ancoder
ancoder
Новичок

Регистрация: 25.07.2012

Миасс

Сообщений: 40

28.04.2017 в 23:27:12

Всем привет.

Собираюсь менять проводку в квартире в панельке 80 года. Новую проводку планирую протягивать по тем же каналам внутри плит, в которых находилась старая (их удалось прочистить). Из-за того, что отдельные участки старой проводки шли по полу верхних соседей, приходится изобретать обходные пути прокладки (планирую эти участки вести по своему потолку). При этом хочется обойтись минимумом мест, где будут устанавливаться натяжные потолки.

Вопросы:

  1. Допустим ли такой путь прокладки кабеля, как на картинке 1? (участок AB - по потолку, участок BC - в заводской штробе, участок CD - между панелей и далее в самодельной штробе.) Особенно интересует допустимость прокладки проводки между панелей (на участке CD).

  2. Есть стена, примерно, как на картинке 2. На ней имеются готовая ниша для выключателя и какое-то технологическое отверстие конусообразной формы. Между ними - канал для проводов. К отверстию также подходит широкая заводская штроба. Можно ли разместить распаячную коробку в этом технологическом отверстии?

  3. Можно ли использовать для стационарной проводки провод ПуВ в гофре из ПВХ? (проводов ПуВ в канал внутри бетонной плиты влезает гораздо больше, чем кабелей ВВГ )))

  4. При прокладке провода по потолку на пути встречаются закладные и арматура, особенно много в углах. Надо ли их обходить как-то особо, или можно не обращать на них особого внимания?

Буду благодарен за советы.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

29.04.2017 в 00:07:45

ancoder написал: При прокладке провода по потолку на пути встречаются закладные и арматура, особенно много в углах.

Вы случаем не штробите ли там потолочные перекрытия?!

Если нет, и речь о потолочном крепеже, то не должно быть проблемой отступить немного, не трогая арматуру.

ancoder написал: Особенно интересует допустимость прокладки проводки между панелей (на участке CD).

Формально, ПУЭ 7.1.37 не допускает прокладки "в монтажных стыках панелей" только "при монтаже зданий". Причём касается это только проводов, а ВВГ это кабель. Соответственно допустимо. Но у вас есть проходка в точке B, поэтому лучше трассировать лучше через неё.

ancoder написал: Можно ли использовать для стационарной проводки провод ПуВ в гофре из ПВХ? (проводов ПуВ в канал внутри бетонной плиты влезает гораздо больше, чем кабелей ВВГ )))

Нет. Хотя бы потому что ПуВ не является кабельным изделием, не распостраняющим горение, при групповой прокладке. А вы именно такую и рассматриваете. Так что как минимум ВВГнг(А), а лучше ВВГнг(А)-LS

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

29.04.2017 в 00:18:37

ancoder написал: Особенно интересует допустимость прокладки проводки между панелей (на участке CD).

Формально, ПУЭ 7.1.37 не допускает прокладки "в монтажных стыках панелей" только "при монтаже зданий". Да и касается это проводов.

ancoder написал: Можно ли использовать для стационарной проводки провод ПуВ в гофре из ПВХ? (проводов ПуВ в канал внутри бетонной плиты влезает гораздо больше, чем кабелей ВВГ )))

Нет. Потому что ПуВ не является кабельным изделием, не распостраняющим горение, при групповой прокладке. А вы именно такую и рассматриваете. Так что как минимум ВВГнг(А), а лучше ВВГнг(А)-LS

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134870

29.04.2017 в 01:51:21

VIVA написал: Нет. Хотя бы потому что ПуВ не является кабельным изделием, не распостраняющим горение,

в бетонных каналах можно

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

29.04.2017 в 01:53:37

BV написал: в бетонных каналах можно

Ваше личное мнение?

Потому как СП31-110-2003 вполне конкретен.

14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.04.2017 в 03:16:00

VIVA написал: Потому как СП31-110-2003 вполне конкретен.

Устарел :) СП 256. 1325800.2016 15.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами, шинопроводами с медными шинами в соответствии с требованиями [4], ГОСТ 31565, ГОСТ Р 50571.5.52, СП 76.13330, а также требованиями электро- и пожарной безопасности. 12.1 Защита электрических сетей напряжением до 1000 В в жилых и общественных зданиях должна выполняться в соответствии с требованиями [4], ГОСТ Р 50571.4.42, ГОСТ Р 50571.4.43, ГОСТ Р 50571.4.44, ГОСТ Р 50571.5.52, ГОСТ 30331.1 . Требования и рекомендации, указанные в [4], применяются в мере, не противоречащей более новым редакциям указанных стандартов. ( [4] ПУЭ Правила устройства электроустановок)

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

29.04.2017 в 03:54:04

ebf написал: Устарел :)

Откуда информация? Здесь значится как действующий.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

29.04.2017 в 03:59:08

ebf написал: Устарел

Значится как действующий. Но не суть, пункт хоть и переехал, но формулировка присутствует.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.04.2017 в 04:24:53

VIVA написал: Значится как действующий.

Бардак http://docs.cntd.ru/document/1200139957 :) Главное, то что теперь в приоритете ГОСТ ,а не ПУЭ

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

29.04.2017 в 04:32:32

ebf написал: теперь в приоритете ГОСТ ,а не ПУЭ

Эм, вы же понимаете, что ссылаетесь не на ГОСТ, а на Свод Правил? Скажем даже, свод правил конкретизированных по области применения. Любопытно, на основе чего вы установили главенство того, или иного документа? :)

Теперь творчество ассоциации "Росэлектромонтаж" вас устраивает? ;)

1 ИСПОЛНИТЕЛИ: Ассоциация "Росэлектромонтаж" Свод правил подготовлен авторским коллективом: С.В.Ассур, В.И.Берман, канд. техн. наук А.Б.Буре, В.Н.Коротков, Л.И.Минаева, канд. техн. наук Я.Н.Осипов, М.В.Садомцева, В.В.Чернов (Ассоциация "Росэлектромонтаж").

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.04.2017 в 04:38:59

VIVA написал: Любопытно, на основе чего вы установили главенство того, или иного документа?

Ну на основании п 12.1 ,но самое главное эту тему хорошо раскрыл ink_mast ,надо поискать на форуме, о соответствии ПУЭ ФЗ 123 и тд, найду кину ссылку :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу