dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20839

23.04.2017 в 02:38:12

Alex___dr,

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

23.04.2017 в 08:50:21

Alex___dr написал:

VIVA написал: Вот подумайте, если провод без вилки, но не нарушая пломб производителя вы не можете его демонтировать -

Тогда при штатном 5х1,5 и перемычках в вилке... Получается 4,5мм2 фаза, 1,5мм2 ноль, 1,5мм2 заземление...

Alex___dr, Там штатно 2L+2N+PE.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

23.04.2017 в 08:57:11

SB3 написал: NYY-J3x1.5RE - ВВГ 3х1,5

Полным аналогом NYY следут считать кабель с заполнением.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20839

23.04.2017 в 10:40:23

ВТБ! написал:

Alex___dr написал:

VIVA написал: Вот подумайте, если провод без вилки, но не нарушая пломб производителя вы не можете его демонтировать -

Тогда при штатном 5х1,5 и перемычках в вилке... Получается 4,5мм2 фаза, 1,5мм2 ноль, 1,5мм2 заземление...

Alex___dr, Там штатно 2L+2N+PE.

ВТБ!,

По средней картинке, сняв перемычки - подключаем и все. Колодка на панели вряд ли опломбирована.

ВТБ! написал: Полным аналогом NYY следут считать кабель с заполнением.

Некоторые производители ВВГнг по ГОСТу так и делают.

0

Да, ни фига.

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

23.04.2017 в 11:23:02

dokar написал: По средней картинке, сняв перемычки - подключаем и все. Колодка на панели вряд ли опломбирована.

Штука в том, что на колодке никаких перемычек нет.

Alex___dr написал: Тогда при штатном

Во-первых как вам уже заметили, штатно там иная пропорция. Во-вторых, вырванная вами цитата касалась вопроса принадлежности комплектного провода к проводке или самому электрооборудованию, а никак не сечений жил.

dokar написал: ВВГнг по ГОСТу так и делают.

ГОСТ 31996-2012 , вроде не регламентирует строгого использования именно заполнителя, оставляя сей вопрос на усмотрение производителя. Т.о. использование внутренней оболочки тоже вполне легитимно. Это к тому, что заполнитель, не обязательная часть конструкции ВВГнг(А). Но ввиду отсутствия стандарта на NYY, затруднительно утверждать, что в нём заполнитель является обязательным.

Изолированные жилы номинальным сечением до 16 мм.кв. включительно могут быть скручены без заполнения внутреннего промежутка между ними. Наружные промежутки между изолированными жилами небронированных кабелей с номинальным сечением до 16 мм.кв. включительно, кроме кабелей с разнонаправленной скруткой, могут быть заполнены одновременно с наложением наружной оболочки при условии обеспечения практически круглой формы кабеля. Внутреннюю экструдированную оболочку в этом случае не накладывают.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

23.04.2017 в 11:26:23

Alex___dr написал: Тогда при штатном

Во-первых как вам уже заметили, штатно там иная пропорция. Во-вторых, вырванная вами цитата касалась вопроса принадлежности комплектного провода к проводке или самому электрооборудованию.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

23.04.2017 в 11:42:23

dokar написал: ВВГнг по ГОСТу так и делают.

ГОСТ 31996-2012 , вроде не регламентирует строгого использования именно заполнителя, оставляя сей вопрос на усмотрение производителя. Это к тому, что заполнитель, не обязательная часть конструкции ВВГнг(А).

Изолированные жилы номинальным сечением до 16 мм.кв. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия включительно могут быть скручены без заполнения внутреннего промежутка между ними. Наружные промежутки между изолированными жилами небронированных кабелей с номинальным сечением до 16 мм.кв. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия включительно, кроме кабелей с разнонаправленной скруткой, могут быть заполнены одновременно с наложением наружной оболочки при условии обеспечения практически круглой формы кабеля. Внутреннюю экструдированную оболочку в этом случае не накладывают.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

23.04.2017 в 14:06:26

А как правильно обозначается негорючий с заполнением: ВВГзнг или ВВГнгз? :cool:

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

23.04.2017 в 19:54:14

ВТБ! написал: А как правильно обозначается негорючий с заполнением:

Если в соответствии с ГОСТ 31996-2012, то никак исходя из п. 4.1. А с учетом того, что само по себе заполнение это способ поддержания округлости сечения кабеля, то неочевидно, зачем такое обозначение требуется.

Для придания кабелю практически круглой формы внутренний и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены.

0
ALLES
ALLES
Местный

Регистрация: 01.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 115

23.04.2017 в 21:57:56

SB3 написал: RusCable.Ru отвечает Российские аналоги: H05RR-F2x1.5 - КГН 2х1,5 H05RR-F3G2.5 - КГН 3х2,5 H07RN-F5G2.5 - КГН 5х2,5 H07RN-F3G1.5 - КГН 5х1,5 H05VV-F3G1.5 - ПВС 3х1,5 H05VV-F5G2.5 - ПВС 5х2,5 H05VV-F2x1.5 - ПВС 2х1,5 NYY-J3x1.5RE - ВВГ 3х1,5 КГН Устойчивы к воздействию смазочных масел, а также дезинфицирующих и агрессивных веществ, употребляемых в сельском хозяйстве. Не распространяют горение.

SB3, ого какой большой список предоставили!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

23.04.2017 в 22:01:41

VIVA написал: в соответствии с ГОСТ 31996-201

Теперь все неплоские кабели пригодны для ввода с уплотнением? Если выпущены по ГОСТ, само собой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу