MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

09.04.2017 в 23:01:55

Serzh999, что за духовка на 18 А, какой вилкой снабжена? Или подключение клеммами?

И схему изобразите, можно в виде эксселевской таблицы, Вам самому многое станет понятно.

0

Вечный студент

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

09.04.2017 в 23:29:59

Один вопрос- вам не кажется что для хрущевки перебор?

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

09.04.2017 в 23:42:11

Kulibin96 написал: Один вопрос- вам не кажется что для хрущевки перебор?

Да вроде нормально!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Uteer
Uteer
Новичок

Регистрация: 10.04.2017

Москва

Сообщений: 2

10.04.2017 в 01:38:17

Вводного автомата нет? Токи утечки узо и дифф автоматов не указаны. Непонятно как выбирали номинальные токи узошников. 23 секции + счетчик получается в хрущевке без земли? Я бы 1 узо 30 мА на ввод поставил бы.

Хотелось уточнить количество жил проводов которые вы в стену класть собрались и маркировку кабеля.

0
Serzh999
Serzh999
Новичок

Регистрация: 09.04.2017

Саратов

Сообщений: 21

10.04.2017 в 02:49:46

0
Serzh999
Serzh999
Новичок

Регистрация: 09.04.2017

Саратов

Сообщений: 21

10.04.2017 в 03:46:28

Uteer, Вводный автомат не ставили. Токт утечки у 16 Амперного УЗО и диф.автомата составляют 30 мА. l= P/220. 700+176+2400=3276/220=14.89 это максимальный ток. Для такого тока нагрузки вполне подойдёт кабель 2.5.

0
Serzh999
Serzh999
Новичок

Регистрация: 09.04.2017

Саратов

Сообщений: 21

10.04.2017 в 03:51:23

Uteer, Iнагр

0
Serzh999
Serzh999
Новичок

Регистрация: 09.04.2017

Саратов

Сообщений: 21

10.04.2017 в 03:56:25

Uteer написал: Вводного автомата нет? Токи утечки узо и дифф автоматов не указаны. Непонятно как выбирали номинальные токи узошников. 23 секции + счетчик получается в хрущевке без земли? Я бы 1 узо 30 мА на ввод поставил бы.

Хотелось уточнить количество жил проводов которые вы в стену класть собрались и маркировку кабеля.

Uteer, Iнагр

0
Serzh999
Serzh999
Новичок

Регистрация: 09.04.2017

Саратов

Сообщений: 21

10.04.2017 в 03:59:01

Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.

0
Serzh999
Serzh999
Новичок

Регистрация: 09.04.2017

Саратов

Сообщений: 21

10.04.2017 в 04:03:45

Stanislaw34, А как бы сделали вы?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

10.04.2017 в 06:36:17

Serzh999 написал:

Serzh999,

  1. Модули должны соединяться параллельно, а не как у Вас нарисовано.
  2. Грубейшая ошибка по разводке нуля, ноль со счётчика должен идти до узо, а после узо ноль должен браться с выходных клемм узо и никак иначе. Гляньте аналогичные схемы, станет понятно.
0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу