-Pioner- написал:
В тамбурном щитке думаю поставить двухполюсный автомат 63А, а остальное разместить в квартирном щитке, в прихожей, взять встраиваемый щиток и без вырезания ниши в бетоне под него, нарастить стену гипсокартоном.
Дальше следующие вопросы, думаю взять реле напряжения, но что бы оно управляло только контактором. А с контактором задумка такая, взять трёхполюсный и пропустить через него фазу, ноль и зануление, зануление с задумкой чтоб при отгорании нуля в подъезде оно отключилось контактором.
Что скажете на это?
Так же планирую 2 или 3 диф.автомата, после которых уже пойдут автоматы по группам, 1 диф. - розетки, 2 диф. - ванная (стиралка, бойлер, свет), 3 диф. - кухня (посудомойка, варочная поверхность, духовка, чайник, микроволновка).
Освещение, кроме ванной пустить без дифов.
И следующий вопрос имеет ли смысл на все розетки кидать трёхжильный провод с занулением, в случае применения диф.автоматов.
Емое, опять сочиняете номиналы АВ из головы! " А вот тут мы поставим АВ на 63А, дальше сколько то Ав и дифов...2 Банный рот, вы электрники или дизайнеры?! Это дизайнеры могут ставить -переставлять, потому что некрасивые обои еще никого не убили. Номинал АВ диктуется во первых сопротивлением петли фаза ноль и соответственно значением ТКЗ. а во вторых сечением кабеля и выделенной мощностью. Ваш АВ имеет ток мгновенного срабатывания 630-1200 и боллее А, а во многих домах ТКЗ всего 250-300А, итого- он не сработает! По выделенной он тоже не проходит, явно вам не дали 10квт на 1 фазу. С электрикой надо в первую очередь считать и измерять, а потом делать. Вы никогда КЗ не видели, когда автоматика не отключила линию? Как дуга между проводами горит и во все стороны жидкая медь летит? При косячной защите это вероятное зрелище.