14.04.2017 в 05:45:42
Здравствуйте, должна ли устанавливаться камера статического давления на вытяжной канал? Планируется решетка в фальшпотолке, вытяжка принудительная.
14.04.2017 в 08:49:47
Основное предназначение этой камеры-уменьшить скорость воздуха.В хирургических помещениях она не должна быть большой,(это очень жесткое правило),в обычных помещениях с помощью такой камеры можно уменьшить шум,который создает вент решетка.(меньше скорость-меньше шум).Если у Вас не хирургия и ничего не шумит-камера не нужна.
14.04.2017 в 10:43:51
Спасибо. Получается, за фальшпотолком можно оставить кусок воздуховода, а на сам фальшпотолок установить решетку?
14.04.2017 в 10:51:48
GAMOTO написал: ... Получается, за фальшпотолком можно оставить кусок воздуховода, а на сам фальшпотолок установить решетку? ...
И все пространство за потолком будет у Вас КСД а на решетке получите пшик.
Все зависит от того что будете ставить - если решетку то адаптер для нее желателен. Если обычный диффузор - то возможно присоединение на прямую. А если устраивает тот вариант что сами и озвучили - никто не запрещает и такое сделать.
КАТРАН написал: .... В хирургических помещениях она не должна быть большой, ...
Ровно все наоборот. В таких помещениях скорость воздуха должна быть как можно меньше и более равномерный поток.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
14.04.2017 в 11:53:24
Ким написал:
GAMOTO написал: ... Получается, за фальшпотолком можно оставить кусок воздуховода, а на сам фальшпотолок установить решетку? ...
И все пространство за потолком будет у Вас КСД а на решетке получите пшик.
Все зависит от того что будете ставить - если решетку то адаптер для нее желателен. Если обычный диффузор - то возможно присоединение на прямую. А если устраивает тот вариант что сами и озвучили - никто не запрещает и такое сделать.
КАТРАН написал: .... В хирургических помещениях она не должна быть большой, ...
Ровно все наоборот. В таких помещениях скорость воздуха должна быть как можно меньше и более равномерный поток.
Ким, "Пшик" - имеется в виду аэродинамический шум?
14.04.2017 в 12:04:53
GAMOTO, Делайте на конце канала хотя бы небольшую КСТ, иначе решетка по сечению (сопротивлению) будет хуже канала. Но по уму все рассчитывается по скорости воздуха в канале и на выходе решетки. Как правило если канал подобран правильно по скорости, то КСТ нужна всегда.
Даже на ЕВ зимой некоторые решетки заметно шумят.
14.04.2017 в 12:06:40
В том то и дело что получите не шум а, грубо, "ничего" на решетке не будет. Весь приток за подвесным потолком будет уходить во все всевозможные щели а не по назначению. Чтобы пройти решетку нужно преодолеть ее сопротивление.
Повторюсь, это если за потолком нет адаптера решетки, воздух подается в запотолочное пространство и решетка прикреплена к самому потолку
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
14.04.2017 в 12:46:06
Речь идет только об оттоке.
Приток отдельно, его наличие, скорее всего, позволит отказаться от принудительного побуждения оттока. Сама возможность принудительного оттока заложена "на всякий случай".
14.04.2017 в 12:59:34
Ким написал: если за потолком нет адаптера решетки, воздух подается в запотолочное пространство
тогда за потолком скорость воздуха замедляется и получается прекрасный пылесборник ;)
14.04.2017 в 13:13:11
GAMOTO написал: .... Приток отдельно, его наличие, скорее всего, позволит отказаться от принудительного побуждения оттока. Сама возможность принудительного оттока заложена "на всякий случай" ... .
Старая народная мудрость говорит, что "хрен редьки - не слаще ..."
Так и здесь. Решетка все равно имеет свое свое сопротивление и может получиться так что удаляться воздух будет из под потолка и всех близлежащих щелей и дырок ... ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
15.04.2017 в 00:33:19
С ума сойду... где же, в таком случае, золотая середина?
15.04.2017 в 02:41:58
GAMOTO написал: за фальшпотолком можно оставить кусок воздуховода, а на сам фальшпотолок установить решетку?
нет, запотолочное пространство не должно соединяться с вентиляцией. Ставьте камеру( адаптер решетки). Позволит сделать решетку больше - скорость меньше
15.04.2017 в 04:50:48
Какие негативные последствия вызывает соединение вентиляции с запотолочным пространством?
Только запыление?
15.04.2017 в 08:07:49
GAMOTO, Невозможность контроля скорости потока,(неясно она работает или нет),просто огромное количество пыли,(в центре Москвы она черного цвета),кругом и она будет лезть изо всех щелей.
15.04.2017 в 09:44:48
GAMOTO написал: Какие негативные последствия вызывает соединение вентиляции с запотолочным пространством?
Только запыление?
GAMOTO, Вы видели внутри вентшахты после пары лет работы? А там скорость большая....