#6021897

Всем привет.
Вопрос:
У нас в строящемся доме отопление электроматами и кабелями.
Требуется собрать недорогую и надежную схему ГВС.
Данные такие:
Этажность 4 по 3 метра.
Кухня 1
Санузлы 5
Наибольший водоразбор в летнее время года 20.00-22.00
Одновременно возможна эксплуатация 3х точек раздачи.
Подскажите пожалуйста как собрать и из чего)))
Спасибо

Nik Garanin, есть льготный ночной тариф электроснабжения? Есть возможность разместить бойлеры достаточно близко к точкам водоразбора? Если льготный тариф есть, стоит рассматривать бойлер не менее 120-150 литров на каждую точку. При удаленном расположении бойлера от точки потребления будет иметь место ожидание прихода горячей воды, а побочно и потеря тепла остывающей в трубе воды. Не стоит связываться с бойлерами OSO и их дурацкой системой смешивания воды. Долговечность бойлера - лотерея, и я обычно стою за низкую цену билетов, типа Термекса из нержавейки. Имеет смысл дополнительно утеплять бойлеры любыми подходящими теплоизоляторами.

cineman, Это что ж 6 шт. бойлеров? (если на каждую точку)))

Nik Garanin написал:
cineman, Это что ж 6 шт. бойлеров? (если на каждую точку)))

Nik Garanin, Вы же хотели недорого... Тот же объём в одном бойлере будет дороже. Да ещё рециркуляция..

такая схема нам вообще не приемлема...
это колхоз, а у нас общественное здание. Не дача)))
Есть специально отведенное помещение для такого рода оборудования.

Nik Garanin написал:
а у нас общественное здание

В Москве общественные здания набиты понаехавшими колхозниками. Потому они так озабочены сокрытием своей колхозности.

cineman, блин...я не в курсе что в Москве...Обьект не в Москве. А хрущевский АГВ в санузле - это колхоз!!!
В данном случае 4-х этажная минигостиница, если так важно что это!)
И я надеялся, что на этом ресурсе найду квали-ответ! "Наивный чукотский юноша"...

Nik Garanin написал:
А хрущевский АГВ в санузле - это колхоз!!!

Вы слишком далеки от темы. Отдаёте решение вопроса тем, кто компетентен.

cineman, вы компетентны? Если так, то плиз...ваш вариант. Сообщений, вижу, у вас много...К чему флуд?

Nik Garanin написал:
cineman, блин...я не в курсе что в Москве...Обьект не в Москве. А хрущевский АГВ в санузле - это колхоз!!!
В данном случае 4-х этажная минигостиница, если так важно что это!)
И я надеялся, что на этом ресурсе найду квали-ответ! "Наивный чукотский юноша"...

Nik Garanin,
В переводе на русский - хочу проект за бесплатно.
Ок, накопительный бойлер + самые дешевые трубы из ПП удовлетворяют условиям задачи.

BV, Господа, никто не просит проект. Сделаю сам, инженер как никак) Но, немного в другой области. А в этой области - профан...
Мы СТОЗ и т.д. не изучали. Теплотехнику, да! Но, это немного другое.
В данном случае, я пытаюсь найти формулу по подбору обьема накопительного бака (бойлера) исходя из количества "точек" и не нахожу ее. Связывался с продажниками. Толком ничего никто сказать не может. "Вот если бы у вас и отопление было бы водяным - пожалуйста".))) вот так)))

Nik Garanin, чем честнее будет ТЗ, тем точнее будет совет. Есть разница в потреблении горячей воды между жилым домом и борделем. Как понимаю, жилой дом уже проехали, значит нужно оценить наличие и объём ванн в борделе. Люди, постоянно живущие с электрическим бойлером и оплачивающие эл-во из своего кармана, быстро меняют технику мытья. Такому тренированному человеку для душа достаточно 30 литров воды с температурой 70С. Но совсем другое потребление вызывает человек, что пришёл расслабиться за свои деньги. Не возьмусь оценить эти объёмы, и спросить негде.

Nik Garanin написал:
я пытаюсь найти формулу по подбору обьема накопительного бака (бойлера) исходя из количества "точек" и не нахожу ее.

и не найдете, считайте не исходя из одновременного разбора, а исходя из того сколько воды израсходуют за полдня, тк например бойлер 120 литров греется часов так 8. Думаю литров 600 на первое время, потом добавите.
На подумать:
слабенький душ 15л/мин нормальный 20л/мин
умывальник, мойка 13л/мин

из этого примерно половина горячей
И еще - какие в вашем распоряжении электрические мощности на нагрев воды, учитывая ваше электроотопление зимой?
Меньше 1.5квт на 100литров наверное не серьезно...

Nik Garanin написал:
Теплотехнику, да! Но, это немного другое.

Значит легко посчитаете время нагрева от заданной мощности

cineman, ванн нет. только душевые кабины.

Nik Garanin написал:
cineman, ванн нет. только душевые кабины.

Nik Garanin, я писал о расходе воды на душ. Можете заложить запас в 200 литров бойлера на каждого клиента. Бойлер не обязательно должен помещаться в душевой. Для бойлеров можно соорудить отдельные шкафы или вынести в ближайшее подсобное помещение. Отдельные бойлеры хороши тем, что любая поломка одного из бойлеров не остановит работу всего заведения. Близкое расположение бойлеров к точкам разбора решит проблему рециркуляции, точнее её отсутствия. Если вести рециркуляцию по номерам от одного большого бойлера в подвале, то нужно понимать, что холодную воду для этих же номеров нужно проводить иным путём. Иначе, несмотря на всю теплоизоляцию, неподвижная холодная вода нагреется в трубах, и придётся сливать её, ожидая прихода холодной воды. Это особенно актуально на кухне, где холодная вода используется для быстрого охлаждения продукта или ожога.