Alex___dr написал:
Так понятнее?
Нет. Дабы не засорять, вы не против продолжить решение этого вопроса в личке?
ВТБ! написал:
при КЗ в шнуре первым отгорит PE;
потом могут отгореть N - получите фаз
КЗ в шнуре должен отработать автомат или нет?
ВТБ! написал:
Сечение защитного нуля не должно быть меньше сечения рабочего:
Для точности, не меньше фазных, всё же.
И в п. 1.7.126 есть оговорка
Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения 5 с)
Из которой вроде бы следует, что если автомат отключает КЗ, то никаких проблем. А если КЗ такое, что пережигает жилу, автомат должен бы сработать.