ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.05.2017 в 15:52:53

VIVA написал:

ebf написал: Запрет ПУЭ вытекает из ГОСТА 96 года да или нет?

Нет конечно.

VIVA, А из чего, вы же знаете :) Скажите?

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

08.05.2017 в 15:56:14

ebf написал: А из чего, вы же знаете :) Скажите?

Из того, что в формулировке запретов нет отсылки к какому-либо ГОСТ. По вашему настрою видимо, у вас есть теория, не стесняйтесь. ;)

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Эксперт

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

08.05.2017 в 15:56:28

ebf написал: и старый ГОСТ

А там то же нет прямого запрета. Он есть только в ПУЭ. И мой вопрос звучал изначально таким образом.

Электрик ЦЦ написал: Чем руководствоваться в принятии решения об установке или в отказе от установки розеток? Принимать ли во внимание пункт 7.1.48 ПУЭ?

Можно, в принципе и дополнить вопрос. Если не принимать во внимание вышеозначенный пункт ПУЭ, то на каком основании? На основании отсутствия в новом ГОСТе зоны 3, о которой говориться в пункте 7.1.48 ПУЭ как таковой?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.05.2017 в 16:00:56

VIVA написал: Из того, что в формулировке запретов нет отсылки к какому-либо ГОСТ.

А к чему есть :)

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Эксперт

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

08.05.2017 в 16:01:14

Электрик ЦЦ написал: На основании отсутствия в новом ГОСТе зоны 3, о которой говориться в пункте 7.1.48 ПУЭ как таковой?

Ха! Так там и нет указания на какую либо из зон. Там просто прямой запрет на установку.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.05.2017 в 16:04:49

7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту — саунах), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. Это ж сколько надо выпить ,чтобы такое родить :) VIVA а можно поставить розетку в ванной комнате в доме на даче, это же не квартира и не гостиница :)

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

08.05.2017 в 16:07:15

Электрик ЦЦ написал: Там просто прямой запрет на установку.

Вот-вот. Как и 7.1.52 выражает запрет на помещение в целом, а на ГОСТ ссылается только в части описания зон для указаний допущения.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

08.05.2017 в 16:18:44

ebf написал: Это ж сколько надо выпить

А ещё когда-то были угольные утюги.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.05.2017 в 16:22:45

Электрик ЦЦ, Почитайте о душевых, не думаю, что вы под это попадёте ,а ПУЭ как видимо имеет ввиду их СНиП 2.09.04-87

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Эксперт

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

08.05.2017 в 16:59:39

ebf написал: Электрик ЦЦ, Почитайте о душевых, не думаю, что вы под это попадёте ,а ПУЭ как видимо имеет ввиду их СНиП 2.09.04-87

ebf, Стесняюсь спросить, а что я там должен высмотреть? Касательно электрификации подобных помещений я там не слова не углядел.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.05.2017 в 17:02:07

Электрик ЦЦ написал: Касательно электрификации подобных помещений я там не слова не углядел.

Что по СНИП называется ДУШЕВЫМИ

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.