07.05.2017 в 03:22:05
Всем привет! Решил собрать щит нормальный в квартире. прошу критики для моей схемы ниже.
Спасибо.
07.05.2017 в 07:37:51
Кирилл1231 написал: Решил собрать щит нормальный в квартире.
Проекты на сайте не подошли? Водогрей, тёплый пол, аквасторж, сигналку планируете? Все УЗО ставьте на 40 А. Про групповые нули в курсе?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.05.2017 в 10:51:21
Кирилл1231 написал: прошу критики для моей схемы ниже.
07.05.2017 в 11:44:24
Кирилл1231,
А в этажном щите у вас что?
07.05.2017 в 14:55:18
megrad,
alx220,
07.05.2017 в 15:18:19
Кирилл1231 написал: Скажите, а разве Узе не должны быть на один "уровень" больше автоматов? 40 не много?
Нет, не должны. В вашей схеме они должны соответствовать номиналу входного автомата.
Кирилл1231 написал: Сейчас пошел разобрался детальнее - похоже совсем грустно...
Это не грустно, но начать видимо надо с перекладки вводного кабеля.
07.05.2017 в 15:51:52
Речь идет о действующей квартире, в которой я живу и делаю ремонт. сейчас внутри очень старая проводка, планирую сделать параллельно старой новую проводку и собрать нормальный щит в квартире. От него бросить новый вводной кабель. После сделать переключение. Сейчас, пока ремонт, прокладка кабелей, установка розеток\потребителей, и сборка щита.
В связи с этим и вопросы:
07.05.2017 в 16:06:25
TAB написал: Кирилл1231 написал: Скажите, а разве Узе не должны быть на один "уровень" больше автоматов? 40 не много?
Нет, не должны. В вашей схеме они должны соответствовать номиналу входного автомата.
ТС вы сначала озвучьте какой фирмы АВ и УЗО будете ставить в щит,а то после таких советов, как бы расстраиваться не пришлось :)
07.05.2017 в 16:19:31
Планирую ставить ABB. сейчас уже есть большая часть
УЗО 40А \ 0,03А (FH202 AC) - 1шт УЗО 25А \ 0,03А (FH202 AC) - 2шт AВ с16 (SH 201L) - 10шт AВ с16 (SH 201L) - 8шт
07.05.2017 в 16:25:58
Кирилл1231, Тогда не будете расстраиваться ,но при вводном 40А, надо докупить хотя бы ещё одно УЗО40А ,да и с кондеями вы явно погорячились АВ10А может быть мало, смотрите их паспорта
07.05.2017 в 16:43:06
Кирилл1231 написал: верна ли схема квартирного щита, какие характеристики должны быть у УЗО
Верна, за исключением номинального тока УЗО. Кроме того, кондеи тоже лучше под УЗО (можно под "противопожарное")
Кирилл1231 написал: Сечения кабелей (планрую NYM использовать)
Розетки и кондеи 3х2.5, свет 3х1.5
Кирилл1231 написал: Какой провод должен быть от щита в стояке и до моего квартирного щита
Зависит от способа прокладки.
Кирилл1231 написал: как правильно разключить щит в стояке (как я понял там стоит УЗО "ИЭК" на 32А \ 0,03А) которое вообще не подключено.
Это УЗО можно оттуда смело выковырять и подключить свой кабель либо через двухполюсный АВ 40А, ибо через "противопожарное" УЗО 100 мА тип S 63А, либо через аналогичный диффавтомат 50А.
Кирилл1231 написал: может лучше не однополюсной главный автомат (перед счетчиком) ставить?
Оставьте его, вам он без разницы.
Кирилл1231 написал: если я не ошибаюсь в стояке необходимо ставить "противопожарное", в моем случае 40А \ 100 мА, верно?
См. выше (про подключение). В случае его наличия, УЗО на кондеи (и некоторую другую технику) необязательно. Особенно, ежели оно будет типа А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.