На удаленных системах земля всегда возмется откудато - контакт со столбом, кабеля коммуникаций (видео с камеры), и если это все заизолировать, то чувак который к этому прикоснется одновременно с местной землей (металлическим столбом, мокрой землей во время дождя итп)
Как вариант, если есть соединение PE из здания с далекой металлической конструкцией которая сама хорошо заземлена (типа металлический столб), могут пойти и токи уравнивания, которые могут оказатся довольно большими. Если такое пойдет по оплетке видеокабеля погорит оборудование. Если гдето рядом шарахнет молния в землю - сотрет оборудование наверняка. В более крайнем случае (например отгорание нуля на вводе здания) может сгореть и проводник PE кабеля питания...
Правильнвй подход - Развязки везде :
-
Блоки питания камеры и света, те что получают 230 от ибп и выдают 12 и 48, что бы имели развязку. Именно это вероятно решит проблему срабатывания диффов
-
Видеокабель камеры
-
Заземление далекой установки (шкаф с ибп) - Не исключено что пусть лучше имеет питание двухпроводкой и свое местное заземление, чем тянуть к нему PE из далекого здания проводом 2.5мм^2....