16.04.2017 в 00:56:10
Здравствуйте уважаемые. Имеется двухэтажный дом из СИП-панелей. Стены (отделанные ГКЛ) толщиной 174 мм, межэтажные перекрытия 224 мм, фундамент - свайно-винтовой, чердак-холодный, вентилируемый фасад, общая площадь дома 175 кв. м. Прошу оценить мой выбор СО. Расчеты не производились, котел куплен BAXI eco 5 compact 24f. Выбор пал на двухтрубную попутную систему отопления, понравилась схема СО из этой темы www.mastergrad.com/forums/t174127-nuzhen-sovet-po-otopleniyu/?p=3432255#post3432255. Два крыла (контура) начинаются со второго этажа (подача) и заканчиваются на первом (обратка). Во вложении моя схема СО. Спасибо за внимание.
16.04.2017 в 11:23:47
Slawio, Посоветую изменить топологию. Сделать на каждом этаже по две тупиковых ветки (на полмериметра этажа). Эти ветки соединить стояками располагающимися у котла.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
16.04.2017 в 11:24:53
Но верхушке стояков-опусков нужно ставить воздухоотводчики. Таким воздухоотводчиком может стать радиатор, если выполнить опуск прямо от его патрубков. Если эта попутная схема будет выполняться полипропиленом, а радиаторы будут не с нижней подводкой, то потребуется балансировка системы.
16.04.2017 в 12:44:23
Двухтрубную систему в любом случае нужно балансировать, если она с принудительной циркуляцией.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
16.04.2017 в 21:41:01
Inch1964, Спасибо за ответ. Действительно, первоначально задумывались четыре тупиковых контура (по два на этаж) с распределением через коллектор. Но, как говориться, чем дальше в лес, тем толще партизаны, вынес из форумов, что лучше всего работает и балансируется двухтрубная попутная СО. Да и хотелось бы обойтись автоматикой и циркуляцией самого котла.
16.04.2017 в 21:47:16
cineman, спасибо за ответ, схемы нарисованы упрощенно, на стояках, подымающих на второй этаж я планировал ставить воздухоотводчики. Подключение радиаторов планирую диагональное. как самое оптимальное, правда в трех местах планирую использовать боковое подключение радиаторов.
16.04.2017 в 22:34:02
Slawio написал: вынес из форумов, что лучше всего работает и балансируется двухтрубная попутная СО.
Наоборот на самом деле. Если интересуют подробности и доказательства можете найти поисковиком мою статью "Попутная или встречная (тупиковая) двухтрубная система отопления?"
Slawio написал: Да и хотелось бы обойтись автоматикой и циркуляцией самого котла.
У попутки бОльшее гидросопротивление при одинаковых диаметрах магистралей, чем у тупиковой. Поэтому и циркуляция хуже.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
16.04.2017 в 22:48:02
Inch1964, Во как. Спасибо.... Тогда вернусь к первоначальному проекту. А статью Вашу читал, спасибо. Тяжеловато дается материал, ну а куда деваться, делать самому приходиться не от хорошей жизни.
16.04.2017 в 23:04:13
касимов, Не могу закольцевать. Так как под французским окном расстояние до чернового пола 3,5 см. Не пилить же сип-панель, вроде бы как противопоказано
16.04.2017 в 23:27:09
Slawio написал: на стояках, подымающих на второй этаж я планировал ставить воздухоотводчики.
они нужны на стояках, опускающихся.