.2017 в 17:38:13
-Pioner-, PEN это, глухо заземлённая нетраль. Которая делится на PE и N. На защитный и рабочий ноль, во ВРУ. Это будет видимо следующая картинка, там где Вы смотрели. Как бредово это не звучит, но в квартирном щитке нельзя выполнить разделение PEN. А во ВРУ дома можно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.04.2017 в 17:38:55
02.04.2017 в 17:50:28
megrad написал: -Pioner-, PEN это, глухо заземлённая нетраль. Которая делится на PE и N. На защитный и рабочий ноль, во ВРУ. Это будет видимо следующая картинка, там где Вы смотрели. Как бредово это не звучит, но в квартирном щитке нельзя выполнить разделение PEN. А во ВРУ дома можно.
megrad,
Я понял, вы предлагаете сделать землю всему дому ))
спасибо. А отдельную землю для себя, не связанную с нулём нельзя?