02.04.2017 в 03:11:17
Kassius написал: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Вы сами всё написали. Рабочие ноли, могут коммутироваться. Защитные проводники должны быть непрерывны. По желанию, можете уточнить в РТН.
02.04.2017 в 03:13:31
VIVA написал:
Kassius написал: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Вы сами всё написали. Рабочие ноли, могут коммутироваться. Защитные проводники должны быть непрерывны. По желанию, можете уточнить в РТН.
что есть "рабочий ноль" для TN-C? и чем он отличается от "нерабочего"?
VIVA, еще бухгалтера отправьте в налоговой искать. :) я же отписался, что ПОСЛЕДНИЕ ДВА пункта не про квартиру.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
02.04.2017 в 03:20:16
Kassius, по пунктам
3.1.18 "При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного"...
указанный вами абзац следует за тем что начинается с вышеуказанных слов. Вроде у автора не IT. А для TN систем так сказано буквально следующее...
При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках
1.7.145 относится к любым PE/PEN проводникам. К ВЛ там только допущение, но с ремаркой. И всё равно, РТН комментирует, что после деления PEN, цепь защитного ноля не должна иметь аппаратов коммутации.
Kassius написал: что есть "рабочий ноль" для TN-C
Вы же сами всё знаете. Но не помню, чтобы именования проводников варьировались в зависимости от систем заземления.
N — нулевой рабочий (нейтральный) проводник; PE — защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);
02.04.2017 в 03:21:44
Kassius написал: что есть "рабочий ноль" для TN-C
вы же сами всё знаете...
N — нулевой рабочий (нейтральный) проводник; PE — защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);
02.04.2017 в 06:48:28
вводные автоматы номинал у нас не контролируют.
А как будет перекос с выгоранием или пожар, пройдут по щиткам составят акт и повесят ответственность на "самых умных"
02.04.2017 в 10:20:24
Aтос написал:
вводные автоматы номинал у нас не контролируют.
А как будет перекос с выгоранием или пожар, пройдут по щиткам составят акт и повесят ответственность на "самых умных"
Aтос,
Ну можно конечно 40А поставить с характеристикой D например )
Просто планирую индукционную варочную поверхность, а она 8 кВт при полной нагрузке, конечно всегда всё на полную использоваться не будет..
02.04.2017 в 10:22:27
По занулению сейчас только электроплита занулена, разве занулить всё с коммутацией будет хуже, чем без зануления?
02.04.2017 в 11:04:33
есть ещё вариант сделать землю, в подвале например, но опять же, делать её правильно, с замерами потом, будет дорого, а так а бы что наляпать не хочется
02.04.2017 в 14:59:07
VIVA написал: N — нулевой рабочий (нейтральный) проводник; PE — защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);
это для TN-S. Там PE идет отдельно и рвать его - себе дороже.
В TN-C, наоборот, возможно возникновение на PEN ("рабочий ноль"+"защитный ноль", два в одном) опасного потенциала при обрыве "рабочего нуля" (тоже, кстати, PEN) в трехфазном стояке подъезда и выход этого потенциала на корпуса электроприемников, соединенные с ним. Также, в однофазных цепях при разрыве нулевого N или PEN проводника возможно появление фазного потенциала на "нулевом" контакте электроприемника (розетку с "двумя фазами", думаю, встречали). Оттого и допускается. Кстати, вводные двухполюсные АВ на вводе в квартиры в старом фонде (TN-C) РТН принимает "на ура". Да и "вертушки" в щитах 80-х годов тоже отключают и фазу и "ноль".
Проблема в другом. Если АВ замкнет N или PEN проводник после фазных, то возможна аварийная ситуация.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
02.04.2017 в 15:19:21
-Pioner- написал: По занулению сейчас только электроплита занулена, разве занулить всё с коммутацией будет хуже, чем без зануления?
-Pioner-, в старом фонде лучше напрочь обрывать связь с "внешним миром" при аварии. Но прежде уточните "защитный ноль", который на плиту, в этажном щите имеет отдельный заземлитель или связан с "рабочим"? Если отдельный, то лучше его, действительно, не разрывать.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу