Только через неделю смогу сделать фотографию щитка. Пока могу сказать только, что два конца проводов засунуты под плоскую планку стянутую с двух сторон болтами.

0
igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

15.04.2017 в 13:57:48

Cat_XF написал: Пока могу сказать только, что два конца проводов засунуты под плоскую планку стянутую с двух сторон болтами.

2? Вы не ошиблись? У Вас последний этаж? А дом старый? Это, по-видимому, магистраль. Эти провода - какого цвета?

0
Cat_XF
Cat_XF
Новичок

Регистрация: 04.05.2016

Москва

Сообщений: 23

17.04.2017 в 16:53:52

igor1, Нет, не ошибся. 1-й этаж 3-х этажной новостройки. Провода: белый и синий. В акте от УК написано: " установлен плохой контакт (искрение) нулевой шины"

Я, к сожалению, буду там только в субботу и фото сделаю.

0
Cat_XF
Cat_XF
Новичок

Регистрация: 04.05.2016

Москва

Сообщений: 23

02.05.2017 в 17:03:34

Вот тут, обвел красным кружочком. Выпал один из двух зажатых туда проводов и сгорела техника. Скажите, это вообще допустимое крепление?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.05.2017 в 17:27:41

Cat_XF, Допустимое, только под другие сечения. Очень плохо сделали.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20916

02.05.2017 в 18:26:04

Cat_XF написал: Скажите, это вообще допустимое крепление?

Все, изображенное на фото, абсолютно недопустимо.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

02.05.2017 в 19:44:10

Cat_XF написал: В акте от УК написано: " установлен плохой контакт (искрение) нулевой шины"

Cat_XF написал: Выпал один из двух зажатых туда проводов и сгорела техника.

Если выпал проводник, то это не "плохой контакт", это "нарушен контакт в цепи нулевого проводника". Так что за технику спасибо ваше УК и её рачительному отношению к обязанностям.

Любопытно, с каким гениальным замыслом проводники прижимаются... к окрашенной шине? (риторический).

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20916

02.05.2017 в 19:49:58

VIVA написал: прижимаются... к окрашенной шине?

Это и не шина вовсе, а какая-то деталь корпуса щита. Почему к ней вообще прижимаются провода?

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

02.05.2017 в 20:06:45

Radio написал: не шина вовсе, а какая-то деталь корпуса щита

Думаю, что по замыслу авторов, всё же "шина". На фото видно, что это обособленная прямоугольная пластина. Восемь винтов для крепления, двумя болтами прикручена к корпусу. Но зачем она окрашена даже в точках предполагаемого контакта проводников, загадка.

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

02.05.2017 в 20:22:58

Radio написал:

VIVA написал: прижимаются... к окрашенной шине?

Это и не шина вовсе, а какая-то деталь корпуса щита. Почему к ней вообще прижимаются провода?

Radio, Вероятно это все-таки шина, только для земли, а не нуля. Сомневаюсь что кто-то самостоятельно места для винтов делал, чтобы провода навешать.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20916

02.05.2017 в 20:27:21

ratrabidi, это очень странная шина. Может, кто-то именно так видит шину, но по сути шиной она называться не может. Скорее, какой-то кронштейн.