VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.04.2017 в 14:46:13

ВТБ! написал: Сечение защитного нуля не должно быть меньше сечения рабочего:

Для точности, не меньше фазных, всё же. И в п. 1.7.126 есть оговорка

Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения 5 с)

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.04.2017 в 14:52:19

Alex___dr написал: Вилка это клеммник?

Вилка это электротехническое изделие, в котором есть клеммные винтовые зажимы. И пока что, как я понимаю, по вашим словам, эти клеммы чем-то сильно отличаются от винтовых зажимов в латунных шинках, розетках и подобном. В той части, что они предназначены исключительно до многопроволочных жил. Вот и интересно, чем же они отличаются, а вы никак не отвечаете.

Alex___dr написал: То есть Вы регулярно используете вилки на кабеле

А вы по прежнему, вопреки упомянутому вами 4.3.2.2 передёргиваете. Вам был задан вопрос, но вместо ответа, вы задаёте другой.

Отвечая на ваш, нет не использую, не считаю нормальным. Но в описанной ситуации, не вижу особой проблемы и эти соображения уже были изложены ранее.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

22.04.2017 в 15:01:28

VIVA написал: И в п. 1.7.126 есть оговорка

Которая отменяется в 7.1.45. "Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2"

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

22.04.2017 в 15:03:48

VIVA написал: если КЗ такое, что пережигает жилу, автомат должен бы сработать

Первыми обычно отгорают соединения. А автомат никто не мешает взвести снова.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.04.2017 в 15:08:32

ВТБ! написал: Которая отменяется в 7.1.45.

Не отменяется. По факту там написано то же самое. Но в гл. 1.7. есть допущение. Если у вас есть агрументированное подтверждение тому, что всё же отменяется, буду признателен.

Потому как если не вдаваться в теорию сертификации продукции, получается, следуя вашим словам, что у автора устройство, в конструкции которого есть существенные нарушения, при этом на нём стоят знаки CE и EAC.

ВТБ! написал: А автомат никто не мешает взвести снова.

Бесспорно. Как и взяться за оголённую жилу под напряжением. Но вряд ли такой фейерверк пройдёт незамеченным. И если КЗ расплавил защитную жилу, отчего фазные должны остаться целыми?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.04.2017 в 15:12:19

ВТБ! написал: А автомат никто не мешает взвести снова.

Бесспорно. Как и взяться за оголённую жилу под напряжением. Но вряд ли такой фейерверк пройдёт незамеченным. Да и если КЗ расплавилj защитную жилу, отчего фазные должны остаться целыми?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

22.04.2017 в 15:16:08

VIVA написал: Не отменяется.

"7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой." Я - не юрист, мне без разницы. С формальной точки зрения шнур вообще к электроустановке не относится, можно хоть 5х0.75 попробовать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124262

22.04.2017 в 15:21:27

Купить две КЛК-5с Убрать розетку(, тк она по сути и не нужна, да еще и вилку покупать и лишние контакты) Подключить на месте розетки через КЛК купленный Nym. Довести до места где достает родной кабель плиты, лишнее отрезать и соединить с кабелем второй КЛК

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.04.2017 в 15:26:02

ВТБ! написал: "7.1.2. ... в той мере, в какой они не изменены настоящей главой."

Вы правы, аргумент.

ВТБ! написал: С формальной точки зрения шнур вообще к электроустановке не относится,

Как бы относится

2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.

, а электрический шнур по ГОСТ 15845-80

Провод с изолированными жилами повышенной гибкости

Но в рассматривамой ситуации, слабо подходит термин шнур, поскольку электроприёмник не передвижной, а скорее стационарный.

Другой вопрос, что этот провод можно рассматривать как составную часть электроприёмника, на который есть свои регламенты и который, при наличии знаков сертификации, отвечает принятым нормам безопасности. Ввиду этого, замена провода на аналогичный по характеристикам не противоречит чему-либо, на мой взгляд.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

22.04.2017 в 15:26:24

BV написал: Купить две КЛК-5с

Не проще заменить весь провод?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.04.2017 в 15:29:18

ВТБ! написал: С формальной точки зрения шнур вообще к электроустановке не относится,

Как бы относится

2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами. Электрический шнур ГОСТ 15845-80 Провод с изолированными жилами повышенной гибкости

Но в рассматривамой ситуации, слабо подходит термин шнур, поскольку электроприёмник не передвижной, а скорее стационарный.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.