Inch1964, вот этот термоклапан на подаче имеете в виду ? Как его регулировать можно ?

Inch1964, или вот этот, на обратке ?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Георгий1109 написал:
Как его регулировать можно ?

Оттягиваете колечко и кручением влево вправо на кольце цифры

Георгий1109 написал:
вот этот термоклапан на подаче имеете в виду ? Как его регулировать можно ?

Регулировать можно преднастройки. Подробности только спецтерминами можно объяснить.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Георгий1109 написал:
Inch1964, или вот этот, на обратке ?

Вы издеваетесь? Скажите какого бренда, и какого конкретного типа у Вас "этот" на обратке. Иначе будет пример какую детальку под капотом поменять красную или зелёную, если Ваше авто красного цвета...

Извините, выбирайте, что Вам нужнее, фуфлыжные советы, или советы проектировщика СО? Если последнее, то нет смысла звонить в автосервис, и спрашивать красную или зеленую запчасть менять...

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:

Георгий1109 написал:
Inch1964, или вот этот, на обратке ?

Вы издеваетесь? Скажите какого бренда, и какого конкретного типа у Вас "этот" на обратке. Иначе будет пример какую детальку под капотом поменять красную или зелёную, если Ваше авто красного цвета...

Извините, выбирайте, что Вам нужнее, фуфлыжные советы, или советы проектировщика СО? Если последнее, то нет смысла звонить в автосервис, и спрашивать красную или зеленую запчасть менять...

Inch1964, Данфосс, той же фирмы, что и термоголовка.

Если случается шум термоклапана на среднем состоянии термоголовки "3", то можно предполагать избыточную температуру носителя, избыточную мощность радиатора или избыточный перепад носителя. Снизить шум в термоклапане можно внеся дополнительное сопротивление, клапаном преднастройки в самом термоклапане или клапаном но обратке. Можно сделать это на слух, закручивая шестигранник клапана обратки при установившемся состоянии термоклапана, когда присутствует постоянный шум длительное время.

cineman, на состоянии термоголовки "3" в комнате радиатор немного шумит и греется в течении 5-10 минут. Потом шум прекращается при этом радиатор полностью остывает. Как понять на какую цифру оптимально отрегулировать клапан преднастройки ? Просто по звуку, типа не шумит и норм ? Тоже самое и про шестигранник на обратке, он у меня выкручен до упора наверх.

Георгий1109, этот шестигранник должен быть установлен в положение, которое рассчитал проектировщик. Но об этом и проектировщик мог не знать. Закручивайте клапан шестигранником в начале процесса шипения-нагревания до снижения громкости шипения. Результатом должно стать постоянно тёплое состояние радиатора и приемлемая для Вас температура воздуха. Если любите тепло, то цифра на головке должна быть выше чем "3". С цифрой нужно определиться вначале опытов.

Георгий1109 написал:
Данфосс, той же фирмы, что и термоголовка.

Продолжаете издеваться...

У Данфоса есть и просто запорные на обратку и запорно-балансировочные. Рассчитываете на экстрасенсов или конкретную марку назовёте?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman написал:
этот шестигранник должен быть установлен в положение, которое рассчитал проектировщик. Но об этом и проектировщик мог не знать.

Прикольно. Если уж даже этого проектировщик не знал, то о чём он вообще мог знать? Проектировщик обязан был указать в проекте значение преднастроек, рассчитав их. Иначе оно просто не проектировщик.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman, сначала регулируем термоклапан (крутим цифры на нем поднимая кольцо регулировки) и только потом регулируем шестигранником клапан на обратке, правильно понимаю ? При этом возможно, что шум исчезнет только от одной регулировки клапана на подаче или шестигранник по любому крутить надо будет ?

Георгий1109, да, крутить шестигранник обратного вентиля может не понадобиться. Но стоит понять проблему. Шум возникает от того, что термоголовке слишком жарко, при установленной на ней настройке,и она закрывает собою клапан до очень малого прохода, в котором теплоноситель начинает шипеть. Если внести дополнительное сопротивление в эту цепочку, то клапан будет закрыт головкой не так плотно. Но шум может частично появиться и на втором сопротивлении - клапане преднастройки. Если это произойдёт, нужно будет обратиться к шестиграннику на обратном вентиле. Сложность в том, что клапан преднастройки находится в том же теле термоклапана, и определить шум каждого из клапанов будет трудно.

cineman написал:
Георгий1109, да, крутить шестигранник обратного вентиля может не понадобиться. Но стоит понять проблему. Шум возникает от того, что термоголовке слишком жарко, при установленной на ней настройке,и она закрывает собою клапан до очень малого прохода, в котором теплоноситель начинает шипеть. Если внести дополнительное сопротивление в эту цепочку, то клапан будет закрыт головкой не так плотно. Но шум может частично появиться и на втором сопротивлении - клапане преднастройки. Если это произойдёт, нужно будет обратиться к шестиграннику на обратном вентиле. Сложность в том, что клапан преднастройки находится в том же теле термоклапана, и определить шум каждого из клапанов будет трудно.

cineman, так шум есть не зависимо от того одета термоголовка на клапан или нет, он не проходит и не становится тише если снять термоголовку совсем.

