18.04.2017 в 15:31:51
Здравствуйте,
Срезал стяжку изготовленную по полусухой технологии, для обустройства теплого пола и прокладки новых труб отопления. В коридоре и ванне стяжка срезанна полностью, на кухне срезанно половина стяжки, в комнатах полоса шириной 20 см.
Это кухня
Это полоса в комнате
На месте снятой стяжки будет сделан теплый пол.
Каким образом лучше ее "востановить", по полусухой технологии или сделать традиционный "мокрый" бетон.
Для стяжки уже закупленно 6 тон ЦПС, так что вариант цемент + гранитный отсев не вариант.
18.04.2017 в 15:46:39
Полусухой. Трамбовать с пристрастием. Края старой грунтовать + заделать арматуру - особенно там, где широкая штроба. (стяжка при сушке дает усадку 1мм/ метр)
18.04.2017 в 16:15:02
BV написал: Полусухой. Трамбовать с пристрастием.
BV, а почему обычной не вариант?
18.04.2017 в 16:45:57
madgol написал: BV, а почему обычной не вариант?
Усадка больше за счет лишней воды. Есть спец подобранные составы для "не полусухой" с небольшой усадкой... на основе НЦ (напрягающий цемент)
18.04.2017 в 18:14:54
А теплым полом и полусухой стяжкой проблем не будет в плане теплоотдачи
19.04.2017 в 20:14:14
Теплопередача несколько меньше, но при правильной организации это не критично. Другое дело, что если этих минусов много, да еще плюс и этот, то разница может и появится.
19.04.2017 в 20:51:03
Витэк написал: Теплопередача несколько меньше, но при правильной организации это не критично. Другое дело, что если этих минусов много, да еще плюс и этот, то разница может и появится.
Витэк, вот тут говорят
Анализ значений коэффициентов теплопроводности полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки, приведенных в приложении Б, показал, что среднее значение коэффициента теплопроводности в сухом состоянии составило λо=0,37 Вт/(мК), в условиях эксплуатации А (ω=2 %) λа=0,46 Вт/(мК), что существенно ниже значений для цементно-песчаного раствора, приведенных в СП 23-101-2004 (λо=0,58 Вт/(мК), λа=0,76 Вт/(мК)).
Получается, что ниже существенно. В обычной стяжке тепло от ТП должно распределяться равномернее, а полусухой стяжке мы можем получить теплый пол "птянами". Верно ли это?
20.04.2017 в 14:10:22
madgol написал: Получается, что ниже существенно. В обычной стяжке тепло от ТП должно распределяться равномернее, а полусухой стяжке мы можем получить теплый пол "птянами". Верно ли это?
Думаю, что для того, чтобы получить теплый пол пятнами нужно еще и с шагом труб не угадать. Но что усиление этого эффекта будет, то да. madgol,
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу