28.04.2017 в 12:13:44
Abrikos написал: линк, а как же колбаса?
Если линк не против, замечу что его решения уложилось таки в два модуля :)
28.04.2017 в 14:31:47
.MAX., Можно посмотреть контактор Schneider Electric 2 полюса на 40 ампер
28.04.2017 в 16:46:57
Docdenis1969 написал: и реле контроля напряжения Finder тоже 2 модуля
Не пойдёт. Измеряет оно до 480VAC, а напряжение питания у него 230В +/-15%.
28.04.2017 в 21:27:33
mastak, Очень даже подойдет , выставляете верхний порог 264V, а нижний 195V и в этом диапазоне реле считает , что все нормально, если выше или ниже реле срабатывает.
28.04.2017 в 21:46:28
Docdenis1969 написал: Очень даже подойдет
Нет.
.MAX. написал: само реле должно спокойно выдерживать питание повышенным (и пониженным) напряжением так как при авариях теоретически может быть и до 380V
mastak написал: а напряжение питания у него 230В +/-15%.
Docdenis1969 написал: выставляете верхний порог 264V, а нижний 195V и в этом диапазоне реле считает , что все нормально,
Хозяйке на заметку, по ГОСТ 29322-2014, нормальным считается напряжение 230В +10%/-10%. Что 207...253В.
28.04.2017 в 21:50:45
Docdenis1969 написал: выставляете верхний порог 264V, а нижний 195V и в этом диапазоне реле считает , что все нормально,
Хозяйке на заметку, по ГОСТ, нормальным считается напряжение 230В +10%/-10%. Что 207...253В.
28.04.2017 в 22:16:03
Максимально выдерживаемое напряжение питания у данного реле 400 вольт АС VIVA,
28.04.2017 в 22:26:43
Docdenis1969 написал: Максимально выдерживаемое напряжение питания у данного реле 400 вольт АС
Характеристика питания 230 (0,85...1,15 Un)
А 250/400В это характеристика указанная для контактов реле.
В сравнении с запрещёнкой небрэндомпомнениюнекоторых.
29.04.2017 в 11:57:45
VIVA, РММ47 или Hager MZ215 ваще один модуль. :)
29.04.2017 в 16:15:21
Вообще говоря это нонсенс: реле как раз ставят из за возможности "неправильного" напряжения в сети и судя по уставкам они и затачиважтся под широкий диопазон, но при этом само реле оказывается такая нежная штука что само может не выдержать этих скачков и проседаний, спрашивается а где оно возьмёт это правильное напряжение для своего питания в условиях аварии? его что, от бесперебойника питать предполагается что-ли :-))
29.04.2017 в 16:29:44
Вообще говоря это нонсенс: реле как раз ставят из за возможности "неправильного" напряжения в сети и судя по уставкам они и затачиважтся под широкий диопазон, но при этом само реле оказывается такая нежная штука что само может не выдержать этих скачков и проседаний, спрашивается а где оно возьмёт это правильное напряжение для своего питания в условиях аварии? его что, от бесперебойника питать предполагается что-ли :-))
Я так понял, ТС просто хочет поговорить
29.04.2017 в 16:31:33
Aтос, и мы тоже.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.04.2017 в 19:55:08
.MAX., А вы почитайте тему про столь неприятный вам УЗМ. Будет познавательно по части реле напряжений в целом.
Abrikos написал: РММ47 или Hager MZ215 ваще один модуль.
И оба, вроде, цепляются к автоматам. А контактор заскучает. Обратный взвод вручную, но об этом автор ничего не говорил. И в двухмодульную оболочку всё не влезет. ;)
29.04.2017 в 20:00:35
Abrikos написал: РММ47 или Hager MZ215 ваще один модуль.
И оба, вроде, цепляются к автоматам. А контактор заскучает. Обратный взвод вручную, но об этом автор ничего не говорил. И в двухмодульную оболочку всё не влезет. ;)
30.04.2017 в 11:02:34
.MAX. написал: и судя по уставкам они и затачиважтся под широкий диопазон, но при этом само реле оказывается такая нежная штука что само может не выдержать этих скачков и проседаний,
А ещё посмотрите на какие диапазоны делают ABB CM-ESS.2: Питание: 24-240 V AC/DC, 110-130 V, AC 220-240 V AC Измерение: 3-30 V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V Может быть диапазон измерения 3-30В при питании 220В. Или диапазон измерения 60-600В при питании 24В. Очевидно, что назначение "брендовых европейских" РН совсем не такое, как у наших местных устройств защиты от ненормального напряжения в сети, которые традиционно, но не вполне корректно тоже называют РН. "Брендовые европейские" устройства предназначены для промавтоматики, для работы при нормальном питания и контроля не напряжения питания, но напряжений "внутри" различных промустановок, контроля технологических режимов оборудовани и т.д.. Приспосабливать европейское РН в качестве защиты от ненормальнонго напряжения в сети - примерно как вместо "болгарки" для резки металла приспосабливать штангенциркуль.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу