VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

27.04.2017 в 22:55:25

Abrikos написал: Монструозный программируемый девайс типа "Автореклозер"

В двухмодульный бокс не влезет ;) А так весЧ! :a

ZooZoo написал: просто изучайте каталоги вами названных производителей

+1

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

27.04.2017 в 22:56:00

ZooZoo написал: просто изучайте каталоги вами названных производителей

+1

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

28.04.2017 в 00:16:16

.MAX

под брэндом ч понимаю общепризнанную во всем мире продукцию.

Нивапрос: EZ9C0263

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

28.04.2017 в 07:38:48

линк, а как же колбаса? :)


iMSU 275B 3-15с, 400В 0,07-0,2с. Tele OV 254B < 4с, 400В < 0,5с.


0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

28.04.2017 в 12:13:44

Abrikos написал: линк, а как же колбаса?

Если линк не против, замечу что его решения уложилось таки в два модуля :)

0
Docdenis1969
Docdenis1969
Новичок

Регистрация: 31.03.2015

Москва

Сообщений: 10

28.04.2017 в 14:31:47

.MAX., Можно посмотреть контактор Schneider Electric 2 полюса на 40 ампер http://www.electricline.ru/vcd-3168-1-18864/goodsinfo.html и реле контроля напряжения Finder тоже 2 модуля http://www.electricline.ru/vcd-3384-1-27289/goodsinfo.html

0
mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

28.04.2017 в 16:46:57

Docdenis1969 написал: и реле контроля напряжения Finder тоже 2 модуля

Не пойдёт. Измеряет оно до 480VAC, а напряжение питания у него 230В +/-15%.

0
Docdenis1969
Docdenis1969
Новичок

Регистрация: 31.03.2015

Москва

Сообщений: 10

28.04.2017 в 21:27:33

mastak, Очень даже подойдет , выставляете верхний порог 264V, а нижний 195V и в этом диапазоне реле считает , что все нормально, если выше или ниже реле срабатывает.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

28.04.2017 в 21:46:28

Docdenis1969 написал: Очень даже подойдет

Нет.

.MAX. написал: само реле должно спокойно выдерживать питание повышенным (и пониженным) напряжением так как при авариях теоретически может быть и до 380V

mastak написал: а напряжение питания у него 230В +/-15%.


Docdenis1969 написал: выставляете верхний порог 264V, а нижний 195V и в этом диапазоне реле считает , что все нормально,

Хозяйке на заметку, по ГОСТ 29322-2014, нормальным считается напряжение 230В +10%/-10%. Что 207...253В.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

28.04.2017 в 21:50:45

Docdenis1969 написал: выставляете верхний порог 264V, а нижний 195V и в этом диапазоне реле считает , что все нормально,

Хозяйке на заметку, по ГОСТ, нормальным считается напряжение 230В +10%/-10%. Что 207...253В.

0
Docdenis1969
Docdenis1969
Новичок

Регистрация: 31.03.2015

Москва

Сообщений: 10

28.04.2017 в 22:16:03

Максимально выдерживаемое напряжение питания у данного реле 400 вольт АС VIVA,

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.