Arh написал: Электрик про ввод сказал, что поставит вводной автомат на 40 ампер, при этом сказал провод купить 3х6,0мм2. Правильно ли? А то получается у меня на варочную будет 6мм2, а тут ввод всего 6.
Порассуждаю сам с собой... Если варочная моя выдает 6,4 киловатт при максимуме всех четырех конфорок, то наверное 4мм вполне хватит на варочную панель. Даже если врубить все конфорки разом, то максимальная нагрузка от всей панели будет развита в первый нагрев, а затем каждая конфорка включается/выключается, подогреваясь до нужной температуры в процессе всей готовки. То есть постоянного накаливания нет.