Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

07.04.2017 в 00:42:55

Добрый день! Нужно проложить под землёй трубы ПНД. Трубы для прокладки кабеля, но не суть для этой темы. Просто без внутреннего давления. Однако в сложных грунтах, пучинистые глины, родниковый ручей в траншее, зимой может замерзать и трубы будут во льду. Глубина прокладки от полуметра до метра. Технические трубы не хочу использовать, для питьевой воды покрепче. Буду использовать разные диаметры от 20 мм до 60 мм. Вопрос по толщинам стенки, чтобы и достаточно крепики были для данных условий, но и не перебор по прочности, т.к. деньги и вес трубы (и меньше радиус изгиба)? Как вы считаете, какой коэффициент SDR будет достаточен?

0
Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

12.04.2017 в 12:48:12

Вопрос всё ещё актуален. Как рассчитать стенку трубы исходя из условий прокладки?

0
Продавец
Продавец
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Москва

Сообщений: 398

13.04.2017 в 16:28:36

Мало данных. Замерзание ПНД трубы не допускается. Обычно SDR 13.6 достаточно, если труба хорошего качества.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121344

13.04.2017 в 16:30:29

Антоний написал: Буду использовать разные диаметры от 20 мм

лучше - больше - не забывайте о крысах с зубами :)

0
Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

13.04.2017 в 22:38:22

Продавец написал: Мало данных. Замерзание ПНД трубы не допускается. Обычно SDR 13.6 достаточно, если труба хорошего качества.

Подскажите, каких именно данных не хватает? Не допускается именно сковывание трубы льдом? А то про замёрзшую воду внутри ПНД частенько слышу, что не страшно... ) А как выбрать трубу хорошего качества? Полиэтилен 100? И где в Москве продают оптимально цена/качество?

BV написал: лучше - больше - не забывайте о крысах с зубами :)

у меня трубы малых диаметров - это линии - выводы ко всяким фонарям и светильникам. С более крупными диаметрами замучаюсь с большими радиусами изгибов :(

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121344

14.04.2017 в 02:43:44

Антоний написал: у меня трубы малых диаметров - это линии - выводы ко всяким фонарям и светильникам.

0
Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

14.04.2017 в 20:22:56

BV, жесть... ну с диаметрами решу, мне бы точно по SDR понять. Продавец про 13,6 написал, насчёт недопуска замерзания ещё бы мнения услышать.

0
Продавец
Продавец
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Москва

Сообщений: 398

15.04.2017 в 10:17:04

Антоний, не заметил сначала что для кабеля будет использоваться. Про замерзание это я для трубы водоснабжения имел ввиду. SDR 13.6 достаточно, можно и тоньше, но надо смотреть чтобы труба была мягкая, а то будет ломаться на поворотах.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121344

15.04.2017 в 11:33:13

Антоний написал: BV, жесть... ну с диаметрами решу,

Где то в сети были рекомендации по выбору минимального диаметра по защите от грызунов. Поищите.

0
Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

15.04.2017 в 13:07:39

BV написал: де то в сети были рекомендации по выбору минимального диаметра по защите от грызунов. Поищите.

Понял, спасибо.

Продавец написал: SDR 13.6 достаточно, можно и тоньше, но надо смотреть чтобы труба была мягкая, а то будет ломаться на поворотах.

это можно как-то из технических характеристик трубы понять? Потому как буду просто заказывать по телефону с доставкой. И посоветуйте, где вы покупаете бухты труб в Москве. Где трубы качественные, и цены умеренные.

0
эго
эго
Резидент

Регистрация: 24.05.2011

Москва

Сообщений: 1251

15.04.2017 в 14:08:39

Можно цельным куском кинуть ШЛАНГИ СПИРАЛЬНЫЕ ИЗ ПВХ. Например ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ НВС Ф 19 ММ ИЗ ПВХ СЕРИЯ 700N (БУХТА 30 М) или ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ НВС Ф 25 ММ ИЗ ПВХ СЕРИЯ 700N (БУХТА 30 М).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.