ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

25.04.2017 в 20:06:40

.MAX. написал: Конкретного ответа - что сработает ранее - никто не дал.

Его может дать только практика. Если автоматы с характеристикой "В", то шансы на достижение селективности могут повыситься. С нулевых до призрачных.

0

Следование моим советам вредит кошельку

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.04.2017 в 20:21:03

.MAX. написал: плавкая вставка vs автомат группы B, кто быстрее

Вставка на 125А, или автомат В16... Сложный вопрос :)

0
.MAX.
.MAX.
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Пермь

Сообщений: 40

25.04.2017 в 21:34:54

Похоже придется таки телефонить в техподдержку Citel... В каталоге - ни слова о том случае когда вводной автомат может являться также и защитой для УЗИП. Хотя у некоторых других производителей я такое видел - в том случае когда вводной стоит существенно меньшего номинала, чем рекомендуемый для защиты УЗИП. Строго говоря, просто хочется сделать без нарушений, дело в том что я не представляю вероятность такой аварии именно для выбранного мной УЗИП, ведь это серия VG - с разрядником последовательно с варистором, то есть нет сопровождающего тока даже при старении варистора. Возможно что вероятность тотального пробоя тут меньше вероятности многих глобальных котоклизмов :-)

ВТБ! Аварии не боится тот кто ни разу не оказывался в такой ситуации. И только до того момента, пока это не случается с ним лично. Потом начинают думать как себя обезопасить. У меня было. В далеких 90-ых молния поразила именно мой многоквартирный дом, ударив в антенну. К телеку был подключен модный тогда игровой комп ZX Spectrum. Главная плата - в хлам, хотя комп был выключен своим выключателем, хлопок слышали даже из соседней комнаты... Теперь у меня в прихожей и ТВ кабель через грозозащиту включен, и витая пара... Тем более "игрушки" теперь подороже. Сравните стоимость компьютера Мак со стоимостью даже продвинутого УЗИПа - разница в 13-15 раз. Не считая прочей техники, которая из розетки тоже не выдергивается. И кстати, тип 2+3 как раз и сделан для размещения в щитках уже внутри помещений, соответственно заточен под 12,5kA а не на 25kA и выше как у 1-го типа

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.04.2017 в 21:43:47

.MAX., а перед звонком... Если ещё не читали, ознакомьтесь: ГОСТ Р 55630-2013/IEC/TR 62066:2002 и ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.04.2017 в 00:05:49

ВТБ! написал: Зачем он Вам в многоквартирном жилом доме?

Присоединяюсь к вопросу.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

26.04.2017 в 06:46:35

.MAX. написал: В далеких 90-ых молния поразила именно мой многоквартирный дом, ударив в антенну.

Сейчас у Вас есть внешняя антенна? Впрочем, не пойму, чем в этом случае мог бы помочь УЗИП.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу