12.04.2017 в 18:02:35
В общем щитке из болтового зажима выпал один провод и в квартире сгорела бытовая техника. Электрик говорит, что произошел перекос фаз. Скажите, разве можно болтом соединять два провода фазы в общем щитке? И как правильно они могут быть соеденины?
12.04.2017 в 18:06:38
Cat_XF написал: Электрик говорит, что произошел перекос фаз.
Может всё же ноль отвалился?
В этом случае у вас в розетках напряжение поднимается до 380В и техника сгорает от очевидного перенапряжения. Защититься от таких скачков можно установив на вводе в квартиру реле максимального напряжения (например УЗМ-51).
Во втором случае, Кстати если у вас есть управляющая компания, можете подавать иск о возмещении ущерба. Но сначала выставить претензию УК на возмещение ущерба, а если мирно урегулировать вопрос не захотят, тогда в суд.
Перекос фаз – это состояние электрической сети, при котором одна или две из трех фаз нагружены сильнее, чем остальные. Борются с этим балансировкой однофазных потребителей по фазам.
12.04.2017 в 21:14:30
Этот электрик в этом и виновен. Может не полностью, но его доля ответственности в этом есть.
Электрик в Екатеринбурге
12.04.2017 в 21:50:25
Электрик - нет, УК - возможно да
12.04.2017 в 23:08:58
Cat_XF написал: В общем щитке из болтового зажима выпал один провод и в квартире сгорела бытовая техника.
1 – И это вся информация для анализа!!! 2 - Мы хотим узнать истину да или нет!!! 3 – Если да. Для начала нужно фото эт. щита без фанатизма для детального обследования. 4 – А то во всем виноват электрик! Не чего не напоминает?
13.04.2017 в 22:35:19
VIVA написал: В этом случае у вас в розетках напряжение поднимается до 380В
до 380 это вряд ли...это по максимуму если только.
Cat_XF написал: Скажите, разве можно болтом соединять два провода фазы в общем щитке?
выпал таки ноль...вопрос про фазу... понятие "болтовое соединение" весьма растяжимое.... И думаю тут причина не в том что соединение болтовое, а в целом в состоянии щита.
VIVA написал: Защититься от таких скачков можно установив на вводе в квартиру реле максимального напряжения (например УЗМ-51).
вот с этим согласен. а...
VIVA написал: можете подавать иск о возмещении ущерба. Но сначала выставить претензию УК на возмещение ущерба, а если мирно урегулировать вопрос не захотят, тогда в суд.
а вот это дело мало перспектив имеет. Но если лишних денег хватает и времени полно, то можно попробовать.
13.04.2017 в 23:02:59
Мегавольт. написал: до 380 это вряд ли...это по максимуму если только.
Запросто. Напряжение на одной фазе поднимается до пробоя варистора в каком то подключеном электронном приборе. В результате чего сразу 380 на 2х других фазах. А потом и там где то варистор пробьет, теперь есть полное КЗ между фазами из 2х пробитых варисторов, где то предохранитель сгорит или автомат отключит. И так всем по очереди влетает 380
13.04.2017 в 23:33:08
Мегавольт. написал: VIVA написал: можете подавать иск о возмещении ущерба. Но сначала выставить претензию УК на возмещение ущерба, а если мирно урегулировать вопрос не захотят, тогда в суд.
а вот это дело мало перспектив имеет. Но если лишних денег хватает и времени полно, то можно попробовать.
Досудебную претензию. Акты из сервиса быт техники о том, что причина повреждения - высокое напряжение. На форуме описываличь преценденты когда УК возмещала жильцам. Не так уж и много хлопот.
линк написал: Запросто. Напряжение на одной фазе поднимается до пробоя варистора в каком то подключеном электронном приборе. В результате чего сразу 380 на 2х других фазах. А потом и там где то варистор пробьет, теперь есть полное КЗ между фазами из 2х пробитых варисторов, где то предохранитель сгорит или автомат отключит. И так всем по очереди влетает 380
Еще проще. Сосед включил электрочайник, а у других соседей только ЛЕД лампочки :)
14.04.2017 в 00:25:24
линк написал: Запросто. Напряжение на одной фазе поднимается до пробоя варистора в каком то подключеном электронном приборе. В результате чего сразу 380 на 2х других фазах. BV написал: Еще проще. Сосед включил электро чайник, а у других соседей только ЛЕД лампочки
Ну, 380 все равно не будет. Но достаточно, если будет 350. Но ТС то спрашивал о другом: {{post:5993190,Скажите, разве можно болтом соединять два провода фазы в общем щитке?}} Можно, разумеется. {{post:5993190,И как правильно они могут быть соеденины?}} А они были соединены правильно, но не достаточно надежно. Можно только надеяться, что в этот раз электрик их скрутил надежно.
14.04.2017 в 00:59:28
igor1 написал: Но ТС то спрашивал о другом: {{post:5993190,Скажите, разве можно болтом соединять два провода фазы в общем щитке?
Можно, разумеется.
Cat_XF написал: И как правильно они могут быть соеденины?
А они были соединены правильно, но не достаточно надежно. Можно только надеяться, что в этот раз электрик их скрутил надежно.}} ТС слышал какой то "звон" но не понял, "откуда он" :)
14.04.2017 в 09:47:26
Только через неделю смогу сделать фотографию щитка. Пока могу сказать только, что два конца проводов засунуты под плоскую планку стянутую с двух сторон болтами.
15.04.2017 в 13:57:48
Cat_XF написал: Пока могу сказать только, что два конца проводов засунуты под плоскую планку стянутую с двух сторон болтами.
2? Вы не ошиблись? У Вас последний этаж? А дом старый? Это, по-видимому, магистраль. Эти провода - какого цвета?
17.04.2017 в 16:53:52
igor1, Нет, не ошибся. 1-й этаж 3-х этажной новостройки. Провода: белый и синий. В акте от УК написано: " установлен плохой контакт (искрение) нулевой шины"
Я, к сожалению, буду там только в субботу и фото сделаю.
02.05.2017 в 17:03:34
Вот тут, обвел красным кружочком. Выпал один из двух зажатых туда проводов и сгорела техника. Скажите, это вообще допустимое крепление?