01.05.2017 в 20:08:39

megrad, это да. И ноль от неноля отличает. :)

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.05.2017 в 22:11:26

Radio написал: megrad, отличный, кстати, индикатор. Только им и меряю. :)

Ну, конечно! ИЭК плохим быть не может! :)

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

01.05.2017 в 22:29:21

Индикатор с неонкой - Опасен !! (при втыкании его в 10кв вместо штатных 230в). Крутые британские поцоны демонстрируют : https://www.youtube.com/watch?v=AGXQNLq19FQ

А IEK у них не продается

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21110

01.05.2017 в 22:56:17

линк написал: А IEK у них не продается

При большом желании достать можно, я уверен. Уважающий себя британский электрик не станет мелочиться и выберет лучшее, даже если оно не лежит свободно на прилавках.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.05.2017 в 23:02:35

линк написал: Индикатор с неонкой - Опасен !!

ТС нужно быть осторожней :)

0
kulich
kulich
Новичок

Регистрация: 01.05.2017

Москва

Сообщений: 8

02.05.2017 в 00:14:49

Посмотрел... Даже стыдно публиковать... А надо... На входном двухполюснике перепутана фаза снулём... Соответсвенно, автоматы рвут ноль... Это просто капец...

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

02.05.2017 в 02:20:15

kulich написал: Посмотрел... Даже стыдно публиковать...

Электрикам, которые вам щит собирали, должно быть стыдно. Рекомендую переделать, хотя бы избавившись от неизолированной фазной шины.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

02.05.2017 в 07:20:44

kulich написал: На входном двухполюснике перепутана фаза снулём...

А Вы проверили? Или по цвету определили?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120554

02.05.2017 в 10:42:47

igor1 написал: А Вы проверили?

kulich написал: когда автомат взведен, то всё хорошо: отверткой-детектором в одном отверстии розетки фаза (светится), в другой ноль (не светится); когда автомат для этой комнаты отключаю, то в обоих отверстиях розетки вижу фазу (т.е. отвертка-детекто светится в обоих отверстиях); если отключить все автоматы после этого УЗО, то всё равно светятся оба отверстия; и только если отключить УЗО, то перестаёт светиться везде. (При этом проверка в виде замкнуть ноль на землю проходит успешно - отрубается УЗО)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.05.2017 в 11:15:13

alx220 написал: Ну, конечно! ИЭК плохим быть не может!

К индикаторам ИЭК претензий нет.

линк написал: Индикатор с неонкой - Опасен !!

Да Вы что.

линк написал: (при втыкании его в 10кв вместо штатных 230в).

А где в жилом фонде можно найти такое напряжение?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

02.05.2017 в 11:17:42

Это там 2.5мм^2 на выходе автомаиа C50 ?

Остается вопрос :

kulich написал: (При этом проверка в виде замкнуть ноль на землю проходит успешно - отрубается УЗО)

Если этот "ноль" он не ноль а фаза, должно бы не просто отключить узо а бахнуть если его коротнуть с землей. Раз не было такого - земля вообще исправна ?

0