Приветствую. В многокомнатной квартире розетки разделены на несколько линий. Одна линия выдаёт 230-240, вторая линия 170-180. Если в первую линию, которая 240, включить приборы, то поднимается напряжение на второй линии. Комбинация два телевизора и компьютер поднимает напряжение на второй линии до 230-240. Один телевизор поднимает до 190, телевизор + маршрутизатор = 210 :) Розетки так себя ведут независимо от комнаты. Если напряжение поднимается на линии, то поднимается по всей квартире. То есть проблема не локальная. В щиток идёт один провод на розетки. К нему подсоединена линия на 230 и линия, которая выдаёт 170. Распаячную коробку смотрел электрик, в которой собираются провода со всей квартиры для вывода на щиток, но проблем не было обнаружено. Куда копать, что делать?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.04.2017 в 14:06:36

noStre написал: Куда копать, что делать?

Электрозамеры. Либо как вариант взять длинный кабель и методом исключения найти дохлый кабель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

09.04.2017 в 14:09:41

Похоже на то, что ввод у вас трехфазный, и имеет место постепенное ухудшение контакта нулевого проводника. Если ввод однофазный, тогда мистика получается. А в общем случае электрика - наука о контактах, всё лечится профилактикой, чудес, наверное, не бывает.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

09.04.2017 в 14:15:16

noStre написал: Приветствую. В многокомнатной квартире розетки разделены на несколько линий.

noStre, что в Вашем понимании "линия", если

В щиток идёт один провод на розетки.

?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
ilyarepin

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Екатеринбург

Сообщений: 119

09.04.2017 в 18:46:20

Я тоже думаю, что ввод у вас возможно трехфазный. У вас щиток в подьезде или в квартире? Где то должен быть вводной автомат, скорее всего в подьезде. Если он широкий, с виду тройной - то ввод трехфазный. В таком случае нужно внимательно осмотреть этажный щиток и квартирный, где-то должны быть следы подгорания и перегрева. А так лучше сфотографировать и сюда выложить.

0

Электрик в Екатеринбурге

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10298

09.04.2017 в 19:03:06

ilyarepin написал: А так лучше сфотографировать и сюда выложить.

!!!Лучше электрика вызвать.

ilyarepin написал: Где то должен быть вводной автомат, скорее всего в подьезде. Если он широкий, с виду тройной - то ввод трехфазный.

Зачастую проще по модели счётчика определить, т.к. по незнанию несведущий жилец может не та ту широкую коробочку взглянуть и сделать не правильные вывода, а счётчик обычно всегда на виду и модель обычно можно разглядеть.

0
Аватар пользователя
noStre

Местный

Регистрация: 09.04.2017

Минск

Сообщений: 5

09.04.2017 в 20:32:14

megrad написал: как вариант взять длинный кабель и методом исключения найти дохлый кабель

В том-то и дело, что по логике дохлого быть не может, ведь в каждой комнате есть линия, работающая корректно, и линия, которая выдаёт 180. Не может же в каждой комнате выгореть по проводу разом, на кухне в том числе.

MrGalaxy написал: что в Вашем понимании "линия", если

Я так обозвал розетки, которые работают и которые на "подсосе".

ilyarepin написал: щиток в подьезде или в квартире?

В подъезде. Розетки на одном автомате, свет на другом. Я полагаю, если розетки на одном автомате, то и работать они должны одинаково, то есть проблема не в щитке и не в проводе от квартиры до щитка. Косяк где-то в квартире. Автоматы в щитке на квартиру знаю, если их кличут вводные, то тогда узкий автомат у меня. Если это не вводные, тогда вопрос.

Гораздо больше вопросов вызывает подъём напряжения в розетке. Как такое вообще может быть :(

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.04.2017 в 20:48:54

noStre написал: Куда копать, что делать?

