ВТБ! написал:
"7.1.2. ... в той мере, в какой они не изменены настоящей главой."
Вы правы, аргумент.
ВТБ! написал:
С формальной точки зрения шнур вообще к электроустановке не относится,
Как бы относится
2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.
, а электрический шнур по
ГОСТ 15845-80
Провод с изолированными жилами повышенной гибкости
Но в рассматривамой ситуации, слабо подходит термин шнур, поскольку электроприёмник не передвижной, а скорее стационарный.
Другой вопрос, что этот провод можно рассматривать как составную часть электроприёмника, на который есть свои регламенты и который, при наличии знаков сертификации, отвечает принятым нормам безопасности.
Ввиду этого, замена провода на аналогичный по характеристикам не противоречит чему-либо, на мой взгляд.