guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

13.04.2017 в 14:23:34

BV написал: Единственное что не очень нравится - насколько жестко она сидит на С щине и не будет-ли ездить? Ограничители поставить...

Учтем.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.04.2017 в 15:34:10

BV, как вариант два 3 х фазника АВ с шиной на 100 А, в один приходящий кабель в другой уходящий. Между медью и AL поставить лужённую пластину.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

13.04.2017 в 16:11:38

guest15 написал: ВА88-32

А зачем вам бОльшие? 35кА вместо 25кА? Или токи более 125А?

guest15 написал: Да, на одном.

Коли на одном, то и компоновка щитов, и их начинка должна бы быть унифицированной.

BV написал: или орехи

Орехи конечно замечательно, но далеко не факт, что жилы переживут распрямление/уплощение в U-образный язык.

Не лучше ли, раз есть возможность опрессовки, опрессовать в ГА гильзе ответвление, с последующей изоляцией термоусадкой/изолентой?

Получается надёжное, без посторонних переходных сопротивлений соединение линейных жил, которое не надо протягивать. Не нужно: возиться с фиксацией корпусов; принятием мер по предотвращению прикосновения к токоведущим частям; выделять место на монтажной панели; как в истории в шиноклеммниками.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

13.04.2017 в 16:32:28

BV написал: или орехи

Орехи конечно замечательно, но далеко не факт, что жилы переживут распрямление/уплощение в U-образный язык. Не лучше ли, сделать три, 2/3 контактные медные шинки на изоляторах/шинодержателях под присоединение болтовыми наконечниками?

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

13.04.2017 в 17:03:45

VIVA написал: guest15 написал: ВА88-32

А зачем вам бОльшие? 35кА вместо 25кА? Или токи более 125А?

Больше не требуется. ВА88-32 достаточно.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

13.04.2017 в 17:06:11

VIVA написал: Коли на одном, то и компоновка щитов, и их начинка должна бы быть унифицированной.

По возможности учтем.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

13.04.2017 в 17:13:53

guest15 написал: В щиты типа ЩРН размещать даже наименее габаритный ВА88-32, на мой взгляд, будет проблематично.

Не факт. Полная глубина аппарата, считая рычаг - 92. Без него - 76. Шкафа 120.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

13.04.2017 в 17:14:37

guest15 написал: В щиты типа ЩРН размещать даже наименее габаритный ВА88-32, на мой взгляд, будет проблематично.

Не факт. Полная глубина аппарата, считая рычаг - 92. Без него - 76. Шкафа - 120.

В ваших применениях, ЩМП на мой взгляд лучше.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

16.04.2017 в 00:27:04

BV: ... или орехи

Предположим, при разгибании U-образного "языка", магистральный кабель переламывается. Как лучше завести концы в орех? И какой орех лучше использовать? У859М? Оба магистральных конца заводить со стороны пластины 50-70кв, а отводной проводник со стороны 4-35кв?

VIVA: Не лучше ли, раз есть возможность опрессовки, опрессовать в ГА гильзе ответвление, с последующей изоляцией термоусадкой/изолентой?

Концы магистрального кабеля заводятся с обоих сторон ГА-гильзы, а как подключается отводной проводник?

VIVA: Не факт. Полная глубина аппарата, считая рычаг - 92. Без него - 76. Шкафа - 120.

Согласен, можно "впихнуть" сделав дополнительные вырезы в лицевой панели.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

16.04.2017 в 12:31:19

guest15 написал: Оба магистральных конца заводить со стороны пластины 50-70кв, а отводной проводник со стороны 4-35кв?

два ореха - одним соединить, вторым - ответвить

guest15 написал: Концы магистрального кабеля заводятся с обоих сторон ГА-гильзы, а как подключается отводной проводник?

орехом например

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

17.04.2017 в 12:29:35

На днях спорил с коллегой по работе. Утверждает, что каждую пару фазных концов магистрального транзитного кабеля можно просто завести в в клеммы ВА88 без всяких оконечников. Для примера взяли ВА88-33, высота клеммы ~13мм. На мой взгляд для сечения проводников 25кв. - это не лучший вариант. Как по вашему?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу