GAMOTO
GAMOTO
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 573

14.04.2017 в 05:45:42

Здравствуйте, должна ли устанавливаться камера статического давления на вытяжной канал? Планируется решетка в фальшпотолке, вытяжка принудительная.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

14.04.2017 в 08:49:47

Основное предназначение этой камеры-уменьшить скорость воздуха.В хирургических помещениях она не должна быть большой,(это очень жесткое правило),в обычных помещениях с помощью такой камеры можно уменьшить шум,который создает вент решетка.(меньше скорость-меньше шум).Если у Вас не хирургия и ничего не шумит-камера не нужна.

0
GAMOTO
GAMOTO
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 573

14.04.2017 в 10:43:51

Спасибо. Получается, за фальшпотолком можно оставить кусок воздуховода, а на сам фальшпотолок установить решетку?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12835

14.04.2017 в 10:51:48

GAMOTO написал: ... Получается, за фальшпотолком можно оставить кусок воздуховода, а на сам фальшпотолок установить решетку? ...

И все пространство за потолком будет у Вас КСД а на решетке получите пшик.

Все зависит от того что будете ставить - если решетку то адаптер для нее желателен. Если обычный диффузор - то возможно присоединение на прямую. А если устраивает тот вариант что сами и озвучили - никто не запрещает и такое сделать.

КАТРАН написал: .... В хирургических помещениях она не должна быть большой, ...

Ровно все наоборот. В таких помещениях скорость воздуха должна быть как можно меньше и более равномерный поток.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

GAMOTO
GAMOTO
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 573

14.04.2017 в 11:53:24

Ким написал:

GAMOTO написал: ... Получается, за фальшпотолком можно оставить кусок воздуховода, а на сам фальшпотолок установить решетку? ...

И все пространство за потолком будет у Вас КСД а на решетке получите пшик.

Все зависит от того что будете ставить - если решетку то адаптер для нее желателен. Если обычный диффузор - то возможно присоединение на прямую. А если устраивает тот вариант что сами и озвучили - никто не запрещает и такое сделать.

КАТРАН написал: .... В хирургических помещениях она не должна быть большой, ...

Ровно все наоборот. В таких помещениях скорость воздуха должна быть как можно меньше и более равномерный поток.

Ким, "Пшик" - имеется в виду аэродинамический шум?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127700

14.04.2017 в 12:04:53

GAMOTO, Делайте на конце канала хотя бы небольшую КСТ, иначе решетка по сечению (сопротивлению) будет хуже канала. Но по уму все рассчитывается по скорости воздуха в канале и на выходе решетки. Как правило если канал подобран правильно по скорости, то КСТ нужна всегда.

Даже на ЕВ зимой некоторые решетки заметно шумят.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12835

14.04.2017 в 12:06:40

В том то и дело что получите не шум а, грубо, "ничего" на решетке не будет. Весь приток за подвесным потолком будет уходить во все всевозможные щели а не по назначению. Чтобы пройти решетку нужно преодолеть ее сопротивление.

Повторюсь, это если за потолком нет адаптера решетки, воздух подается в запотолочное пространство и решетка прикреплена к самому потолку

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

GAMOTO
GAMOTO
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 573

14.04.2017 в 12:46:06

Речь идет только об оттоке.

Приток отдельно, его наличие, скорее всего, позволит отказаться от принудительного побуждения оттока. Сама возможность принудительного оттока заложена "на всякий случай".

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127700

14.04.2017 в 12:59:34

Ким написал: если за потолком нет адаптера решетки, воздух подается в запотолочное пространство

тогда за потолком скорость воздуха замедляется и получается прекрасный пылесборник ;)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12835

14.04.2017 в 13:13:11

GAMOTO написал: .... Приток отдельно, его наличие, скорее всего, позволит отказаться от принудительного побуждения оттока. Сама возможность принудительного оттока заложена "на всякий случай" ... .

Старая народная мудрость говорит, что "хрен редьки - не слаще ..."

Так и здесь. Решетка все равно имеет свое свое сопротивление и может получиться так что удаляться воздух будет из под потолка и всех близлежащих щелей и дырок ... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

GAMOTO
GAMOTO
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 573

15.04.2017 в 00:33:19

С ума сойду... где же, в таком случае, золотая середина?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу