09.04.2017 в 21:20:22
Прошу оценить проект щитка 2 комнатной хрущевки. 1)линия. Микроволновка(700Вт), вытяжка(176), чайник(2400)=Imax=14.8. сечение 2.5 автомат 16. Узо 16А. 2) линия холодильник(1000Вт) Imax=4.5 диф автомат на 10А 30мА сечение 2.5 3) Эл. Духовка(4000Вт) Imax=18A. Автомат 20А. Узо 20А. Сечение 2.5. 4) стир машинка (3000Вт) Imax=14.Диф автомат 16А. Сечение 2.5 5) Кондиционер (3000Вт) Imax=14А. Автомат 16А без Узо Зал 6) телевизор (70) Дом кинотеатр (1000) Запас 930 Imax=10A. Автомат 16А. Узо 25А. Сечение 2.5 7) группа запасных розеток (2400) Imax=11А Автомат 16А. Узо 25А. Сечение 2.5 Комната 8) компьютер (500Вт) Запасная розетка (2400Вт). Автомат 16А. Узо 25А. Свет разделяю на три группы , без узо, сечение 1.5мм : 1)Коридор, сан узел, кухня автомат 6А. 2)Зал Авомат 6A. 3)Комната, гардеробная автомат 6А.
09.04.2017 в 21:30:11
Serzh999 написал: Кондиционер (3000Вт
Это один или несколько, или сплит система?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2017 в 21:34:08
MaSeVi, сплит система
09.04.2017 в 21:41:12
Serzh999 написал: сплит система
А модель, тип уже определена/выбрана?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2017 в 21:45:27
Хотел уточнить! Заземления нет.
09.04.2017 в 21:45:32
Многовато, на мой взгляд... Три киловатта на постое - все-таки круто.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2017 в 21:51:23
MaSeVi, А в общем сочетание в щитке диф.автоматов , узо и автоматов?
09.04.2017 в 22:42:32
Serzh999, уважьте тех кого спрашиваете. Изобразите в виде схемы.
09.04.2017 в 22:44:28
Serzh999 написал: ...в общем сочетание в щитке диф.автоматов , узо и автоматов?
Впечатляет... Работать будет. С какой целью так сделано - непонятно. :cool:
09.04.2017 в 23:00:39
Serzh999 написал: MaSeVi, А в общем сочетание в щитке диф.автоматов , узо и автоматов?
Вам уже написали - очень тяжело считывать текст. Попробуйте хоть как-то изобразить в виде простейшей схемы...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2017 в 23:01:55
Serzh999, что за духовка на 18 А, какой вилкой снабжена? Или подключение клеммами?
И схему изобразите, можно в виде эксселевской таблицы, Вам самому многое станет понятно.
Вечный студент
09.04.2017 в 23:29:59
Один вопрос- вам не кажется что для хрущевки перебор?
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
09.04.2017 в 23:42:11
Kulibin96 написал: Один вопрос- вам не кажется что для хрущевки перебор?
Да вроде нормально!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.04.2017 в 01:38:17
Вводного автомата нет? Токи утечки узо и дифф автоматов не указаны. Непонятно как выбирали номинальные токи узошников. 23 секции + счетчик получается в хрущевке без земли? Я бы 1 узо 30 мА на ввод поставил бы.
Хотелось уточнить количество жил проводов которые вы в стену класть собрались и маркировку кабеля.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу