Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

28.04.2017 в 12:13:44

Abrikos написал: линк, а как же колбаса?

Если линк не против, замечу что его решения уложилось таки в два модуля :)

0
Аватар пользователя
Docdenis1969

Местный

Регистрация: 31.03.2015

Москва

Сообщений: 10

28.04.2017 в 14:31:47

.MAX., Можно посмотреть контактор Schneider Electric 2 полюса на 40 ампер http://www.electricline.ru/vcd-3168-1-18864/goodsinfo.html и реле контроля напряжения Finder тоже 2 модуля http://www.electricline.ru/vcd-3384-1-27289/goodsinfo.html

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

28.04.2017 в 16:46:57

Docdenis1969 написал: и реле контроля напряжения Finder тоже 2 модуля

Не пойдёт. Измеряет оно до 480VAC, а напряжение питания у него 230В +/-15%.

0
Аватар пользователя
Docdenis1969

Местный

Регистрация: 31.03.2015

Москва

Сообщений: 10

28.04.2017 в 21:27:33

mastak, Очень даже подойдет , выставляете верхний порог 264V, а нижний 195V и в этом диапазоне реле считает , что все нормально, если выше или ниже реле срабатывает.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

28.04.2017 в 21:46:28

Docdenis1969 написал: Очень даже подойдет

Нет.

.MAX. написал: само реле должно спокойно выдерживать питание повышенным (и пониженным) напряжением так как при авариях теоретически может быть и до 380V

mastak написал: а напряжение питания у него 230В +/-15%.


Docdenis1969 написал: выставляете верхний порог 264V, а нижний 195V и в этом диапазоне реле считает , что все нормально,

Хозяйке на заметку, по ГОСТ 29322-2014, нормальным считается напряжение 230В +10%/-10%. Что 207...253В.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

28.04.2017 в 21:50:45

Docdenis1969 написал: выставляете верхний порог 264V, а нижний 195V и в этом диапазоне реле считает , что все нормально,

Хозяйке на заметку, по ГОСТ, нормальным считается напряжение 230В +10%/-10%. Что 207...253В.

0
Аватар пользователя
Docdenis1969

Местный

Регистрация: 31.03.2015

Москва

Сообщений: 10

28.04.2017 в 22:16:03

Максимально выдерживаемое напряжение питания у данного реле 400 вольт АС VIVA,

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

28.04.2017 в 22:26:43

Docdenis1969 написал: Максимально выдерживаемое напряжение питания у данного реле 400 вольт АС

Характеристика питания 230 (0,85...1,15 Un)

А 250/400В это характеристика указанная для контактов реле.

В сравнении с запрещёнкой небрэндомпомнениюнекоторых.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.04.2017 в 11:57:45

VIVA, РММ47 или Hager MZ215 ваще один модуль. :)

0
Аватар пользователя
.MAX.

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Пермь

Сообщений: 40

29.04.2017 в 16:15:21

Вообще говоря это нонсенс: реле как раз ставят из за возможности "неправильного" напряжения в сети и судя по уставкам они и затачиважтся под широкий диопазон, но при этом само реле оказывается такая нежная штука что само может не выдержать этих скачков и проседаний, спрашивается а где оно возьмёт это правильное напряжение для своего питания в условиях аварии? его что, от бесперебойника питать предполагается что-ли :-))

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3599

29.04.2017 в 16:29:44

Вообще говоря это нонсенс: реле как раз ставят из за возможности "неправильного" напряжения в сети и судя по уставкам они и затачиважтся под широкий диопазон, но при этом само реле оказывается такая нежная штука что само может не выдержать этих скачков и проседаний, спрашивается а где оно возьмёт это правильное напряжение для своего питания в условиях аварии? его что, от бесперебойника питать предполагается что-ли :-))

Я так понял, ТС просто хочет поговорить

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.04.2017 в 16:31:33

Aтос, и мы тоже.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

29.04.2017 в 19:55:08

.MAX., А вы почитайте тему про столь неприятный вам УЗМ. Будет познавательно по части реле напряжений в целом.

Abrikos написал: РММ47 или Hager MZ215 ваще один модуль.

И оба, вроде, цепляются к автоматам. А контактор заскучает. Обратный взвод вручную, но об этом автор ничего не говорил. И в двухмодульную оболочку всё не влезет. ;)

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

29.04.2017 в 20:00:35

Abrikos написал: РММ47 или Hager MZ215 ваще один модуль.

И оба, вроде, цепляются к автоматам. А контактор заскучает. Обратный взвод вручную, но об этом автор ничего не говорил. И в двухмодульную оболочку всё не влезет. ;)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.04.2017 в 11:02:34

.MAX. написал: и судя по уставкам они и затачиважтся под широкий диопазон, но при этом само реле оказывается такая нежная штука что само может не выдержать этих скачков и проседаний,

А ещё посмотрите на какие диапазоны делают ABB CM-ESS.2: Питание: 24-240 V AC/DC, 110-130 V, AC 220-240 V AC Измерение: 3-30 V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V Может быть диапазон измерения 3-30В при питании 220В. Или диапазон измерения 60-600В при питании 24В. Очевидно, что назначение "брендовых европейских" РН совсем не такое, как у наших местных устройств защиты от ненормального напряжения в сети, которые традиционно, но не вполне корректно тоже называют РН. "Брендовые европейские" устройства предназначены для промавтоматики, для работы при нормальном питания и контроля не напряжения питания, но напряжений "внутри" различных промустановок, контроля технологических режимов оборудовани и т.д.. Приспосабливать европейское РН в качестве защиты от ненормальнонго напряжения в сети - примерно как вместо "болгарки" для резки металла приспосабливать штангенциркуль.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу