Вот тут уже недавно был срач на тему сменяем ли ВВГ в гофре и не илучше ли тянуть вместо него гибкие. Мое мнение- это бред собачий, одного поворота на 90 достаточно чтоб ничего не перетягивалось без снятия со скоб/клипс. Сам хотел перетянуть ВВГ 3х2,5 на 8 метров через гофру на тросе, с плпвным поворотом- уперся именно в нем, при приложении силы гофра лопнула по ее гофрам. Посему предложение- опровергните если можете, показав фото/ видео реального процесса перетяжки.

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

03.04.2017 в 01:03:42

Kulibin96 написал: и не илучше ли тянуть вместо него гибкие

Я не уверен, что и гибкие можно перетянуть...

А вообще, поддерживаю. Чтобы сделать проводку сменяемой, нужно применять гладкостенные трубы и протяжные коробки. Сменяемость проводки в гофре - это миф.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17274

03.04.2017 в 01:18:33

alx220 написал: Сменяемость проводки в гофре - это миф.

Если это не строго прямая проложенная гора - то да. Что-то последнее время встречаются задачи подобные этой, надо переложить кабель в существующей гофре: благо сечение позволяет, но все равно тяжко...

Kulibin96 написал: уперся именно в нем, при приложении силы гофра лопнула по ее гофрам.

Коли под потолком, то мое мнение - даже не заморачиваться сей "проблемой"...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

03.04.2017 в 03:54:26

Kulibin96 написал: Сам хотел перетянуть ВВГ 3х2,5 на 8 метров через гофру на тросе, с плпвным поворотом- уперся именно в нем, при приложении силы гофра лопнула по ее гофрам.

для этого гофра должна была быть 20-25 мм, тяжелой серии и довольно часто прикреплена, кабель выглажен и аккуратно прикреплен к протяжке

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.04.2017 в 04:17:50

юра Т написал:

Kulibin96 написал: Сам хотел перетянуть ВВГ 3х2,5 на 8 метров через гофру на тросе, с плпвным поворотом- уперся именно в нем, при приложении силы гофра лопнула по ее гофрам.

для этого гофра должна была быть 20-25 мм, тяжелой серии и довольно часто прикреплена, кабель выглажен и аккуратно прикреплен к протяжке

юра Т, Гофра должна быть 32мм, а гладкостенная труба 25мм ,ссылки на ПУЭ 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21330

03.04.2017 в 04:26:43

alx220 написал: Сменяемость проводки

Я думаю, что над сменяемостью проводки в квартире, специально думать не нужно -сменяемость возможна всегда. Другое дело, что после смены проводки интерьер будет немножко нарушен, но ведь про это ПУЭ умалчивает!
... я думаю, что сменяемость затруднена лишь в исключительных случаяХ: - в помещениях под грифом "секретно", в клетках с дикими животными, на дне океана и т.п. :)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

03.04.2017 в 05:24:21

ebf написал: не должна превышать:

это для проектировщиков, а на практике сколько влезет, россыпью Вы в эти короба больше 35-40% и не засунете, а большинство ВВГ 3х2,5 свободно лезет в 16-ю гофру без поворотов и это нормально

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.04.2017 в 05:51:24

alx220 написал: Сменяемость проводки в гофре - это миф.

Зря Вы так, на клипсах без замков и жёсткий кабель - однозначно не поменять. Витая пара и ТВ кабель только в путь. Если гофра замоноличена, то зависит о диаметра и трассы.

юра Т написал: а большинство ВВГ 3х2,5 свободно лезет в 16-ю гофру

Уже нет. Мин 20. Это я на своём опыте проверил.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

03.04.2017 в 09:48:53

megrad написал: Уже нет. Мин 20. Это я на своём опыте проверил.

Это зависит от производителя. Кабель из Леруа (ВВГнг-LS) лезет вполне. Иногда заказчик покупает кабель "подешевле" - он тоже проходит. Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 хорошего производителя (например, Кольчугино), конечно, не влезет в 16 гофру. У Кольчугино даже 3х1,5 в гофру ф16 не совсем комфортно заходит.

Кстати, в середине нулевых, когда я в фирме работал, нам даже в голову не приходило затягивать 3х2,5 в 16-ую гофру, потому что знали, что кабель такого сечения в нее не влезет. Либо тогда кабель делали лучше (честное сечение жил, толще изоляция и оболочка), либо просто нам на объекты закупали качественную продукцию.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

03.04.2017 в 10:03:08

Сменяемость ИМХО в гофре только на прямых участках длиной до 2 м. В гладкостенных сменяемость есть, если кол-во поворотов 2, иногда 3 тоже позволяют (20-я труба, Кольчугинский 3х2,5, натёртый тальком).

0

Вечный студент

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.04.2017 в 11:05:04

MrGalaxy написал: Сменяемость ИМХО в гофре только на прямых участках длиной до 2 м.

Ещё раз: диаметр, степень закреплённости гофры и что тащим.

0