15.04.2017 в 11:45:56
Еще про силикон не говорили Нитками швейными можно выбор уплотнителя еще обусловлен зазором в резьбе - если большой При накручивании есть подвижки (люфты большие), анаэроб дает течи при обмазывании одной стороны, тогда уж обмазывать обе закручиваемые стороны гелем. Если плотно С заводскими четкими резьбами гель в самый раз и нить.
написал: сборки сгона
Доисторическое соединение, топорное, иностранцы посмотрят на это :cool: как (на что) мы собираем, обалдеют :eek:
15.04.2017 в 12:16:17
cineman написал: И в уплотнении сгона нет равных ФУМ-ленте.
Почему? Затекает под давлением?
15.04.2017 в 13:36:42
Guest-001 написал: теперь все предельно ясно
Уточню все-же :) Посчитайте кол-во витков резьбы Z в тройнике, вкрутите сгон с накрученой на длинную резьбу контргайкой на 2*Z(+1) оборотов, потом открутите его назад на Z оборотов, одновременно вкручиваясь в противоположный тройник. Вращая контргайку, прижмите её к тройнику, предварительно уплотнив место стыка льном или иным подходящим материалом.
15.04.2017 в 23:01:01
BV написал: Почему? Затекает под давлением?
Позволяет производить многократное уплотнение контрагайки. Закрутили до упора гайку с ФУМ-лентой, и снова откручиваете для новой дозы ленты.
16.04.2017 в 02:41:13
Благодарю всех за информацию. Видимо не мое это, опять протекает, сделал льном ( Вызову на днях мастера, посмотрим, что я не так делал...
16.04.2017 в 10:17:00
Guest-001 написал: Вызову на днях мастера, посмотрим, что я не так делал...
Guest-001, Может поменять нафиг все эти трубы? Ржавчины неаверное от них в воде немало...?
16.04.2017 в 19:21:19
BV написал: Может поменять нафиг все эти трубы? Ржавчины неаверное от них в воде немало...?
BV,
Чтоб все трубы поменять, надо вскрыть все трубы, следовательно, весь кафель, в ванной и в туалете ))
Ржавчины вообще нет, не в трубах не в воде. Разве на нержавейках появляется ржавчина ?
А общая линия, которая идет в подъезд, у нас пластик, а в квартире нержавейка везде, откуда ржавчине взяться )
16.04.2017 в 19:43:08
Guest-001 написал: чем лучше обматывать трубы из нержавейки в стыках, Тангитом или по дедовскому методу, марля (бинт) и краска ?
Если резьба гладкая, то лучше использовать лён. Если резьба с насечками, то можно использовать полимерные - фум ленту, тангит и подобные.
16.04.2017 в 22:27:33
Грэй написал: Если резьба гладкая, то лучше использовать лён. Если резьба с насечками, то можно использовать полимерные - фум ленту
Вообще-то всё с точностью наоборот. А гладкую резьбу всегда можно сделать не гладкой нехитрыми манипуляциями подручными средствами.
Грэй написал: использовать полимерные - фум ленту, тангит и подобные.
Тангит разве полимерный?
Guest-001 написал: Разве на нержавейках появляется ржавчина ?
Зависит от нержавейки. Некоторые образцы нержавейки от китайцев ржавеют очень даже не плохо...
17.04.2017 в 22:26:01
ser000 написал:
Грэй написал: Если резьба гладкая, то лучше использовать лён. Если резьба с насечками, то можно использовать полимерные - фум ленту
Вообще-то всё с точностью наоборот. А гладкую резьбу всегда можно сделать не гладкой нехитрыми манипуляциями подручными средствами.
Грэй написал: использовать полимерные - фум ленту, тангит и подобные.
Тангит разве полимерный?
Guest-001 написал: Разве на нержавейках появляется ржавчина ?
Зависит от нержавейки. Некоторые образцы нержавейки от китайцев ржавеют очень даже не плохо...
ser000, Ну, это не нержавейка уже ) У меня все отечественное, с нефтяных промыслов.
18.04.2017 в 02:40:34
ser000 написал: Тангит разве полимерный?
Думаете натур продукт? :)
ser000 написал: Грэй написал: Если резьба гладкая, то лучше использовать лён. Если резьба с насечками, то можно использовать полимерные - фум ленту
Вообще-то всё с точностью наоборот. А гладкую резьбу всегда можно сделать не гладкой нехитрыми манипуляциями подручными средствами.
Насечки не нужны только для анаэроба и Loctite 5061
18.04.2017 в 02:41:57
Guest-001 написал: У меня все отечественное, с нефтяных промыслов.
ОК, понял
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.