VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

28.04.2017 в 22:26:43

Docdenis1969 написал: Максимально выдерживаемое напряжение питания у данного реле 400 вольт АС

Характеристика питания 230 (0,85...1,15 Un)

А 250/400В это характеристика указанная для контактов реле.

В сравнении с запрещёнкой небрэндомпомнениюнекоторых.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.04.2017 в 11:57:45

VIVA, РММ47 или Hager MZ215 ваще один модуль. :)

0
.MAX.
.MAX.
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Пермь

Сообщений: 40

29.04.2017 в 16:15:21

Вообще говоря это нонсенс: реле как раз ставят из за возможности "неправильного" напряжения в сети и судя по уставкам они и затачиважтся под широкий диопазон, но при этом само реле оказывается такая нежная штука что само может не выдержать этих скачков и проседаний, спрашивается а где оно возьмёт это правильное напряжение для своего питания в условиях аварии? его что, от бесперебойника питать предполагается что-ли :-))

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3739

29.04.2017 в 16:29:44

Вообще говоря это нонсенс: реле как раз ставят из за возможности "неправильного" напряжения в сети и судя по уставкам они и затачиважтся под широкий диопазон, но при этом само реле оказывается такая нежная штука что само может не выдержать этих скачков и проседаний, спрашивается а где оно возьмёт это правильное напряжение для своего питания в условиях аварии? его что, от бесперебойника питать предполагается что-ли :-))

Я так понял, ТС просто хочет поговорить

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.04.2017 в 16:31:33

Aтос, и мы тоже.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

29.04.2017 в 19:55:08

.MAX., А вы почитайте тему про столь неприятный вам УЗМ. Будет познавательно по части реле напряжений в целом.

Abrikos написал: РММ47 или Hager MZ215 ваще один модуль.

И оба, вроде, цепляются к автоматам. А контактор заскучает. Обратный взвод вручную, но об этом автор ничего не говорил. И в двухмодульную оболочку всё не влезет. ;)

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

29.04.2017 в 20:00:35

Abrikos написал: РММ47 или Hager MZ215 ваще один модуль.

И оба, вроде, цепляются к автоматам. А контактор заскучает. Обратный взвод вручную, но об этом автор ничего не говорил. И в двухмодульную оболочку всё не влезет. ;)

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.04.2017 в 11:02:34

.MAX. написал: и судя по уставкам они и затачиважтся под широкий диопазон, но при этом само реле оказывается такая нежная штука что само может не выдержать этих скачков и проседаний,

А ещё посмотрите на какие диапазоны делают ABB CM-ESS.2: Питание: 24-240 V AC/DC, 110-130 V, AC 220-240 V AC Измерение: 3-30 V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V Может быть диапазон измерения 3-30В при питании 220В. Или диапазон измерения 60-600В при питании 24В. Очевидно, что назначение "брендовых европейских" РН совсем не такое, как у наших местных устройств защиты от ненормального напряжения в сети, которые традиционно, но не вполне корректно тоже называют РН. "Брендовые европейские" устройства предназначены для промавтоматики, для работы при нормальном питания и контроля не напряжения питания, но напряжений "внутри" различных промустановок, контроля технологических режимов оборудовани и т.д.. Приспосабливать европейское РН в качестве защиты от ненормальнонго напряжения в сети - примерно как вместо "болгарки" для резки металла приспосабливать штангенциркуль.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

.MAX.
.MAX.
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Пермь

Сообщений: 40

30.04.2017 в 19:00:28

Я кое что читал, прежде чем писать сюда, в т. ч. и про УЗМ.  Довольно глупо думать что мировые гиганты в сфере электротехники не смогли создать реле сохраняющее работоспособность в интервале между 160 и 380V. А некая Питерская фирма созданная в 90-ых всех переплюнула :-) Также постоянно тиражируется бред про малореальность аварий с отгоранием нуля "у них там". И поэтому якобы не делают  Стихийных бедствий у них не бывает? Отказов оборудования? Человеческий фактор в конце концов (недотянули клемму на стояке и т. п.). И еще бред про материальную компенсацию от электросетей: невозможно 100% доказать причину выхода из строя электроники илиж бытовой техники. Да и не всегда компенсация это выход, бывают вещи которые уже не заменить на такие же.  К тому же у Шнайдера есть простые расцепители (явно в "бытовом" секторе продукции) без всяких регулировок и только на повышение или на понижение, но не годится ибо сами не включаются при восстановлении и нет регулировок по уставкам.  Так что это не ради "просто поговорить". Если ближе к делу: Что можно сказать про это http://www.electricline.ru/catalog/SE/zeleo%20control/rm17uas16.pdf А вот тут большая гибкость, но явно заточенность под промоборудование http://www.electricline.ru/catalog/abb/sst/cm_efs2.pdf Якобы бесшумный контактор и на "бытовые" 40A, но не нашел данных о скорости срабатывания/отпускания http://www.legrand-russia.ru/product/46988 PS даже если бы я снизошел на УЗМ, все равно нужен контактор. Вот тут уж не поверю что Меандр смог сделать то, что с большим трудом удается мировым титанам, которые с большим трудом добиваются малошумности, экономичности и уменьшением нагрева, при этом в один модуль никак не влезает контактор свыше 25A. 

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

30.04.2017 в 19:52:12

.MAX.

Довольно глупо думать что мировые гиганты в сфере электротехники не смогли создать реле сохраняющее работоспособность в интервале между 160 и 380V. А некая Питерская фирма созданная в 90-ых всех переплюнула :-)

Довольно глупо так думать. Сия задача одинаково тривиальна как для питерской фирмы, так и для мировых брендов.

И я давал вам выше аналог УЗМ от Шнейдера.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

30.04.2017 в 20:00:49

.MAX. написал: все равно нужен контактор. Вот тут уж не поверю что Меандр смог сделать то, что с большим трудом удается мировым титанам, которые с большим трудом добиваются малошумности, экономичности и уменьшением нагрева, при этом в один модуль никак не влезает контактор свыше 25A.

Так в узме и нет контактора, чему там шуметь и нагреваться? И да, контактор для решения поставленной задачи вообще не нужен. :)

0