Аватар пользователя
Iari

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Киев

Сообщений: 8

03.04.2017 в 12:11:00

Всем добрый день!

Собственно предыстория такова. Дом "хрущевка" начала 60-х годов постройки. Назрела необходимость капремонта санузла и кухни. Демонтировал весь "чугун" до стоякового отвода. И тут оказалось, что раструб стоякового отвода имеет не 125-127мм внутреннего диамтера, а 115-116мм. Соотвественно манжета-редукция не становится, а даже если сделать разрез, то врядли удасться вставить пластик 110 ибо зазор малый и резина не ужмется до 2-2,5мм.

Фотки этого безобразия прилагаю.

Собственно уже второй день как не знаю что делать. Чеканить пластиковую трубу по старинке каболкой и заливать герметиком? Может кто чего толкового подскажет?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111375

03.04.2017 в 13:08:13

Зачистить раструб. Найти герлен (бутиловый каучук) без основы. Облепить пластик слоем 3мм. Зачеканить герленом. (Да неудобно, но надежно). Обмотать полосой герлена поверх стыка. ПС - обычные герметики к ПП не липнут. Второй вариант - подобрать тонкие резиновые колечки 3мм.

0
Аватар пользователя
Iari

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Киев

Сообщений: 8

03.04.2017 в 14:40:49

BV написал: Найти герлен (бутиловый каучук) без основы.

Есть в наличии т.н. "сырая резина" в мотке (я правда не знаю ее состава), которая используется для герметизации в кабельных вводах. Это оно? Если хорошо липнет к ПП, то можно использовать?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111375

03.04.2017 в 14:45:49

Iari написал: Есть в наличии т.н. "сырая резина" в мотке

Не знаю ее свойства. Не стал бы использовать. Со временем может стать дубовой. У Герлена большой ПЛЮС в том, что он остается вязким и липким ну ооооочень долго. Температурные подвижки не будут влиять. Герлен поискать у оконщиков. Если на ленте - можно содрать с ленты - геморрой конечно, но вам много не надо.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

03.04.2017 в 16:03:01

Iari написал: Может кто чего толкового подскажет?

Резинка не та ! Манжету другого плана найдите, бархатистее. Между стыками чугун-манжета-пластик силикон. Если есть возможность фиксации трубы пластиковой около данного входа, зафиксируйте для дальнейших манипуляций на хомут, который поможет оставаться соединению без подвижек.

0
Аватар пользователя
Iari

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Киев

Сообщений: 8

03.04.2017 в 16:19:31

молоток написал: Резинка не та ! Манжету другого плана найдите, бархатистее.

На самом деле на фото выше две разные манжеты. Одна такая более пластмассовая, а вторая именно резина. Размеры у них примерно одинаковые, на этикетке одной было написано редукция 125/110.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.04.2017 в 04:53:52

Герлен - бутиловая масса, нанесённая на основу. Нафига искать Герлен и отдирать его от основы, если в продаже есть бутиловые герметики в тубах по 310 мл под пистолет? Но, по-правде говоря, мне больше нравятся в этой роли кровельные герметики на битумной основе. Купите такой герметик. Зачистите раструб изнутри дисковой щёткой, зажатой в дрель. Прогрунтуйте герметиком очищенный до металла раструб изнутри. Намотайте слой ПВХ изоленты на конец трубы, что будете устанавливать в раструб. Это убережет от протекания герметика в дальше по трубе. Останется лишь заполнить герметиком зазор между раструбом и трубой.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111375

04.04.2017 в 05:04:55

cineman написал: Но, по-правде говоря, мне больше нравятся в этой роли кровельные герметики на битумной основе.

дубеют слишком

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

04.04.2017 в 06:10:18

cineman написал: Зачистите раструб изнутри дисковой щёткой, зажатой в дрель. Прогрунтуйте герметиком очищенный до металла раструб изнутри

Можно наждачкой шлифануть пыль убрать а после обезжиривателем пройтись дубеют слишком как огнестойкие

0
Аватар пользователя
Iari

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Киев

Сообщений: 8

04.04.2017 в 09:20:42

Спасибо за идеи! На фото уже зачищеный щеткой раструб. Просто он очень пострадал от коррозии. Можно, конечно, его зачистить еще сильнее, но гладкой поверхности там добиться будет сложно.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

04.04.2017 в 09:45:29

Iari, Судя по размерам сама труба имеет внешний диаметр 100 (фактический). Тогда внутренний - 92. Я внутрь вставил 90-ю с раструбом, и все повел на унитаз 90-й трубой. Вот только повозился с очисткой внутренней трубы. Чеканил ПЭ демпферной лентой для ГК на липкой основе, полоску 15 мм сгибаешь вдоль липким слоем к себе, получается жгутик. его и витками запихивал. Правда 90-ю в Киеве долго искал, но нашел у прямого поставщика от Остендорф. Оказалось даже дешевле чем 75-я в Эпицентре. Есть и тройники 90-50-90 с разными углами.

0
Аватар пользователя
Iari

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Киев

Сообщений: 8

04.04.2017 в 11:05:58

Наружный фактический диаметр чугунной трубы которую демонтировал - 110. Внутренний диаметр за раструбом попробую померять, если близкий к 90, то действительно может использование 90-й трубы - будет оптимальный вариант, тем более, что до инсталляции там нужно всего два колена поставить (90 и 45 град). Остальное 50-й трубой разведу.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111375

04.04.2017 в 11:44:52

Кстати, еще есть ПУ герметики. Но они немного разные. Хорошо их ассортимент не знаю, поэтому конкретного советовать не буду.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.04.2017 в 14:59:40

BV написал: дубеют слишком

Недавно в Ленинграде проверял стык, замазанный 2 года назад кровельным герметиком Liquid Nails Rr-808 из серии жидких гвоздей. Мажется как новый. Сейчас его в Леруа не продают.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111375

04.04.2017 в 15:01:18

cineman, гляну, какой у меня задубел, если найду тубу.

Знаю, что бутиловый каучук - 100% останется эластичный и липкий

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу