28.04.2017 в 00:16:16
.MAX
под брэндом ч понимаю общепризнанную во всем мире продукцию.
Нивапрос: EZ9C0263
28.04.2017 в 07:38:48
линк, а как же колбаса? :)
iMSU 275B 3-15с, 400В 0,07-0,2с. Tele OV 254B < 4с, 400В < 0,5с.
28.04.2017 в 12:13:44
Abrikos написал: линк, а как же колбаса?
Если линк не против, замечу что его решения уложилось таки в два модуля :)
28.04.2017 в 14:31:47
.MAX., Можно посмотреть контактор Schneider Electric 2 полюса на 40 ампер
28.04.2017 в 16:46:57
Docdenis1969 написал: и реле контроля напряжения Finder тоже 2 модуля
Не пойдёт. Измеряет оно до 480VAC, а напряжение питания у него 230В +/-15%.
28.04.2017 в 21:27:33
mastak, Очень даже подойдет , выставляете верхний порог 264V, а нижний 195V и в этом диапазоне реле считает , что все нормально, если выше или ниже реле срабатывает.
28.04.2017 в 21:46:28
Docdenis1969 написал: Очень даже подойдет
Нет.
.MAX. написал: само реле должно спокойно выдерживать питание повышенным (и пониженным) напряжением так как при авариях теоретически может быть и до 380V
mastak написал: а напряжение питания у него 230В +/-15%.
Docdenis1969 написал: выставляете верхний порог 264V, а нижний 195V и в этом диапазоне реле считает , что все нормально,
Хозяйке на заметку, по ГОСТ 29322-2014, нормальным считается напряжение 230В +10%/-10%. Что 207...253В.
28.04.2017 в 21:50:45
Docdenis1969 написал: выставляете верхний порог 264V, а нижний 195V и в этом диапазоне реле считает , что все нормально,
Хозяйке на заметку, по ГОСТ, нормальным считается напряжение 230В +10%/-10%. Что 207...253В.
28.04.2017 в 22:16:03
Максимально выдерживаемое напряжение питания у данного реле 400 вольт АС VIVA,