28.04.2017 в 22:26:43
Docdenis1969 написал: Максимально выдерживаемое напряжение питания у данного реле 400 вольт АС
Характеристика питания 230 (0,85...1,15 Un)
А 250/400В это характеристика указанная для контактов реле.
В сравнении с запрещёнкой небрэндомпомнениюнекоторых.
29.04.2017 в 11:57:45
VIVA, РММ47 или Hager MZ215 ваще один модуль. :)
29.04.2017 в 16:15:21
Вообще говоря это нонсенс: реле как раз ставят из за возможности "неправильного" напряжения в сети и судя по уставкам они и затачиважтся под широкий диопазон, но при этом само реле оказывается такая нежная штука что само может не выдержать этих скачков и проседаний, спрашивается а где оно возьмёт это правильное напряжение для своего питания в условиях аварии? его что, от бесперебойника питать предполагается что-ли :-))
29.04.2017 в 16:29:44
Вообще говоря это нонсенс: реле как раз ставят из за возможности "неправильного" напряжения в сети и судя по уставкам они и затачиважтся под широкий диопазон, но при этом само реле оказывается такая нежная штука что само может не выдержать этих скачков и проседаний, спрашивается а где оно возьмёт это правильное напряжение для своего питания в условиях аварии? его что, от бесперебойника питать предполагается что-ли :-))
Я так понял, ТС просто хочет поговорить
29.04.2017 в 16:31:33
Aтос, и мы тоже.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.04.2017 в 19:55:08
.MAX., А вы почитайте тему про столь неприятный вам УЗМ. Будет познавательно по части реле напряжений в целом.
Abrikos написал: РММ47 или Hager MZ215 ваще один модуль.
И оба, вроде, цепляются к автоматам. А контактор заскучает. Обратный взвод вручную, но об этом автор ничего не говорил. И в двухмодульную оболочку всё не влезет. ;)
29.04.2017 в 20:00:35
Abrikos написал: РММ47 или Hager MZ215 ваще один модуль.
И оба, вроде, цепляются к автоматам. А контактор заскучает. Обратный взвод вручную, но об этом автор ничего не говорил. И в двухмодульную оболочку всё не влезет. ;)
30.04.2017 в 11:02:34
.MAX. написал: и судя по уставкам они и затачиважтся под широкий диопазон, но при этом само реле оказывается такая нежная штука что само может не выдержать этих скачков и проседаний,
А ещё посмотрите на какие диапазоны делают ABB CM-ESS.2: Питание: 24-240 V AC/DC, 110-130 V, AC 220-240 V AC Измерение: 3-30 V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V Может быть диапазон измерения 3-30В при питании 220В. Или диапазон измерения 60-600В при питании 24В. Очевидно, что назначение "брендовых европейских" РН совсем не такое, как у наших местных устройств защиты от ненормального напряжения в сети, которые традиционно, но не вполне корректно тоже называют РН. "Брендовые европейские" устройства предназначены для промавтоматики, для работы при нормальном питания и контроля не напряжения питания, но напряжений "внутри" различных промустановок, контроля технологических режимов оборудовани и т.д.. Приспосабливать европейское РН в качестве защиты от ненормальнонго напряжения в сети - примерно как вместо "болгарки" для резки металла приспосабливать штангенциркуль.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.04.2017 в 19:00:28
Я кое что читал, прежде чем писать сюда, в т. ч. и про УЗМ.
Довольно глупо думать что мировые гиганты в сфере электротехники не смогли создать реле сохраняющее работоспособность в интервале между 160 и 380V. А некая Питерская фирма созданная в 90-ых всех переплюнула :-)
Также постоянно тиражируется бред про малореальность аварий с отгоранием нуля "у них там". И поэтому якобы не делают Стихийных бедствий у них не бывает? Отказов оборудования? Человеческий фактор в конце концов (недотянули клемму на стояке и т. п.). И еще бред про материальную компенсацию от электросетей: невозможно 100% доказать причину выхода из строя электроники илиж бытовой техники. Да и не всегда компенсация это выход, бывают вещи которые уже не заменить на такие же.
К тому же у Шнайдера есть простые расцепители (явно в "бытовом" секторе продукции) без всяких регулировок и только на повышение или на понижение, но не годится ибо сами не включаются при восстановлении и нет регулировок по уставкам.
Так что это не ради "просто поговорить". Если ближе к делу:
Что можно сказать про это
30.04.2017 в 19:52:12
.MAX.
Довольно глупо думать что мировые гиганты в сфере электротехники не смогли создать реле сохраняющее работоспособность в интервале между 160 и 380V. А некая Питерская фирма созданная в 90-ых всех переплюнула :-)
Довольно глупо так думать. Сия задача одинаково тривиальна как для питерской фирмы, так и для мировых брендов.
И я давал вам выше аналог УЗМ от Шнейдера.
30.04.2017 в 20:00:49
.MAX. написал: все равно нужен контактор. Вот тут уж не поверю что Меандр смог сделать то, что с большим трудом удается мировым титанам, которые с большим трудом добиваются малошумности, экономичности и уменьшением нагрева, при этом в один модуль никак не влезает контактор свыше 25A.
Так в узме и нет контактора, чему там шуметь и нагреваться? И да, контактор для решения поставленной задачи вообще не нужен. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу