21.04.2017 в 17:18:42
spica0075, Квартира однофазная, или трехфазная? Модель варочной?
21.04.2017 в 17:20:36
spica0075 написал: BV, да там только на отрез было, так что не сдать
Встретите продавана этого, передайте привет и предложите ему себе домой NYM на утюг и пылесос поставить :)
21.04.2017 в 17:21:28
BV написал: spica0075, Квартира однофазная, или трехфазная? Модель варочной?
BV, я конечно в этом не силен но скорее всего однофазная, в стене торчит розетка для подключения плиты, она подключена к трем проводам (фаза, ноль, земля) вроде бы сечение 4 мм2 а варка Midea MC-IF7222CCD
21.04.2017 в 17:33:58
spica0075 написал: сечение 4 мм2
Кабель КГ 3х4,0 кв.мм В паспорте варки посмотреть, как поставить перемычки на клеммной колодке варки. Концы кабеля оконцевать наконечниками НШВ (без юбки изолятора)
21.04.2017 в 17:36:15
spica0075,
Можете и купленным смонтировать, если будет исключен его нагрев и исключены переодические изгиб и подвижки кабеля.
Гибкие провода (с многопроволочными жималми) нужны в применениях, где они подвергаются частым изгибам. В ситуации со стационарным оборудованием, если нет иных конструкций, способных задевать уложенный кабель, вполне можно использовать и с однопроволочной жилой. Просто неудобно подключать будет. В остальном отечественная марка КГ прямой аналог H07RN.
21.04.2017 в 17:51:23
VIVA, У ТС однофазные питание , кабель куплен 5 жильный. Советуйте - дальше :)
Да, ни фига.
21.04.2017 в 17:52:37
21.04.2017 в 17:52:41
VIVA написал: Можете и купленным смонтировать,
В вилку - не особо удобно, а в колодку - при помещении варки на место, можно еще что-нибудь и отломать, саму колодку например. Да еще и 5-ти жильный! Пихать по два проводника в контакт вилки... Один не зажмется, второй гореть начнет или часть плиты отключится... Да не, ну нафиг такой колхоз.....
spica0075, кто будет заниматься подключением, Вы сами?
21.04.2017 в 17:53:38
BV написал:
spica0075 написал: сечение 4 мм2
Кабель КГ 3х4,0 кв.мм В паспорте варки посмотреть, как поставить перемычки на клеммной колодке варки. Концы кабеля оконцевать наконечниками НШВ (без юбки изолятора)
BV, да вот не хочется с перемычками заморачиваться, мне проще по две жили на фазу и на ноль к вилке прикрутить