Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

27.04.2017 в 10:19:13

Arh написал: Электрик про ввод сказал, что поставит вводной автомат на 40 ампер, при этом сказал провод купить 3х6,0мм2. Правильно ли? А то получается у меня на варочную будет 6мм2, а тут ввод всего 6.

Порассуждаю сам с собой... Если варочная моя выдает 6,4 киловатт при максимуме всех четырех конфорок, то наверное 4мм вполне хватит на варочную панель. Даже если врубить все конфорки разом, то максимальная нагрузка от всей панели будет развита в первый нагрев, а затем каждая конфорка включается/выключается, подогреваясь до нужной температуры в процессе всей готовки. То есть постоянного накаливания нет.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.04.2017 в 10:23:18

Arh написал: Порассуждаю сам с собой...

Спустя какое то время Вы решили поменять варочную, а там мощность больше. Будете перекладывать кабель? Придушите земноводное.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

27.04.2017 в 10:29:29

Arh написал: можно ли объединять в щитке автоматы кабелем ВВГнг? Кроме неудобства сборки, какие могут быть проблемы?

Провод круглый, шина плоская, площадь контакта у шины больше. И 2 жилы даже одного сечения в одну клемму пихать - обе жилы одинаково прижать не получится. Можно, конечно, извратиться и взять не куски, а цельный провод и зачистить его участками. Только не понимаю зачем. Шина стоит копейки, зато сколько удовольствия!

Arh написал: гильзы, сизы, ваго, пайка (не сварка) или иной вариант?

Проще всего ВАГО, там чтобы напортачить нужно очень постараться. Но мне они не очень нравятся после того, как я посмотрел что у них внутри. ИМХО, СИЗы, только не дешёвые, например, такие: http://www.etm.ru/cat/nn/9744520/

Arh написал: вводной автомат на 40 ампер, при этом сказал провод купить 3х6,0мм2. Правильно ли

Хорошо бы 3х10. По ПУЭ длительный ток двухжильного кабеля 6 кв.мм составляет 40 А. Но 40 А автомат может в течение часа не отключаясь пропускать через себя ток до 58 А.

0

Вечный студент

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125063

27.04.2017 в 10:29:35

Stanislaw34 написал: Я думаю, лучше ничего не делать. Проложить третий проводник нужно, и пусть пока висит в воздухе.

Ау.... :) Дом с электроплитой!

Arh написал: В таком случае, зануление можно подключать ко всем розеткам, люстрам?

Делайте. Исключение - БОЙЛЕР, если он не подключен к воде изолирующими вставками.

Arh написал: Однако уже интересно, можно ли объединять в щитке автоматы кабелем ВВГнг? Кроме неудобства сборки, какие могут быть проблемы?

Не надо - последовательное соединение, плохо зажали, будет греться. Да и лишние петельки место занимают.

Arh написал: Посоветуйте: гильзы, сизы, ваго, пайка (не сварка) или иной вариант?

Любой, гильзы и пайка более надежны - для розеток. Свет - Ваго 221.

Arh написал: Электрик про ввод сказал, что поставит вводной автомат на 40 ампер, при этом сказал провод купить 3х6,0мм2. Правильно ли? А то получается у меня на варочную будет 6мм2, а тут ввод всего 6.

Если ввод не длинный - ну купите 3х10, ну перезаложитесь немного. Хотя во всех новостройках делают 3х10 как правило

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.04.2017 в 10:38:44

MrGalaxy написал: И 2 жилы даже одного сечения в одну клемму пихать - обе жилы одинаково прижать не получится.

Да ладно, до 6 мм 2 для моножилы , выполняем U контакт и увеличиваем площадь контакта.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

27.04.2017 в 10:53:19

megrad написал:

MrGalaxy написал: И 2 жилы даже одного сечения в одну клемму пихать - обе жилы одинаково прижать не получится.

Да ладно, до 6 мм 2 для моножилы , выполняем U контакт и увеличиваем площадь контакта.

megrad, это разумеется, кабель только так и надо подключать. Вопрос был про перемычки, замену гребёнки. И Вы нарисовали не 2 жилы, а одну согнутую. Разница есть.

0

Вечный студент

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

27.04.2017 в 11:36:00

С ABB, OEZ, Siemens можно было бы поизвращаться, конечно, но для ТС лучше взять шины :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125063

27.04.2017 в 11:44:49

MrGalaxy написал: и увеличиваем площадь контакта.

С какой целью? Если Вы думаете, что это чем-то поможет - обоснуйте, почему производители оборудования не предлагают делать эти загогулины ;)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.04.2017 в 11:46:44

ответ был на данное высказывание..

MrGalaxy написал: И 2 жилы даже одного сечения в одну клемму пихать - обе жилы одинаково прижать не получится

MrGalaxy написал: И Вы нарисовали не 2 жилы, а одну согнутую.

показано как сделать для увеличения площади.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.04.2017 в 12:31:32

MrGalaxy написал: По ПУЭ длительный ток двухжильного кабеля 6 кв.мм составляет 40 А. Но 40 А автомат может в течение часа не отключаясь пропускать через себя ток до 58 А.

Длительно ток 3 х 6 мм от 45А до 58А в зависимости от способа монтажа :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

27.04.2017 в 13:10:01

BV написал:

MrGalaxy написал: и увеличиваем площадь контакта.

С какой целью? Если Вы думаете, что это чем-то поможет - обоснуйте, почему производители оборудования не предлагают делать эти загогулины ;)

BV, это не я написал, хотя согласен с Меградом. Чем это объясняю? Да очень просто: создав такую загогулину и прижав её клеммой, можно забыть про соединение, провод не будет прокручиваться вокруг своей оси, не будет бултыхаться. И, опять же, увеличение площади контакта в 2 раза лишним не будет.

ebf написал:

Длительно ток 3 х 6 мм от 45А до 58А в зависимости от способа монтажа :)

ebf, см. таблицу 1.3.4 моего любимого документа. :)

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу