Щиток в доме серии П-44, 1988 г. постройки. Как видно - он на две квартиры только. С двумя автоматами на 16А (свет/розетки) + автомат на 40А (электроплита) для каждой квартиры и общим рубильником на входе. Все в алюминии, пыли, ни о каком ППР щита речи не шло и идти не будет до 2033-35г(капремонт электрики). Левое "богатство" автоматов - для квартиры моих родителей. Ну и правое - для соседей. Так вот как-то хреново опять работала у родителей плита индукционная, вызвали электрика. Он обрадовал, что есть повод кое-что сменить. Сменил..... очень старый автомат на 40А на просто старый автомат на 40А. Видно на фотке - как он ярко-ярко белеет своей рукояткой... И плита чудесным образом заработала на ... 2 дня. Потом опять в ошибку LowEnergy вывалилась. Ясным образом под подозрение попал автомат, ибо сервис-мен из авторизованного СЦ плиты сказал, что с ней, типа все в ажуре. (Хотя, положа руку на сердце, после прочтения отзывов там, где их раньше не было, с подозрением думаю, что все же и плита качеством подвела). И он ещё порекомендовал именно обратить внимание на наш "горе-щиток". Обратили... посмотрели... повздыхали.
Почитав форум, подумал, что наверное самое рабочее решение будет - смена ВСЕГО содержимого щитка - ибо на будущее эта смена должна сработать только в пользу. Если, как говориться, не сейчас - то завтра... когда-то но пригодится, да и защищать линии всё новое будет понадежнее. Вопросы, стоящие за этим постом следующие:
- Верное ли решение всё перебрать/сменить?
- Верная ли схема и все компоненты? Или что-то сменить - добавить?
- Какие точно модели компонентов можете предложить для финальной схемы (если таковая вырисуется в последующих обсуждениях)
- На какую сумму итого по цене компонентов и по работе нужно ориентироваться? В итоге...
Итак, кажется, что логичным является снос всего, начиная от "орехов" с отводами от стояков. Все же везде должна быть медь, а не алюминий. Т.е. делаем новые отводы медным проводом. Квадратов 6? ибо алюминий стояка вроде на 35 квадратов. Далее ставим один рубильник, чтоб "гасить" фазу и для первой и второй квартир - полностью обесточивая отводы от стояка. На 63А? Вероятно ABB OT63F3? А ноль стояка рвать в рубильнике уже не надо, да? Потом идет разделение по квартирам. Опишу только одну линию. Ибо остальное, ясен пень, симметрично-одинаковое. Вводной Автоматический выключатель на квартиру. На 40А? Двухполюсный, с разрывом ноля? Потом его Величество Счетчик. Потом Цифровой ВольтАмперметр. Как бы хочется тыкать пальцем в показания (фотки показаний) местному электрику, если вдруг что "будет", а то сейчас у них постоянно одна фраза в ходу: "В Багдаде все спокойно". Потом Реле напряжения. УЗМ-51МД? РН-113М? Потом Ограничитель мощности/реле максимального тока? Потом Противопожарное Вводное УЗО на 50А? с током утечки в 100/300мА? Селективное? Потом Розетку для локального подключения какого-нить инструмента)) Потом три группы: Группа "Свет": Автоматический выключатель на 16А Групповое УЗО на 25А, с током утечки в 30мА. Группа "Розетки": Автоматический выключатель на 16А Групповое УЗО на 25А, с током утечки в 30мА. Группа "Плита": Автоматический выключатель на 40А Групповое УЗО на 50А, с током утечки в 30мА. Все эти группы получают в качестве нагрузки имеющиеся алюминиевые провода квартирной проводки. Последние 4 фото как раз и показывают эти пучки проводов, уходящие к родителям и к соседям. Ну и плюс уходящие выше стояки.