BV написал: Единственное что не очень нравится - насколько жестко она сидит на С щине и не будет-ли ездить? Ограничители поставить...
Учтем.
13.04.2017 в 14:23:34
BV написал: Единственное что не очень нравится - насколько жестко она сидит на С щине и не будет-ли ездить? Ограничители поставить...
Учтем.
13.04.2017 в 15:34:10
BV, как вариант два 3 х фазника АВ с шиной на 100 А, в один приходящий кабель в другой уходящий. Между медью и AL поставить лужённую пластину.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.04.2017 в 16:11:38
guest15 написал: ВА88-32
А зачем вам бОльшие? 35кА вместо 25кА? Или токи более 125А?
guest15 написал: Да, на одном.
Коли на одном, то и компоновка щитов, и их начинка должна бы быть унифицированной.
BV написал: или орехи
Орехи конечно замечательно, но далеко не факт, что жилы переживут распрямление/уплощение в U-образный язык.
Не лучше ли, раз есть возможность опрессовки, опрессовать в ответвление, с последующей изоляцией термоусадкой/изолентой?
Получается надёжное, без посторонних переходных сопротивлений соединение линейных жил, которое не надо протягивать. Не нужно: возиться с фиксацией корпусов; принятием мер по предотвращению прикосновения к токоведущим частям; выделять место на монтажной панели; как в истории в шиноклеммниками.
13.04.2017 в 16:32:28
BV написал: или орехи
Орехи конечно замечательно, но далеко не факт, что жилы переживут распрямление/уплощение в U-образный язык. Не лучше ли, сделать три, 2/3 контактные медные шинки на изоляторах/шинодержателях под присоединение болтовыми наконечниками?
13.04.2017 в 17:03:45
VIVA написал: guest15 написал: ВА88-32
А зачем вам бОльшие? 35кА вместо 25кА? Или токи более 125А?
Больше не требуется. ВА88-32 достаточно.
13.04.2017 в 17:06:11
VIVA написал: Коли на одном, то и компоновка щитов, и их начинка должна бы быть унифицированной.
По возможности учтем.
13.04.2017 в 17:13:53
guest15 написал: В щиты типа ЩРН размещать даже наименее габаритный ВА88-32, на мой взгляд, будет проблематично.
Не факт. Полная глубина аппарата, считая рычаг - 92. Без него - 76. Шкафа 120.

13.04.2017 в 17:14:37
guest15 написал: В щиты типа ЩРН размещать даже наименее габаритный ВА88-32, на мой взгляд, будет проблематично.
Не факт. Полная глубина аппарата, считая рычаг - 92. Без него - 76. Шкафа - 120.

В ваших применениях, ЩМП на мой взгляд лучше.
16.04.2017 в 00:27:04
BV: ... или орехи
Предположим, при разгибании U-образного "языка", магистральный кабель переламывается. Как лучше завести концы в орех? И какой орех лучше использовать? У859М? Оба магистральных конца заводить со стороны пластины 50-70кв, а отводной проводник со стороны 4-35кв?
VIVA: Не лучше ли, раз есть возможность опрессовки, опрессовать в ГА гильзе ответвление, с последующей изоляцией термоусадкой/изолентой?
Концы магистрального кабеля заводятся с обоих сторон ГА-гильзы, а как подключается отводной проводник?
VIVA: Не факт. Полная глубина аппарата, считая рычаг - 92. Без него - 76. Шкафа - 120.
Согласен, можно "впихнуть" сделав дополнительные вырезы в лицевой панели.
16.04.2017 в 12:31:19
guest15 написал: Оба магистральных конца заводить со стороны пластины 50-70кв, а отводной проводник со стороны 4-35кв?
два ореха - одним соединить, вторым - ответвить
guest15 написал: Концы магистрального кабеля заводятся с обоих сторон ГА-гильзы, а как подключается отводной проводник?
орехом например
17.04.2017 в 12:29:35
На днях спорил с коллегой по работе. Утверждает, что каждую пару фазных концов магистрального транзитного кабеля можно просто завести в в клеммы ВА88 без всяких оконечников. Для примера взяли ВА88-33, высота клеммы ~13мм. На мой взгляд для сечения проводников 25кв. - это не лучший вариант. Как по вашему?