Георгий1109, если преднастройка в термоклапане не зажата на малый расход, то Вас можно поздравить - Вам заузили любимый полипропилен в процессе сварки. Ищите стык с большой галтелью.

cineman, понял ) минут через 30-40 проверю и отпишусь )

cineman написал:
Георгий1109, если преднастройка в термоклапане не зажата на малый расход, то Вас можно поздравить - Вам заузили любимый полипропилен в процессе сварки. Ищите стык с большой галтелью.

cineman, "с большой гантелью" это прикол такой ? ))

Георгий1109 написал:
cineman, "с большой гантелью" это прикол такой ? ))

Нет, это косвенный признак перегретого стыка. Это кольцевые складки на трубе в том месте, где она входит в фиттинг. Там, где эти складки массивнее, есть больше вероятность, что стык имеет заужение прохода в виде таких же складок изнутри. Убедиться в этой версии можно, сняв радиатор и наполняя таз с водой через открытые трубы подачи и обратки.

cineman,

Георгий1109, да, есть отдельный грязевик, он расположен над счётчиком. Нужно закрыть оба крана Вашей квартиры на коллекторе и открутить крышку на фильтре, что смотрит вправо и вниз. Усилие для откручивания понадобится большое. Желательно в этом процессе удерживать фильтр за тело другим ключом. Грязь в этом фильтре может создавать общее для веток сопротивление.

cineman, закрывать только подачу или обратку тоже ? И где именно этот грязевик, не совсем понял. На фото он ?

Георгий1109 написал:
cineman, закрывать только подачу или обратку тоже ? И где именно этот грязевик, не совсем понял. На фото он ?

Георгий1109, Закрыть и обратку и подачу на квартиру. Выдержать время на остывание, так меньше вытечет. И да, на фото он, грязевик. Но после его прочистки могут засвистеть оба радиатора, придётся повторить поиск нешумного состояния преднастройки. Вообще странно, что вентиль преднастройки был зажат. Возможно, и на вентиле обратки радиатора было выставлено балансировочное значение.

cineman, терерь не разберешь, что на обратке было выставленно, прийдется настраивать до получения нужного результата. В любом случае, большое Вам спасибо за совет про настройку клапана подачи и очистку грязевика ))

Георгий1109 написал:
очистку грязевика

Он требовал очистки?

cineman, неа, там все чисто. В целом шума больше нет и радиаторы оба горячие. Спасибо за помощь!

Георгий1109 написал:
неа, там все чисто

Тогда непонятно, в чём моя помощь заключалась. Может один из кранов на коллекторе был открыт не до конца? Должна быть причина для взаимовлияния двух радиаторов, у которых лишь небольшой общий участок трубопровода.

cineman, да нет, все краны открыты до конца. В чем причина этого взаимовлияния, сам не знаю. По сути перед разводкой, вода к ним на общем участке поступает только в коллекторе, но что там может мешать, не понятно.

Георгий1109, некоторым общим дросселем может выступать регулятор перепада. Но ему по чину положено быть незаметным дросселем.

cineman написал:
этот шестигранник должен быть установлен в положение, которое рассчитал проектировщик.

разве не колечком на клапане устанавливаем преднастройки?

cineman написал:
Грязь в этом фильтре может создавать общее для веток сопротивление.

Тогда бы шум был в фильтре, а не в квартире

Георгий1109 написал:
(крутим цифры на нем поднимая кольцо регулировки)

на чем стояло колечко преднастройки?

cineman написал:
некоторым общим дросселем может выступать регулятор перепада.

А где он там есть?

BV написал:
Тогда бы шум был в фильтре, а не в квартире

Это уже другая история, описание которой начинается в личной переписке. Запирание одного радиатора приводило к появлению шума в другом радиаторе. Это может случиться при наличии общего дросселирующего участка для двух радиаторов. Я предположил существование забитого грязевика. Грязевик подтвердился, а забитость нет.