noStre, Если вы хотите получить грамотные ответы на вопросы, то нужно дать подробную информацию:
- Схема - хоть на бумажке нарисуйте.
- Фото щита.
Что такое многокомнатная квартира - коммуналка? Насколько древний дом?
noStre написал: Одна линия выдаёт 230-240, вторая линия 170-180. Если в первую линию, которая 240, включить приборы, то поднимается напряжение на второй линии. Комбинация два телевизора и компьютер поднимает напряжение на второй линии до 230-240. Один телевизор поднимает до 190, телевизор + маршрутизатор = 210 :)
Вопрос1 Какое напряжение при этом в сильной линии? Опускается?
Предварительно из ВСЕХ линий выключите все электроприборы. (могут сгореть от перенапряжения!!!) В слабую линию включите лампу накакливания (с закрытым плафоном - если взорвется - стекла не полетят).
Тест 1. В сильную линию включите Электрочайник, или тепловентилятор на 2 квт. Напряжение в другой, слабой линии? Напряжение в сильной линии? Напряжение на линии СВЕТ?
noStre написал: Розетки так себя ведут независимо от комнаты. Если напряжение поднимается на линии, то поднимается по всей квартире. То есть проблема не локальная.
Поясните это высказывание в терминах: линия розеток, линия освещения, комната. Схема?!!!!!
noStre написал: В щиток идёт один провод на розетки. К нему подсоединена линия на 230 и линия, которая выдаёт 170.
Фото вот этого соединения?
noStre написал: В подъезде. Розетки на одном автомате, свет на другом. Я полагаю, если розетки на одном автомате, то и работать они должны одинаково, то есть проблема не в щитке и не в проводе от квартиры до щитка. Косяк где-то в квартире.
Если выключить автомат на розетки, напряжение пропадает во всех розетках? Свет радотает? Напряжения при этом в обоих линиях розеток и свете?
noStre написал: Автоматы в щитке на квартиру знаю, если их кличут вводные, то тогда узкий автомат у меня. Если это не вводные, тогда вопрос.
Я не понимаю узкий, толстый поджарый, стройный :) Фото где? Или ссылка как выглядит автомат.