svjatoy.alex, прикольно один АВ на освещение. Тёплый пол, аквасторож, сигналка, электрика на балкон планируется?
08.05.2017 в 06:57:06
svjatoy.alex, прикольно один АВ на освещение. Тёплый пол, аквасторож, сигналка, электрика на балкон планируется?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.05.2017 в 09:03:51
svjatoy.alex
какие коррективы можете посоветовать?
По моему мнению, нет смысла ставить отдельное УЗО 10мА на санузел со стиралкой. Теоретически оно там получается перегруженным по допустимым утечкам. Я бы СУ повесил на УЗО с водогреями.
08.05.2017 в 09:40:10
TAB написал: Теоретически оно там получается перегруженным по допустимым утечкам.
Главное, что практически не получается. :) И всё прекрасно служит.
А теоретически, если разводить серьезную демагогию, так вся наша жизнь не соответствует Великому Замыслу и должна быть немедленно демонтирована. :a
08.05.2017 в 10:15:26
TAB написал: Теоретически оно там получается перегруженным по допустимым утечкам
:eek: Там ОДНА стиральная машина.
Radio написал: если разводить серьезную демагогию, так вся наша жизнь не соответствует Великому Замыслу
:cool: Человек, конечно, фрукт ещё тот (чтоб не сказать грубее), но хрен его знает, а может так и задумано. :confused:
Вечный студент
08.05.2017 в 10:20:20
Radio написал: если разводить серьезную демагогию, так вся наша жизнь не соответствует Великому Замыслу
:cool: Человек, конечно, фрукт ещё тот (чтоб не сказать грубее), но хрен его знает, а может так и задумано. :confused:
Вечный студент
08.05.2017 в 10:37:13
Radio
И всё прекрасно служит
Да оно понятно. Я вон в детстве микрик телефонной лапшой к люстре присобачил. Служило годами. Так и надо делать? :)
08.05.2017 в 10:40:07
megrad написал: , прикольно один АВ на освещение. Тёплый пол, аквасторож, сигналка, электрика на балкон планируется?
в квартире из освещения в каждой комнате по две лампочки(обычные такие люстры) в туалете и ванной по 1 лампочке. в коридоре штук 9 галогенок по 25 ват. посчитав все эти лампочки и исходя из того что там уже проложили тока 1 линию освещения. решил что 10а будет вполне достаточно, даже с запасом получиться. и да люди скромные никаких сигналок тёплых полов и других потребителей нуждающихся в отдельной линии у них нет. лампочка на балкон выходит из комнаты и она светодиодная будет.
MrGalaxy написал: Там ОДНА стиральная машина.
я тоже думаю что должно хватить. там в ванне одна стиралка и вторая розетка для зарядки бритв и зубных щёток. всякие женские штучки типо фенов и так далее планируются в спальне.
Radio написал: А теоретически, если разводить серьезную демагогию, так вся наша жизнь не соответствует Великому Замыслу и должна быть немедленно демонтирована. :a
да да а так же не соответствует госту, снипу, и пуе. :clapping
08.05.2017 в 10:40:26
MrGalaxy
Там ОДНА стиральная машина
Нет, там весь СУ, включая свет и розетку. Но даже и одна СМ по стандарту допускает 3.5-5.0 мА нормальной утечки.
08.05.2017 в 11:15:47
TAB написал: Но даже и одна СМ по стандарту допускает 3.5-5.0 мА нормальной утечки.
тогда может также 30ма на утечку в ванну поставить?
08.05.2017 в 12:21:46
svjatoy.alex написал: тогда может также 30ма на утечку в ванну поставить?
Разумнее подключить санузел к УЗО с водогреями. Оно и по смыслу лучше и по утечкам в самый раз. Это которое 40А 30 мА. Правда в этом случае УЗО лучше взять на 63А, либо поставить АВ 10А всех отходящих линиях (а там больше и не нужно).
08.05.2017 в 13:02:52
svjatoy.alex написал: тогда может также 30ма на утечку в ванну поставить?
Зачем? "Шоб УЗО не выбивало"? :) Исправная техника такой утечки не даст. Наоборот, если УЗо будет срабатывать - это повод задуматься над исправностью проводки и стиральной машины.
Впрочем, необходимость 10 мА в ванную - тема отдельного холливара. :popcorn По ПУЭ допускается 30 мА.
TAB написал: Нет, там весь СУ, включая свет
Свет даёт утечку?
TAB написал: и розетку
к которой подключена пресловутая стиралка и иногда фен, щипцы, электробритва и т.п.
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.