Возьмите любой электроприбор и воткните в розетку, где вы намерили своим китайским цифровым прибором 170-180В - думаю, что прибор работать не будет. Наверняка у вас в дефективной группе розеток обрыв нуля и вы замеряете самую банальную наводку.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

09.04.2017 в 21:05:13

noStre написал:

Я так обозвал розетки, которые работают и которые на "подсосе".

noStre, схему - в студию! :confused:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
ilyarepin

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Екатеринбург

Сообщений: 119

10.04.2017 в 07:36:40

avmal написал:

noStre написал: Куда копать, что делать?

Возьмите любой электроприбор и воткните в розетку, где вы намерили своим китайским цифровым прибором 170-180В - думаю, что прибор работать не будет. Наверняка у вас в дефективной группе розеток обрыв нуля и вы замеряете самую банальную наводку.

В таком случае, чтобы исключить этот вариант, необходимо взять патрон с вилкой, вкрутить туда лампочку ильича, и включать в разные розетки. Если где-то на самом деле обрыв, то лампа светиться не будет, если где-то напряжение повышенное или пониженное, то свечение лампы будет либо увеличиваться, либо соответсвенное уменьшаться. И еще вам нужна будет отвертка индикатор, которая показывает фазу при прикосновении пальца к индикатору.

0

Электрик в Екатеринбурге

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.04.2017 в 08:36:39

ilyarepin написал: чтобы исключить этот вариант, необходимо взять патрон с вилкой, вкрутить туда лампочку ильича, и включать в разные розетки.

Конкретизировали?

avmal написал: Возьмите любой электроприбор и воткните в розетку,

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

10.04.2017 в 09:26:16

noStre, Если вы хотите получить грамотные ответы на вопросы, то нужно дать подробную информацию:

  1. Схема - хоть на бумажке нарисуйте.
  2. Фото щита.

Что такое многокомнатная квартира - коммуналка? Насколько древний дом?

noStre написал: Одна линия выдаёт 230-240, вторая линия 170-180. Если в первую линию, которая 240, включить приборы, то поднимается напряжение на второй линии. Комбинация два телевизора и компьютер поднимает напряжение на второй линии до 230-240. Один телевизор поднимает до 190, телевизор + маршрутизатор = 210 :)

Вопрос1 Какое напряжение при этом в сильной линии? Опускается?

Предварительно из ВСЕХ линий выключите все электроприборы. (могут сгореть от перенапряжения!!!) В слабую линию включите лампу накакливания (с закрытым плафоном - если взорвется - стекла не полетят).

Тест 1. В сильную линию включите Электрочайник, или тепловентилятор на 2 квт. Напряжение в другой, слабой линии? Напряжение в сильной линии? Напряжение на линии СВЕТ?

noStre написал: Розетки так себя ведут независимо от комнаты. Если напряжение поднимается на линии, то поднимается по всей квартире. То есть проблема не локальная.

Поясните это высказывание в терминах: линия розеток, линия освещения, комната. Схема?!!!!!

noStre написал: В щиток идёт один провод на розетки. К нему подсоединена линия на 230 и линия, которая выдаёт 170.

Фото вот этого соединения?

noStre написал: В подъезде. Розетки на одном автомате, свет на другом. Я полагаю, если розетки на одном автомате, то и работать они должны одинаково, то есть проблема не в щитке и не в проводе от квартиры до щитка. Косяк где-то в квартире.

Если выключить автомат на розетки, напряжение пропадает во всех розетках? Свет радотает? Напряжения при этом в обоих линиях розеток и свете?

noStre написал: Автоматы в щитке на квартиру знаю, если их кличут вводные, то тогда узкий автомат у меня. Если это не вводные, тогда вопрос.

Я не понимаю узкий, толстый поджарый, стройный :) Фото где? Или ссылка как выглядит автомат.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.04.2017 в 11:02:15

noStre написал: Не может же в каждой комнате выгореть по проводу разом, на кухне в том числе.

Если подцеплены шлейфом, то может. Разбирайте распред коробки и проверяйте кабелем от АВ. Как вариант мегер.

0