VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

02.04.2017 в 03:11:17

Kassius написал: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Вы сами всё написали. Рабочие ноли, могут коммутироваться. Защитные проводники должны быть непрерывны. По желанию, можете уточнить в РТН.

0
Kassius
Kassius
Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

02.04.2017 в 03:13:31

VIVA написал:

Kassius написал: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Вы сами всё написали. Рабочие ноли, могут коммутироваться. Защитные проводники должны быть непрерывны. По желанию, можете уточнить в РТН.

что есть "рабочий ноль" для TN-C? и чем он отличается от "нерабочего"?

VIVA, еще бухгалтера отправьте в налоговой искать. :) я же отписался, что ПОСЛЕДНИЕ ДВА пункта не про квартиру.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

02.04.2017 в 03:20:16

Kassius, по пунктам

3.1.18 "При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного"...

указанный вами абзац следует за тем что начинается с вышеуказанных слов. Вроде у автора не IT. А для TN систем так сказано буквально следующее...

При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках

1.7.145 относится к любым PE/PEN проводникам. К ВЛ там только допущение, но с ремаркой. И всё равно, РТН комментирует, что после деления PEN, цепь защитного ноля не должна иметь аппаратов коммутации.

Kassius написал: что есть "рабочий ноль" для TN-C

Вы же сами всё знаете. Но не помню, чтобы именования проводников варьировались в зависимости от систем заземления.

N — нулевой рабочий (нейтральный) проводник; PE — защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

02.04.2017 в 03:21:44

Kassius написал: что есть "рабочий ноль" для TN-C

вы же сами всё знаете...

N — нулевой рабочий (нейтральный) проводник; PE — защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

02.04.2017 в 06:23:48

-Pioner- написал: думаю взять реле напряжения

оно Вам лишнее

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3737

02.04.2017 в 06:48:28

вводные автоматы номинал у нас не контролируют.

А как будет перекос с выгоранием или пожар, пройдут по щиткам составят акт и повесят ответственность на "самых умных"

0
-Pioner-
-Pioner-
Новичок

Регистрация: 01.04.2017

Харьков

Сообщений: 18

02.04.2017 в 10:20:24

Aтос написал:

вводные автоматы номинал у нас не контролируют.

А как будет перекос с выгоранием или пожар, пройдут по щиткам составят акт и повесят ответственность на "самых умных"

Aтос,

Ну можно конечно 40А поставить с характеристикой D например )

Просто планирую индукционную варочную поверхность, а она 8 кВт при полной нагрузке, конечно всегда всё на полную использоваться не будет..

0
-Pioner-
-Pioner-
Новичок

Регистрация: 01.04.2017

Харьков

Сообщений: 18

02.04.2017 в 10:22:27

По занулению сейчас только электроплита занулена, разве занулить всё с коммутацией будет хуже, чем без зануления?

0
-Pioner-
-Pioner-
Новичок

Регистрация: 01.04.2017

Харьков

Сообщений: 18

02.04.2017 в 11:04:33

есть ещё вариант сделать землю, в подвале например, но опять же, делать её правильно, с замерами потом, будет дорого, а так а бы что наляпать не хочется

0
Kassius
Kassius
Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

02.04.2017 в 14:59:07

VIVA написал: N — нулевой рабочий (нейтральный) проводник; PE — защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);

это для TN-S. Там PE идет отдельно и рвать его - себе дороже.

В TN-C, наоборот, возможно возникновение на PEN ("рабочий ноль"+"защитный ноль", два в одном) опасного потенциала при обрыве "рабочего нуля" (тоже, кстати, PEN) в трехфазном стояке подъезда и выход этого потенциала на корпуса электроприемников, соединенные с ним. Также, в однофазных цепях при разрыве нулевого N или PEN проводника возможно появление фазного потенциала на "нулевом" контакте электроприемника (розетку с "двумя фазами", думаю, встречали). Оттого и допускается. Кстати, вводные двухполюсные АВ на вводе в квартиры в старом фонде (TN-C) РТН принимает "на ура". Да и "вертушки" в щитах 80-х годов тоже отключают и фазу и "ноль".

Проблема в другом. Если АВ замкнет N или PEN проводник после фазных, то возможна аварийная ситуация.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Kassius
Kassius
Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

02.04.2017 в 15:19:21

-Pioner- написал: По занулению сейчас только электроплита занулена, разве занулить всё с коммутацией будет хуже, чем без зануления?

-Pioner-, в старом фонде лучше напрочь обрывать связь с "внешним миром" при аварии. Но прежде уточните "защитный ноль", который на плиту, в этажном щите имеет отдельный заземлитель или связан с "рабочим"? Если отдельный, то лучше его, действительно, не разрывать.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу